中 国 铁 塔 四 遥 功 能
四遥是指遥测、遥信、遥控、遥调功能。
遥测:应用通信技术,传输被测变量的测量值,如温湿度值,电压电流值等模拟量。
遥信:应用通信技术,完成对设备状态信息的监视,如告警状态或开关位置、阀门位置等。
遥控:应用通信技术,完成改变运行设备状态的命令,如空调,整流模块开关机等。
遥调:应用通信技术,完成对具有两个以上状态的运行设备的控制,如均浮充、温度的调整。
设备状态信息分为两种:
1、一种类似于电压电流,有具体数值,且数值会逐级变化的,这个叫模拟量;
2、一种类似于开关状态(比如闸刀开关向上打是开,向下是关),这种状态量叫做数字量,如开关位置、告警状态、阀门位置等。
1开关电源
遥测量:配置模块数量、蓄电池组组数、蓄电池组容量、蓄电池组剩余容量、单相输入电压、单相输入电流、三相输入电压、三相输入电流、交流输入频率、输出直流电压、整流模块单体输出电流、整流模块温度、直流负载总电流、蓄电池组电流。
遥信量:整流模块通信状态、整流模块故障/正常、防雷器故障、交流输入缺相、交流输入停电、交流输入电压过高/过低、直流输出电压过高/过低、负载熔丝故障、电池熔丝故障、电池温度过高、电池充电过流、电池放电不平衡、一级低压脱离、二级低压脱离
遥调量:均充/浮充电压设置、均充电流设置、限流设置、温度补偿系数、浮充电压高、直流输出电压过高/过低
遥控量:整流模块开/关机、均充
2空调设备
遥测量:回风温度
遥信量:工作异常、压缩机电流异常、交流输入异常
遥调量:运行温度设置、运行模式设置
遥控量:空调开/关机
3交流配电箱(屏)
遥测量:单相输入电压、单相输入电流、三相输入电压、三相输入电流、交流输入频率
遥信量:交流缺相、交流输入停电、防雷器故障、油机发电状态
4蓄电池组
遥测量:蓄电池组总电压、蓄电池组中间点电压
5环境
遥测量:温度、湿度
遥信量:温湿度、烟感、水浸、红外、视频、门磁
遥控量:门禁、门磁