一、总则 1)为保证移动通信室内分布系统工程的施工质量,明确工程质量监查的技术规范,特制定本施工规范。为保证系统能够可靠运行,必须严格按照本规范及相关作业指导书进行施工。 2)本规范既是工程部进行工程管理与工程施工的技术指导标准,又是工程质量管理部门对室内分布系统工程进行质量检查的依据。 3)当本规范与国家标准及规范有矛盾时,应以国家标准及规范为准。 4)本规范未尽事宜,参照相应国家标准或行业标准。 二、工程安装2.1主机安装2.1.1安装环境Ø 安装位置必须保证无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰; Ø 主机安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好; Ø 主机安装位置便于馈线、电源线、地线的布线; Ø 主机尽量安装在室内。安装主机的室内不得放置易燃品;室内温度、湿度不能超过主机工作温度、湿度的范围; 2.1.2安装方式Ø 主机挂壁式安装时,主机底部距离地面为1米以上,在联通、机房、交换机房等特殊机房内安装时,主机底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶端保持在同一水平线上; Ø 主机落地式安装时,龙门架底座或主机座应与墙壁距离0.8米,在联通机房、交换机房等特殊专用设备机房内安装时,应与原有设备保持整体协调。 2.1.3主机挂架的安装Ø 主机挂架的安装位置应符合设计方案的要求,并且垂直、牢固; Ø 主机挂架底部与地面距离1.5米以上; Ø 挂壁主机外部的布线; Ø 主机、分机的跳接馈线、电源线、地线均置于100X60mm的线槽内走线; Ø 主机走线槽安装分A、B、C三种标准类型: u A类型为R-9000系列单台主机布线线槽的安装,主机下方线槽相距主机底部150mm水平安装,线槽长度与主机同宽。主机侧面线槽距离主机侧面20mm垂直安装于主机左、右侧面均可,线槽下端延伸至与接地排同高,上端延伸至所需位置;(附图A) u B类型为单台RS-2110系列主机及RS-5110/5180覆盖端主机布线线槽的安装。主机上、下端均安装线槽,与主机相距150mm水平安装。主机侧面线槽距离主机20mm垂直安装于主机左、右两侧均可,线槽下端延伸至与接地排同高,上端延伸至所需位置;(附图B) u C类型为多台主机布线线槽的安装,主机四周均安装线槽,主机上、下端线槽与主机相距150mm水平安装,两侧的线槽与主机相距20mm垂直安装,其中-侧线槽下端延伸至与接地排同高、线槽上端延伸至所需位置;(附图C) Ø 线槽内走线均用走线排及2.5×100mm扎带固定,水平/垂直走线必须平直美观,走线固定间距为300mm; Ø 主机接地排安装于主机下方,距地面150mm-200mm紧靠垂直线槽水平固定; Ø 所有线头标签均距线槽10mm贴于馈线、地线、电源线上,标签字体朝上; Ø 主机保护地、室内馈线接地,分别用16mm2 地线引至主机下端接地排上,再用35mm2地线从接地排引至地网; Ø 相关材料: u 线槽规格为100x60,颜色为白色; u 走线排为镀锌铁片,其规格为90x 10x1.5; u 接地排规格为:300x40x5; u 母地线:35mm2橡胶皮包线;子地线16 mm2橡胶皮包线。 2.1.4附件安装Ø 附件是指固定功分器、耦合器用的专用固定座及配电箱、电表、电源插座、电源保护开关、接地排、防晒、防雨棚、波分复用器等; Ø 专用固定座用两个M6x60的膨胀螺丝牢固固定在墙壁或天花水泥楼板上,安装位置必须符合设计方案; Ø 配电箱安装位置应符合设计方案,其底部与地面距离1米以上,箱体要正直美观; Ø 电表、电源插座、电源保护开关均置于配电箱内专用位置; Ø 波分复用器应尽量安装于机房设备支架上,若无支架时,可安装在走线架上,但要牢固固定; Ø 接地排的安装: u 接地排水平安装于主机左/右下方,线排下边缘距离地面0.1米—0.2米水平安装; u 接地排用两个M10x60的膨胀螺丝牢固稳定地固定于墙上; Ø 防雨、防晒棚按相关作业指导书进行安装,必须牢固稳定地固定在墙壁或主机架上。
|