通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  上等兵

注册:2010-4-18
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-12-20 15:34:19 |只看该作者 |倒序浏览



机组UPS电源检修维护规定







批准:

审核:

编制:周道军




2006年5月8日

1.编制目的
为了确保国华太电公司两台机组UPS电源安全稳定运行,规范人员的检修和维护行为,制定此规定。
2.适用范围
适用于国华太电公司两台机组UPS电源检修和维护工作。
3.引用标准
1. 国华电力发电管理系统中GHFD-05检修管理子系统的相关文件。
2.《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408-91。
3.《UPS电源使用手册》。
4.UPS电源运行维护规程。
4.内容
4.1将原来每年对UPS电源进行一次的清扫检查周期缩短,逢停必检,即借助机组每次停机机会对其UPS电源各逆变器柜进行清扫检查,以及空载切换试验,每两年进行一次带载切换试验。UPS检查维护项目见附件1
4.2每月一次用示波器对UPS电源电压输出波形进行监视,在UPS电源负荷分配柜支路开关下口将检测到的各相对地电压输出波形与标准波形(见附图1)进行核对性检查,即1EP01、1EP02、1EP03电压输出波形测量位置分别为#1机UPS电源负荷分配柜内Q1、Q2、Q3开关负荷侧;2EP01、2EP02、2EP03电压输出波形测量位置分别为#2机UPS电源分配柜内Q1、Q2、Q3开关负荷侧。
4.3现场储备适量的备品备件,如电容、熔断器、风扇、控制板等,以便发现问题后的迅速处理。
5.安全注意事项
5.1使用示波器前应检查表笔绝缘良好,用其测量220V检修电源带电部位(如检修用电缆轴)确认无误。
5.2用示波器测试波形时,测试人员必须佩戴绝缘手套,一人测试,一人监护谨防短路和接地。

















附件1
UPS检修调试项目内容
1 设备名称:


2 盘柜型号:

出厂编号:



3 维护性质:(定期维护或故障检修)

4 维护时间:


5 工作负责人:
工作成员:

试验检查仪器名称及编号:


维护前设备状况描述:


检查结论:


检查的综述


1 外观检查___________________________________________________________
2 机械检查/清洁______________________________________________________
3 功能状态(整流器)_________________________________________________
4 功能状态(逆变器)_________________________________________________
.5 功能测试___________________________________________________________

6 告警______________________________________________________________


7 冷却风扇是否需要更换_______________________________________________

8 滤波电容是否需要更换_______________________________________________

.9遗留问题                              

 1.外观检查:
   1.1 进入系统的方式

   1.2 房间温度

   1.3 房间的通风

   1.4 系统的通风


   1.5 清洁
       ·内部

       ·风扇



2
、机械检查/清洁

   □系统的清洁


   □机械损坏的检查

   □腐蚀的检查

   □过热元件的检查

   □松动连接,印刷板插入正确的检查

   □风扇的清洁和检查

   □机械检查(松动螺丝等)


3
、带现有负载时的功能状态(整流器)

3.1
交流输入电压

L1-N_______ V

L2-N_______V
L3-N_______V


L1-L2_______V
L2-L3_______V L1-L3_______V

3.2
交流输入电流

L1__________A
L2__________A L3__________A

3..3
中间电路的测量

       充电器浮充电压 实际_______VDC

            电池电流       实际_______ADC


4
、带现有负载时功能状态(逆变器)


4.1
交流输出电压



L1-N_______ V

L2-N_______V
L3-N_______V

L1-L2_______V
L2-L3_______V L1-L3_______V

4.2
交流输出电流



L1__________A
L2__________A
L3__________A


4.3
逆变频率


旁路同步__________HZ


本机频率__________HZ


4.4
交流旁路市电电压(备电)

L1-N_______ V
L2-N_______V
L3-N_______V


L1-L2_______V
L2-L3_______V
L1-L3_______V


4.5
交流旁路市电电流

L1__________A
L2__________A
L3__________A


4.6
旁路频率___________HZ

4.7
逆变器功率单元输出波形(附图2


4.8
逆变器输出波形(附图1


5、功能测试



试验项目

试验步骤

鉴别标准

适用规范

试验结果

1



转换试验

启动UPS电源,使其进入正常运行状态,合上直流开关。带负载10%
UPS显示器显示正常运行,输出电压:380±1%,频率:旁路频率。
IEC146-4
GB7260-87

切断交流市电输入电源
UPS转电池运行
输出电压:380±1%,频率:50Hz±0.1%
IEC146-4
GB7260-87

断开电池开关
UPS转旁路运行,电压:380±10%,频率:旁路频率。
IEC146-4
GB7260-87

转换手动旁路开关至旁路位置
UPS转手动旁路运行,电压:旁路电压,频率:旁路频率。
IEC146-4
GB7260-87

合上直流开关
UPS旁路运行,输出电压:380±1%,频率:旁路频率。
IEC146-4
GB7260-87

合上市电输入电源开关
UPS转正常运行,输出电压:380±1%,频率:旁路频率。
IEC146-4
GB7260-87

UPS从显示器上转换至静态旁路运行
显示器上显示:旁路运行
IEC146-4
GB7260-87

转换手动旁路开关至正常位置
显示器上显示:旁路运行
IEC146-4
GB7260-87

UPS从显示器上转换至正常运行
显示器上显示:正常运行
IEC146-4
GB7260-87

 2
同步试验
切断旁路电源
UPS输出频率为内部晶振频率50Hz±0.1%
IEC146-4
GB7260-87

合上旁路电源开关
UPS与旁路同步运行
IEC146-4
GB7260-87

6、告警检查


6.1
每个告警信号的检查
     ·视觉信号___________________________________________________________
     ·听觉信号___________________________________________________________
     ·灯的测试___________________________________________________________

6.2故障信息查询记录:


6.3异常告警传动检查:


















附图1










附图2

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-5-15 20:01 , Processed in 0.700847 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部