因蓄电池放电时间与放电电流、环境温度、负载类型、放电速率、蓄电池容量等多因素相关,所以提供通用的UPS后备蓄电池计算公式。
根据蓄电池提供的蓄电池恒功率放电数据表来计算所需的后备蓄电池的容量值。由于蓄电池提供的蓄电池恒功率放电数据表都是以2V的单元蓄电池为计算基准来提供蓄电池所可能提供的功率(W)值的,所以,应以按下式来计算蓄电池所提供的总功率值W蓄电池恒功率放电公式:
W=P*C0Sφ/Л*N*6
式中:
P ——UPS额定容量
C0Sφ ——负载的输入功率因数
Л ——UPS逆变器的效率
N*6——在UPS单机中2V蓄电池单元串联数量