光纤配线架的安装 ODF架的安装应符合下列要求: 安装位置、机面朝向应符合设计要求。 安装垂直偏差应不大于机架高度的1‰。 相邻机架应紧密靠拢,机架间隙应小于3mm;列内机面平齐,无明显凹凸。 ODF架防雷接地应符合以下要求 光缆的加强芯的接地线先汇接到ODF架内专用防雷地排后,再采用16mm2以上的多股铜电线接到机房地排。 光(电) 缆交接箱的安装 光交箱地基基础应夯实,墙体砌筑符合建筑规范要求,回填土应夯实无塌陷。墙体及底座砌筑高度应符合设计要求,抹灰表面光滑,无破损、开裂情况。 光交箱地角螺丝稳固,底座和光交箱有机结合平整,并作防水、防腐处理。箱体安装后的垂直度偏差不大于3mm,底座外沿距光交箱箱体大于150mm,底座高度距离地面300mm。 安装完毕后保证光交箱门锁正常开启,门不可变形,施工完毕后及时上交光交箱全部钥匙。 安装完毕后的光交箱整洁无破损、脱皮、生锈、凹陷等外观问题。 按设计安装接地体,接地体用2根Φ60长1700cm镀锌钢管,并用40×4接地扁钢与接地体焊接打入地下,扁钢长度以满足接地阻值和地理实际确定。用大于10平方多股软铜线分别与扁钢和箱体按地点联接,其接地阻值不大于10欧姆。若超过规定值必须重新制作地线桩,直到符合标准; 光缆布放时接地必须可靠,安装牢固。纤芯必须增加保护管,光缆标签准确,标牌内容为二行:第一行起始方向,第二行为光缆芯数,多条光缆时标牌应错开,绑扎整齐。具体标签样式参见第十章内容。光交箱采用2米长尾纤,排列整齐,多余部分盘放在盘纤盘内,不可交叉,层次分明。
|