移动通信基站电源供电系统防雷器的设置和选择应符合下表规定,表中雷电电流值为最大通流容量(Imax):
移动基站电源供电系统防雷器的设置和选择(KA)


                     气象因素
环境因素


雷暴日(日/年)


安装位置


<25


2540


≥40


第一级


L型


易遭雷击环境因素


60 KA


80 KA


交流配电箱旁边或交流配电箱内


正常环境因素


60 KA


M型


易遭雷击环境因素


80 KA


100 KA


正常环境因素


80 KA


H型


易遭雷击环境因素


100 KA


120 KA


正常环境因素


100 KA


T型


易遭雷击环境因素


120 KA


150 KA


正常环境因素


120 KA


第二级







40 KA


开关电源


直流保护







15 KA


直流输出端


说明:移动通信基站防雷应根据其所处地区的地理环境影响因素(L型、M型、H型、T型)确定防护等级,并应根据雷电保护区的划分、地理环境、年雷暴数日、遭受雷击频次、供电电压的稳定性、基站重要性等影响因素确定,移动通信基站根据其所处地区的地理环境影响因素,可按下列要求分类:
闹市区、公共建筑区、专用机房且雷暴日为少雷或中雷区时,为L型(较低风险型);
城市中高层孤立建筑物的楼顶机房、城郊、居民楼、水塘旁以及无专用配电变压器供电的基站,且雷暴日为中雷区及多雷区时,为M型(中等风险型);
丘陵、公路旁、农民房、水田中、易遭受雷击的机房,且雷暴日为多雷区及强雷区(包括中雷区以上有架空电源线引入的机房)时,为H型(较高风险型);
高山、且雷暴日多为雷区及强雷区时,为T型(特高风险型)。