光缆架设工程按缆的长度还是按杆距计算????求大神

举报本楼

军衔等级:

  新兵

注册:2018-1-23
2#
发表于 2018-1-23 20:47:18 |只看该作者
光缆架设工程按缆的长度还是按杆距计算

举报本楼

军衔等级:

  大元帅

注册:2011-11-252104
3#
发表于 2018-1-23 22:16:05 |只看该作者
杆长加预留长度。接头损耗不算,这也是布放1km光缆,缆的用量是1015m的原因。。。

点评

ffiline  你这个说法是错误的。架空光缆1000米,光缆用量是1007米。管道光缆1000米,光缆用量是1015米。多出来的米数不是预留长度,而是自然弯曲度。  发表于 2018-2-24 16:19

举报本楼

军衔等级:

  少将

注册:2017-8-9123
4#
发表于 2018-1-24 05:41:27 |只看该作者
杆距,以前在山区做过一个工程,公司是给他按米结算,他以为我们不上山,哪知道我们上去了,有的电杆上面盘了几百米,以为我们就在两头用OTDR打下距离就行了,呵呵。

点评

scnc001  光缆很容易在这上面做工程量的文章,即使有甲方的随工也很容易给其解释,光缆不象电缆,有多余的就截掉了,如果被挂断拉过再接也方便,预留几百米的也多的 工程量也基本是在otdr上的长度稍微下浮一点就ok了  详情 回复 发表于 2018-2-24 17:33

举报本楼

军衔等级:

  上等兵

注册:2018-2-24
5#
发表于 2018-2-24 12:30:55 |只看该作者
架空施工测量,同一路由只取一次杆距

举报本楼

军衔等级:

  大元帅

注册:2011-11-252104
6#
发表于 2018-2-24 17:25:21 |只看该作者
注意阅读,还要注意标点符号。好好看看,我可没说预留长度是包含在1007或1015里,一预留就是好几十米,好歹我也是从事过n多年施工的人,哪样的预留才这么点?

点评

ffiline  不要再找理由了,学艺不精,可以虚心学习。  发表于 2018-2-26 15:56

举报本楼

军衔等级:

  大元帅

注册:2011-11-252104
7#
发表于 2018-2-24 17:33:18 |只看该作者
小木马330 发表于 2018-1-24 05:41
杆距,以前在山区做过一个工程,公司是给他按米结算,他以为我们不上山,哪知道我们上去了,有的电杆上面盘 ...

光缆很容易在这上面做工程量的文章,即使有甲方的随工也很容易给其解释,光缆不象电缆,有多余的就截掉了,如果被挂断拉过再接也方便,预留几百米的也多的 工程量也基本是在otdr上的长度稍微下浮一点就ok了

点评

小木马330  那不是这种解释,盘个30-50米也无所谓,盘大几百米,公司直接砍掉重新熔接。  详情 回复 发表于 2018-2-25 08:48

举报本楼

军衔等级:

  少将

注册:2017-8-9123
8#
发表于 2018-2-25 08:48:00 |只看该作者
scnc001 发表于 2018-2-24 17:33
光缆很容易在这上面做工程量的文章,即使有甲方的随工也很容易给其解释,光缆不象电缆,有多余的就截掉了 ...

那不是这种解释,盘个30-50米也无所谓,盘大几百米,公司直接砍掉重新熔接。

点评

scnc001  我们以前放光缆,至少都是10km以上的onu,更不要说传输网了,很多在山区,或者人很少去的地方,验收都是车开着跑一下,在场镇附近看一看,盘个几百米不要太easy,当然,每处也就几十米,不过是人为增加预留点罢了。不  详情 回复 发表于 2018-2-25 13:45

举报本楼

军衔等级:

  大元帅

注册:2011-11-252104
9#
发表于 2018-2-25 13:45:36 |只看该作者
小木马330 发表于 2018-2-25 08:48
那不是这种解释,盘个30-50米也无所谓,盘大几百米,公司直接砍掉重新熔接。

我们以前放光缆,至少都是10km以上的onu,更不要说传输网了,很多在山区,或者人很少去的地方,验收都是车开着跑一下,在场镇附近看一看,盘个几百米不要太easy,当然,每处也就几十米,不过是人为增加预留点罢了。不象光进铜退之后,几百米的很常见,当然就不用想了。。。

点评

小木马330  每个地方的验收不一样,不管什么工程,关系在到位,验收很严格就不要想做假。  详情 回复 发表于 2018-2-26 06:47

举报本楼

军衔等级:

  少将

注册:2017-8-9123
10#
发表于 2018-2-26 06:47:10 |只看该作者
scnc001 发表于 2018-2-25 13:45
我们以前放光缆,至少都是10km以上的onu,更不要说传输网了,很多在山区,或者人很少去的地方,验收都是车 ...

