站点选址注意情况 一、 楼面。 1)、照片及录像: 1.反应整栋楼的外观照片不少于4张(前后左右各1张)。 2、楼面整体照片不少于4张,局部照片不少于4张,环境照不少于4张。 3、对房屋结构照片必须完整,对梁、板、柱及基站拟建位置处结构照片不少于20张。明确位置。 4、对整栋房子及局部结构进行录像,并做相应语音介绍。录像时间不得小于2分钟。 2)、房屋勘察细节: 1、勘察时须收集房子的建设时间、房屋用途(住房、厂房、学校等)。此条关系到设计时荷载取值。 2、必须勘察清楚房子结构:框架、砌体、框-剪和底框(下1-3层为框架,上为砌体)结构。 3、框架结构: 1、有明显的梁、柱。查勘时应量取柱截面尺寸,梁截面尺寸(无法量取时可根据现场观测和跨度估算)。 2、角柱、边柱是否对梁偏心。 3、楼层数和层高及基站(铁塔和机房)建设具体位置。 4、柱、主梁、次梁相对位置与建筑总长、宽误差小于300毫米、 5、是否为上人屋面(最简单方法是否有炮楼)。 6、勘察时尽可能勘察完整整栋建筑结构图,当建筑过大时,至少勘察以基站拟建位置为中心的各边两跨。 4、砌体结构: 1、砖混结构建筑高度一般为多层(总高度不大于24米),无明显框架柱。 2、分清承重墙和隔墙(承重墙一般为240毫米,隔墙为60-180毫米)。 3、房屋开间与径深尺寸和房屋总长、宽偏差小于300毫米。 4、判断单双向板(根据现场裂缝、询问业主)。 6、挑梁和过梁尺寸及位置。 5、底框结构: 底框结构房屋勘察时,不仅要勘察上层砌体结构,且要勘察下部框架结构,并结合砌体结构和框架结构的查勘事项。 6、框-剪结构: 框剪结构高度一般为高层建筑,层数在18层以上。此类勘察可结合砌体结构勘察。 4)、基站摆放位置: 1、所有基础禁止摆放在板或者挑梁上,必须摆放在承重构件上。对于女儿墙边放置的基础,图纸上至少占用女儿墙的一半宽度(厚度为120毫米以下的女儿墙除外),禁止将后浇构件直接放在板上。 2、下面为门、窗洞口的,原则上不允许放置,若必须放置时,须做后浇梁,梁超过,门窗洞口位置1米以上。 3、外挑的构件上严禁放置任何构造物。对于底框结构,下部框架为外挑的,亦严禁放置。 4、铁塔和机房(包含一体化平台)摆放距离应≥3米。 5、机房(包含一体化平台)严禁放置在板上和墙角处。优先放在柱—靠近柱主梁—承重墙。 5)、勘察经验: :1、勘察建筑时,若有业主在场,多询问业主相关问题.,例如建设年限、现浇板或预制板,外挑处是否有过梁等。 2、对于无法进门量取尺寸的建筑可通过观察,从门缝中将尺子伸入,并从窗户观察,对于贴砖的地面可根据地砖数复核尺寸。 3,无法上到屋顶的楼面,可上到附近更高建筑物屋顶观察。 4、尽可能要取原结构图纸,并根据自己勘察的现场进行复核。 5.当设计位置与现实不符合时,尽力在现场用专业技术说服业主和协调站点人员,说明放置位置的理由。无法协商时,不要妥协,可采取设计要从理论出发,理论都无法通过,设计无法出图为由。 二、地面站: 1.地面站点须勘察好周围环境及地貌。 2、对于周边有加油站、加气站(大于150米)、高压线的位置(倒塔距离至少为1.2-1.5倍塔高)。 3.边坡距离。铁塔基础边缘距离边坡(含河堤)至少大于2.5-3米。如果是桩基础时,须大于3米并大于0.4倍桩深。
|