勘察事项:
一、           对于新址新建站点:
1.       (一般而言,移动会根据前期需求表带点勘察,他们都会要求你先出方案,先会审再说,至于具体合理与否,他次要考虑)不管会审通过与否,作为设计人员需阐明合理的选址规范:
a)     合理站间距,密集市区的站间距是250-450米,一般市区450-700米,近郊700-1500米及引电便利性。
b)     站址合理性,楼高,覆盖效果;山体室外站防水防滑坡等。
c)     安全距离:比较典型的:“   高压线”
d)    机房大小,因地制宜(包括室外站基础大小),楼高。天面走线
e)     阻工风险(美化天线);大楼验收风险(如西区申能达生成研发楼例子)。
f)      综合知识的了解(辅助谈点),关于新建基站(活动机柜)功率估算:“一套系统按照2000W,一套传输设备按照1000W,一台空调按照3000W,最大功耗10000W;实际该站点运行的功耗估计在6000W-7000W左右”
2.       其它信息搜集:<考虑三网协同建设>
a)       所覆盖业务区人口,需求量再结合周边道路等覆盖,确立方位角等信息。
b)       地址信息-站名确定。
3.       具体勘察测量
a)       天面-塔桅类型(结合土建)、(水泥杆-监控杆)、女儿墙高度,根据实际情况确立走线架(天面顶平铺或者沿女儿墙) or PVC套管。
b)       抱杆、美化天线斜撑长度,4米以上方柱型都需要支撑,6米方柱型支撑要求:方柱型大小800*800,需底座将近1000*1000,支撑距离2300,支撑高度3500;在勘察时需注意支撑距离,即支撑一侧需要3300的距离才可安装
c)       尺寸(不可用位置记录:水管,水箱等)
d)       机房高度、柱子,馈线窗位置(业主沟通,避免后期开洞麻烦),窗子位置尺寸,门的位置。
e)       方位角,下倾角(含预制下倾角)
4.       后期设计方案
a)       美化天线规格,(片区反映需规范化)-<特别说明:大小天线两层平台>
1     方柱型  3500*800*800mm        ;方柱型       6000*850*600mm
3     圆柱型  3500*Φ900mm           ;圆柱型      6000*Φ900mm
5     空调室外机 3500*850*600mm     ;空调室外机     6000*850*600mm
7     水罐型  3500*Φ1500mm          ;水罐型      6000*Φ1500mm
b)       天线隔离度
楼顶抱杆安装满足上表隔离距离要求即可,塔架安装对于是否共平台有如下建议:
c)       预留操作空间(室外站,活动机柜-建于炮台上)
d)       空调P数近似理解一“匹”指的是制冷量为2300-2500w,小于25平方米的机房用3P空调。
e)       设备摆放,预留操作空间,室内走线架布放-(开关电源、蓄电池、交流配电箱)。 交流线信号线分开。 设备挂墙高度。
f)        照片整理,截图(google earth&TCP)方案填写。根据会审及时沟通。
二、           共址改造
空开,新加直流配电箱位置、塔桅剩余空余平台(RRU支臂)。