跳纤定额区分 [复制链接]

军衔等级:

  列兵

注册:2009-4-6
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-2-26 14:09:27 |只看该作者 |倒序浏览
        TSY1-071、TSY1-072  设备机架之间放、绑软光纤:用于设备之间光跳纤的布放。比如OLT与接入汇聚设备之间跳纤的布放。必须两端都是设备。
2、        TSY1-073 光纤分配架内跳纤:用于ODF本架内的跳接。比如主干光缆出局,其上边的交接点为交接间时,在交接间内需要新立或利旧ODF。主干光缆与配线光缆分别在ODF内成端,主干光缆成端在ODF上部12芯一体化托盘上,配线光缆成端在ODF下部12芯一体化托盘上,当主干光缆与配线光缆连接时,要在主干与配线之间(适配器之间)布放光跳纤。
3、        TSY1-074 中间站跳纤:这个定额用于两个ODF架之间的光跳纤布放,分两种情况:(1)比如有一个工程,本来是从A局布放光缆到C局,但A局和B局或者B局和C局之间也有光缆需求,为了统一规划考虑、降低工程造价,在路由经过的B局也要成端,且两个方向的光缆在B局内成端在不同ODF上,当A、C局之间开通业务时,要在B局内的两个ODF之间进行跳接,这时就应用这个工作量。(2)有的局有中间光纤配线架。外线光缆成端在外线ODF上,至设备比如传输设备的光缆成端在另一个ODF架上即内线ODF架,需要开通业务时在两架ODF之间布放跳纤。

举报本楼

军衔等级:

  新兵

注册:2017-10-16
2#
发表于 2018-2-26 14:51:27 |只看该作者
光交内分光器要跳纤到OLT上,OLT到ODF架之间用FS/SC尾纤,这个跳纤怎么算。求教。是属于你上面说的那种情况?

点评

小木马330  很简单,到机房去看下就行了,外面大部分是3米之内跳纤,机房大部分是15-30米的。  详情 回复 发表于 2018-2-27 08:57

举报本楼

军衔等级:

  下士

注册:2007-12-252
3#
发表于 2018-2-26 15:25:35 |只看该作者

举报本楼

军衔等级:

  少将

注册:2017-8-9125
4#
发表于 2018-2-27 08:57:30 |只看该作者
lei7152010 发表于 2018-2-26 14:51
光交内分光器要跳纤到OLT上,OLT到ODF架之间用FS/SC尾纤,这个跳纤怎么算。求教。是属于你上面说的那种情况 ...

很简单,到机房去看下就行了,外面大部分是3米之内跳纤,机房大部分是15-30米的。

举报本楼

军衔等级:

  四级通信军士

注册:2010-9-650
5#
发表于 2018-3-5 08:00:34 来自手机 |只看该作者
只有同一机架内的odm到odm跳纤才适用光纤分配架内跳纤定额,其它一律适用设备机架间跳纤定额,局站间传输工程取光电调测中间站配合,不取中间站跳纤,这个一般是分纤点用