移动通信基站电源供电系统防雷器的设置和选择应符合下表规定,表中雷电电流值为最大通流容量(Imax): 移动基站电源供电系统防雷器的设置和选择(KA)
气象因素 环境因素
|
雷暴日(日/年)
|
安装位置
|
<25
|
25~40
|
≥40
|
第一级
|
L型
|
易遭雷击环境因素
|
60 KA
|
80 KA
|
交流配电箱旁边或交流配电箱内
|
正常环境因素
|
60 KA
|
M型
|
易遭雷击环境因素
|
80 KA
|
100 KA
|
正常环境因素
|
80 KA
|
H型
|
易遭雷击环境因素
|
100 KA
|
120 KA
|
正常环境因素
|
100 KA
|
T型
|
易遭雷击环境因素
|
120 KA
|
150 KA
|
正常环境因素
|
120 KA
|
第二级
|
—
|
|
40 KA
|
开关电源
|
直流保护
|
—
|
|
15 KA
|
直流输出端
|
说明:移动通信基站防雷应根据其所处地区的地理环境影响因素(L型、M型、H型、T型)确定防护等级,并应根据雷电保护区的划分、地理环境、年雷暴数日、遭受雷击频次、供电电压的稳定性、基站重要性等影响因素确定,移动通信基站根据其所处地区的地理环境影响因素,可按下列要求分类: ① 闹市区、公共建筑区、专用机房且雷暴日为少雷或中雷区时,为L型(较低风险型); ② 城市中高层孤立建筑物的楼顶机房、城郊、居民楼、水塘旁以及无专用配电变压器供电的基站,且雷暴日为中雷区及多雷区时,为M型(中等风险型); ③ 丘陵、公路旁、农民房、水田中、易遭受雷击的机房,且雷暴日为多雷区及强雷区(包括中雷区以上有架空电源线引入的机房)时,为H型(较高风险型); ④ 高山、且雷暴日多为雷区及强雷区时,为T型(特高风险型)。
|