福建联通传输线路工程施工质量验收表                                               
项目名称:        传输线路工程                站点名称:                       
编号        检查内容                标准要求                检查情况       
一        一般检查                                       
1        电杆质量                表面无裂纹、无麻点                       
2        铁件质量                重量达到规范要求、镀锌层面光滑平整                       
二        立杆和换杆                                       
1        电杆的规格、程式                符合设计要求                       
2        电杆位置及洞深                洞深符合规范要求                       
3        电杆的垂直度                横、顺线正直                       
4        电杆石护墩位置及尺寸                洞深达不到要求的电杆,要求做石护墩保护                       
三        拉线                                       
1        拉线的程式                依设计及角深选取拉线程式                       
2        拉线的位置                角平分线上                       
3        拉线的缠扎或夹固                另缠法或夹板法,尺寸符合规范要求且涂上防锈漆                       
4        拉线的距高比                距高比尽量达到1:1                       
5        地锚的埋深                地锚柄露出地面20厘米                       
6        拉线在杆上位置                拉线必须在吊线上方,尺寸符合规范要求                       
四        架设吊线                                       
1        吊线规格                符合设计要求                       
2        吊线在杆上的位置                符合设计要求                       
3        吊线接续                要求用另缠法,尺寸符合规范要求且涂上防锈漆                       
4        吊线的垂度                符合设计要求                       
5        吊线的缠扎或夹固                另缠法或夹板法,尺寸符合规范要求且涂上防锈漆                       
6        吊线的接地装置及地线电阻                按设计要求设置且接地电阻达到要求                       
五        避雷线的安装                                       
1        拉线式、直埋式避雷线                 线路角杆,终端杆跨越杆及直线每隔5根电杆应装设避雷线一处。通信线路在与10KV以上高压线交越的两侧电杆,应装设避雷线。进基站前5根杆需安装避雷线。                       
六        其他                                       
1        线路与其他建筑物、设施的间距                符合规范要求                       
2        线路与高压线路的间距                符合规范要求                       
3        公路上的电杆处理                做石护墩保护并在电杆上刷红白相间漆明示                       
4        标示、标牌、警示牌的悬挂                光缆引入基站时及引上处应悬挂标示牌,过路及特殊地段应悬挂警示牌。光缆挂牌应用铜线绑扎。每根杆上应刷标准杆号标示。                       
七        架空光缆                                       
1        挂钩间隔                间隔50厘米                       
2        光缆预留                每根电杆伸缩弯,每10根电杆预留5米支架固定                       
3        光缆保护                过电力线部分用保护管保护,电杆处缠40厘米铝芯线;特殊地段的保护措施及警示牌悬挂                       
4        接头预留                每边预留8-10米                       
5        光缆引上质量            (包括地下)                钢管规格,地下埋深,管口处理,光缆杆上固定                       
八        管道光缆                                       
1        子管占孔位置                按设计                       
2        子管在人孔内留长                留长20厘米                       
3        子管堵头及子管塞子安装                子管用堵头固定,空子管用塞子封堵                       
4        布缆后端头处理                密封防潮,不得浸水                       
5        接头预留                每边预留8-10米                       
6        人(手)孔内光缆保护                (手)孔内用波纹管                       
7        塑料子管封堵                缠绕PVC胶带密封                       
8        挂放标识牌                按要求挂放                       
九        光缆进站                                       
1        光缆进站及预留                光缆入机房时应注意防水处理,如缆线做“U”型接入机房,或缆线布放高度低于机房引接孔,做好回水弯弧度等。光缆进机房后必须把馈线窗封堵密封,不得留有空隙。光缆余留必须安装余留架,且不得余留在机房内。                       
十        光缆成端                                       
1        终端接头安装位置                稳定安全、远离热源                       
2        成端光缆及软光纤布放                 尾纤必须标识标签打印纸,尾纤弯曲半径不小于50mm,严禁逆向盘留                       
3        软光纤连接器                插入光分配盘,盖上防尘帽                       
4        光缆金属构件接地                用铜芯聚氯乙烯护套电缆引出,连至保护地线                       
5        ODF架内纤芯标示图                打印清晰,用塑封张贴在ODF箱体内。                       
十一        光缆接续与接头盒安装                                       
1        光纤接头保护方法                热可缩管法                       
2        余纤盘放                盘在收容盘上,盘绕方向一致                       
3        光纤盘绕曲率半径                符合厂家规定,接头部位光纤不受力                       
4        光缆加强芯固定                按接头盒安装说明书和设计要求,电气断开                       
5        接头盒封装                安接头盒安装说明书和设计要求,有接头责任卡                       
6        接头盒安装位置                固定在人(手)孔壁或电缆托架上