福建联通传输线路工程施工质量验收表
项目名称: 传输线路工程 站点名称:
编号 检查内容 标准要求 检查情况
一 一般检查
1 电杆质量 表面无裂纹、无麻点
2 铁件质量 重量达到规范要求、镀锌层面光滑平整
二 立杆和换杆
1 电杆的规格、程式 符合设计要求
2 电杆位置及洞深 洞深符合规范要求
3 电杆的垂直度 横、顺线正直
4 电杆石护墩位置及尺寸 洞深达不到要求的电杆,要求做石护墩保护
三 拉线
1 拉线的程式 依设计及角深选取拉线程式
2 拉线的位置 角平分线上
3 拉线的缠扎或夹固 另缠法或夹板法,尺寸符合规范要求且涂上防锈漆
4 拉线的距高比 距高比尽量达到1:1
5 地锚的埋深 地锚柄露出地面20厘米
6 拉线在杆上位置 拉线必须在吊线上方,尺寸符合规范要求
四 架设吊线
1 吊线规格 符合设计要求
2 吊线在杆上的位置 符合设计要求
3 吊线接续 要求用另缠法,尺寸符合规范要求且涂上防锈漆
4 吊线的垂度 符合设计要求
5 吊线的缠扎或夹固 另缠法或夹板法,尺寸符合规范要求且涂上防锈漆
6 吊线的接地装置及地线电阻 按设计要求设置且接地电阻达到要求
五 避雷线的安装
1 拉线式、直埋式避雷线 线路角杆,终端杆跨越杆及直线每隔5根电杆应装设避雷线一处。通信线路在与10KV以上高压线交越的两侧电杆,应装设避雷线。进基站前5根杆需安装避雷线。
六 其他
1 线路与其他建筑物、设施的间距 符合规范要求
2 线路与高压线路的间距 符合规范要求
3 公路上的电杆处理 做石护墩保护并在电杆上刷红白相间漆明示
4 标示、标牌、警示牌的悬挂 光缆引入基站时及引上处应悬挂标示牌,过路及特殊地段应悬挂警示牌。光缆挂牌应用铜线绑扎。每根杆上应刷标准杆号标示。
七 架空光缆
1 挂钩间隔 间隔50厘米
2 光缆预留 每根电杆伸缩弯,每10根电杆预留5米支架固定
3 光缆保护 过电力线部分用保护管保护,电杆处缠40厘米铝芯线;特殊地段的保护措施及警示牌悬挂
4 接头预留 每边预留8-10米
5 光缆引上质量 (包括地下) 钢管规格,地下埋深,管口处理,光缆杆上固定
八 管道光缆
1 子管占孔位置 按设计
2 子管在人孔内留长 留长20厘米
3 子管堵头及子管塞子安装 子管用堵头固定,空子管用塞子封堵
4 布缆后端头处理 密封防潮,不得浸水
5 接头预留 每边预留8-10米
6 人(手)孔内光缆保护 (手)孔内用波纹管
7 塑料子管封堵 缠绕PVC胶带密封
8 挂放标识牌 按要求挂放
九 光缆进站
1 光缆进站及预留 光缆入机房时应注意防水处理,如缆线做“U”型接入机房,或缆线布放高度低于机房引接孔,做好回水弯弧度等。光缆进机房后必须把馈线窗封堵密封,不得留有空隙。光缆余留必须安装余留架,且不得余留在机房内。
十 光缆成端
1 终端接头安装位置 稳定安全、远离热源
2 成端光缆及软光纤布放 尾纤必须标识标签打印纸,尾纤弯曲半径不小于50mm,严禁逆向盘留
3 软光纤连接器 插入光分配盘,盖上防尘帽
4 光缆金属构件接地 用铜芯聚氯乙烯护套电缆引出,连至保护地线
5 ODF架内纤芯标示图 打印清晰,用塑封张贴在ODF箱体内。
十一 光缆接续与接头盒安装
1 光纤接头保护方法 热可缩管法
2 余纤盘放 盘在收容盘上,盘绕方向一致
3 光纤盘绕曲率半径 符合厂家规定,接头部位光纤不受力
4 光缆加强芯固定 按接头盒安装说明书和设计要求,电气断开
5 接头盒封装 安接头盒安装说明书和设计要求,有接头责任卡
6 接头盒安装位置 固定在人(手)孔壁或电缆托架上
|
|