通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  上士

注册:2006-7-22
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-8-29 16:40:00 |只看该作者 |倒序浏览
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如题,在设计UPS系统过程中,UPS电池的配置非常关键,通信UPS后备电池一般按半小时放电时间来配置,一般情况下甲方只需提供新购UPS的容量及后备时间告诉厂家,这样厂家会根据这些数据来配置后备电池的容量。问题就出在这,一般后备电池容量的配置应该满足UPS满负荷时放电半小时的需求,但是厂家配置的后备电池容量经常远远小于电源设计规范5040里的UPS电池容量计算公式计算出的电池容量,打个比方,按半小时放电计,像梅兰日兰40KVA的UPS后备电池配置为65AH一组、艾默生40KVA的UPS后备电池配置为88AH一组,根据5040计算出后备电池应该130AH左右,厂家配置的电池远远不能达到要求。运营商了,可能是以前UPS负载没有满配或者没有达到半小时就用油机把电发好了,所以很少发觉电池容量不够的情况,就因为这样,可把我们这些负责任的设计人员搞的头大,根据惯性思维,运营商们当然是希望在满足需求的情况下越省钱越好,所以经常怀疑是不是我们搞错了,为什么以前的40KVA的UPS电池配置是65AH能用,现在要配置100多的了,但我们可是根据规范来的啊,头疼。<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 上面的情况不知道有没有做电源设计的兄弟遇到过,大家一起探讨一下心得吧。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 另外有个问题想问,以前如果有1台40KVA的UPS,后备电池为65AH一组,现在想加1台同型号的UPS做并机,如果我配置150AH的电池的话并机有没有问题,在什么接法下没问题(应该是的功率均分并联备份下没问题),请指教。</p>

举报本楼

本帖有 5 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-5-15 10:51 , Processed in 0.091499 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部