告警部分1.System module failure (0010)
引起原因
1、 由于天气温度过高或者机房温度过高,导致BBU的热量散发不出去,引起的告警,一般表现是第三小区挂死,严重的可能会整站挂死,甚至会烧坏BBU
2、 光模块出现问题导致出现此告警。
处理方法
1、由于是高温引起,基站要降温并重启BBU.若是BBU长期处于高温状态,会导致BBU内部的芯片烧坏,到最后只能替换BBU
2、若是因为光模块导致,则可以更换光模块,则可以解决此问题。
2.BTS reference clock missing (1898)
引起原因:一般导致此故障有两个原因:
1、高温导致比较常见,由于高温时间过长,光模块过热,导致BBURRU失去连接,而后会出现此告警。
2、时钟盒出现故障。
3、时钟线与GPS头的连接线接头(避雷器接口)没有做好,接收不到时钟信号。   
4、时钟线和时钟盒的连接不好。
处理方法
1、 高温引起,基站要降温,等待一段时间后并重启BBU.
2、 时钟盒故障,更换时钟盒;
3、 GPS线头没有接好,重新做一下从GPS引下来的馈线到避雷器的头子,使其能够正常接触。
4、 若是时钟线损坏,则更换时钟线;若是时钟线和时钟盒接头没有接好,则接好接头。