每个地方的验收不一样,不管什么工程,关系在到位,验收很严格就不要想做假。

点评

scnc001  接入网以下,和传输的线路,还是有区别的。再严也不可能一档一档地核对,我们当年用钢卷尺,档距误差不超过20cm,为避免不同尺子之间的误差,甲方会让施工单位准备好施工单位收竣工资料时用的尺子,供他们核对后使用  详情 回复 发表于 2018-2-26 12:58

举报本楼

军衔等级:

  大元帅

注册:2011-11-252104
11#
发表于 2018-2-26 12:58:41 |只看该作者
小木马330 发表于 2018-2-26 06:47
每个地方的验收不一样,不管什么工程,关系在到位,验收很严格就不要想做假。

接入网以下,和传输的线路,还是有区别的。再严也不可能一档一档地核对,我们当年用钢卷尺,档距误差不超过20cm,为避免不同尺子之间的误差,甲方会让施工单位准备好施工单位收竣工资料时用的尺子,供他们核对后使用,也省得施工单位找借口。这样够严的吧?你多那几个人工算什么,甲方的工作时间也很宝贵的,那么多项目。

点评

小木马330  20公分就算是大的,呵呵,我们拉时就是每次正对电杆中心。  详情 回复 发表于 2018-2-27 08:39

举报本楼

军衔等级:

  大元帅

注册:2011-11-252104
12#
发表于 2018-2-26 20:18:15 |只看该作者
看我前后的回帖,是不是你自己理解能力有限?语文水平不够也难学得精。你非要说学艺不精也没关系,我也早不做这行了。再学习也是我徒子徒孙们的事了。。。。

点评

小木马330  有可能吧,我说的是我们这边的光缆不能多盘,你非要说光缆不像电缆。光缆可以盘,每个地方的验收要求不一样。就要尊守每个地主的规则,否则就是结了不账。验收不通过。  详情 回复 发表于 2018-2-27 08:41

举报本楼

军衔等级:

  少将

注册:2017-8-9123
13#
发表于 2018-2-27 08:39:02 |只看该作者
scnc001 发表于 2018-2-26 12:58
接入网以下,和传输的线路,还是有区别的。再严也不可能一档一档地核对,我们当年用钢卷尺,档距误差不超 ...

20公分就算是大的,呵呵,我们拉时就是每次正对电杆中心。

点评

scnc001  当然是中对中,或边对边了。电杆直径还不止20cm呢。。。  发表于 2018-2-27 14:53

举报本楼

军衔等级:

  少将

注册:2017-8-9123
14#
发表于 2018-2-27 08:41:41 |只看该作者
scnc001 发表于 2018-2-26 20:18
看我前后的回帖,是不是你自己理解能力有限?语文水平不够也难学得精。你非要说学艺不精也没关系,我也早不 ...

有可能吧,我说的是我们这边的光缆不能多盘,你非要说光缆不像电缆。光缆可以盘,每个地方的验收要求不一样。就要尊守每个地主的规则,否则就是结了不账。验收不通过。

点评

scnc001  怎么说呢,在一个地方时间长了,施工单位就要针对建设单位和审计单位,故意弄一些东西出来,有可能会很明显,甚至有点弱智,让其挑毛病或动刀,才会让其有成就感,或者有油水(针对审计,好多是审减额提成)。否则就  详情 回复 发表于 2018-2-27 15:05
scnc001  没说你,说的另外一个人。。。  详情 回复 发表于 2018-2-27 14:54

举报本楼

军衔等级:

  大元帅

注册:2011-11-252104
15#
发表于 2018-2-27 14:54:02 |只看该作者
小木马330 发表于 2018-2-27 08:41
有可能吧,我说的是我们这边的光缆不能多盘,你非要说光缆不像电缆。光缆可以盘,每个地方的验收要求不一 ...

没说你,说的另外一个人。。。

举报本楼

军衔等级:

  少将

注册:2017-8-9123
16#
发表于 2018-2-27 14:54:45 |只看该作者
scnc001 发表于 2018-2-27 14:54
没说你,说的另外一个人。。。

举报本楼

军衔等级:

  大元帅

注册:2011-11-252104
17#
发表于 2018-2-27 15:05:46 |只看该作者
本帖最后由 scnc001 于 2018-2-27 15:07 编辑
小木马330 发表于 2018-2-27 08:41
有可能吧,我说的是我们这边的光缆不能多盘,你非要说光缆不像电缆。光缆可以盘,每个地方的验收要求不一 ...

怎么说呢,施工单位就要针对建设单位和审计单位,故意弄一些东西出来,有可能会很明显,甚至有点弱智,让其挑毛病或动刀,才会让其有成就感,或者有油水(针对审计,好多是审减额提成)。否则就是从自己骨头上刮肉呢。。。

举报本楼