通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  下士

注册:2013-5-93
发表于 2018-3-4 20:12:56 |显示全部楼层
施工队来领材料的时候,我每一样按照设计数量发给他们,他们基本都喊不够,特别是双槽夹板。

举报本楼

军衔等级:

  少将

注册:2017-8-9123
发表于 2018-3-5 06:59:47 |显示全部楼层
因为要把钢吊线紧起来,要用双槽夹板多些。但是这个东西也不值钱。比如说一条1公里的吊线要做好,在原有基础上面要多2-4块双槽夹板。不过这个还可以下次用。

举报本楼

军衔等级:

  上等兵

注册:2012-11-212
发表于 2018-3-5 10:56:52 |显示全部楼层
设计是否能指导施工?一般情况下,设计量都是足够的,除非施工没按设计的来。队伍管理仓库台账不规范,今天拿走,明天忘了也不是没有过。先找到原因,是加强下面队伍材料管理,还是规范他们的施工工艺,亦或者和设计院沟通,做设计变更,增加必要的材料。

举报本楼

军衔等级:

  二级通信军士

注册:2007-3-164
发表于 2018-3-5 13:10:59 |显示全部楼层
先找原因,找出是内部原因还是外部原因。内部原因包括材料管理混乱,各项目之间材料乱调用,导致整个台账无法理清、又或则私人侵吞变卖材料获利等。外部原因就是设计给的量确实少了。不过一般来说,设计院很少少给材料,设计为了防止材料不够,影响施工,一般都是按最大配置来配给的。这种问题基本都是施工单位内部管理问题。

举报本楼

军衔等级:

  大校

注册:2006-2-2634
发表于 2018-3-8 23:42:03 |显示全部楼层
施工队为了方便施工,好多都改了设计,实际施工中多了拉线数量、终端数量嘛,所以按设计就会不够使用的。