通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 4280|回复: 1
打印

直埋光缆施工 [复制链接]

军衔等级:

  新兵

注册:2013-2-27
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-5-2 16:26:15 |只看该作者 |倒序浏览

3 直埋光缆线路工程质量标准

3.1 挖沟

敷设直埋光缆必须首先进行挖沟,只有达到足够的深度才能防止各种外来的机械损伤。而且在达到一定深度后地温较稳定,减少了温度变化对光纤传输特性的影响,从而提高了光缆的安全性和通信传输质量。挖沟可以用人工或机械辅助。目前,国内光缆沟的挖掘方法主要靠人工,因此加强管理、统一标准就十分重要了。

为了保证工程质量,应按照下面的标准进行施工:

3.1.1 路由走向

挖沟是按路由复测后的划线进行,不得任意改道和偏离;光缆沟应尽量保持直线路由、沟底要平坦,克服蛇行走向。路由弯曲时,要考虑光缆弯曲半径的允许值,避免拐小弯。

3.1.2 沟深要求

光缆沟的质量,关键在沟深是否达标,不同土质及环境,对光缆埋深有不同的要求,,施工中应按设计规定地段达到下表中的深度标准。对于全石质路由,若环境条件不允许爆破,而打挖又确有闲难时,经分公司工程主管部门同意并应有主管部门书面加章材料,埋深可降为50cm但应采取封沟措施,由于我省冬季寒冷冬季冻土层较深,直埋线路的埋深应在表中的埋深上增加0.2-0.3米。?
       
[url=][/url]



注1:石质、半石质地段应在沟底和光缆上方各铺10厘米厚的细土或沙土。此时可将埋深视为光缆的埋深。

沟的宽度要求

光缆沟的底部宽度一般为30cm,当同沟敷设两条光缆时,应保持5cm的间距,底部宽度一般为35cm。

沟的上宽尺寸应根据光缆沟的深度和土质来确定,对深度较深或土质松散易塌方地段,坡度应大一些,沟上部应宽一些。对于一般土质地段,沟深为1.5m时,上宽尺寸为60cm。对于同沟敷设的光缆沟以及土质松散或水位较低地段,沟宽以80cm为适。普通光缆沟断面图如下图所示。

[url=][/url]




直埋光缆与其它建筑设施的最小隔距

长途直埋光缆埋在地下,常常会同其它管线等设施平行或交越,为保证光缆及其它设施的安全,相互应保持一定距离,其要求如下表。

[url=][/url]



直埋光缆与基他建筑设施的最小隔距表

注1:采用钢管保护时,与供水管、高压石油管、煤气管交越时的净距可降为0.15米。
注2:大树指直径30厘米及以上的树木。对于孤立大树,还应考虑防雷要求。
注3:穿越埋深与光缆相近的各种地下管线时,光缆宜在管线下方通过。

3.2 穿越障碍物路由的准备工作

长途光缆的敷设过程中,在埋式路由上会遇到铁道、公路、河流、沟渠等障碍物,一般视具体情况采取有效的方法在光缆敷设前作好准备。

3.2.1 预埋管

光缆路由穿越公路、机耕路、街道一般采取破路预埋管方式。用工具开挖路面,挖出符合深度要求的光缆沟,然后埋设钢管或硬塑料管等为光缆穿越作好准备。开挖路面必须注意安全,并尽量不阻断交通。即将马路—半先开挖、放下管道、回填后再挖另一半。马路上开挖应有安全栅以确保行人、车辆的安全。对于简易公路、机耕路以及市区交通不繁忙的车行道,可一次挖埋,但要集中劳力尽量缩短时间。

3.2.2 顶管

光缆路由穿越铁路、重要的公路、交通繁忙要道口以及造价高昂、不宜搬移拆除的地面障得物,不能采用破土挖沟方式时,可选用顶管方法,由一端将钢管顺过去。一般用液压顶管机完成较好。对于数据接入类工程,如利用原有管道需要采用顶管延伸至用户侧时,顶管距离超过20米时应上报省公司网络部,在得到答复后方可实施。

3.2.3 敷设过河光缆

常规办法是采用钢丝铠装水底光缆过河。对于河流太多的地段,全采用水底光缆困难大多。可以采用在光缆敷设前在河底预埋半硬塑料管,采用陆地埋式光缆从管道中穿放的过河办法。

3.2.4 敷设过桥光缆

对于一般河流,应在光缆敷设前按设计提出的方式架设过桥通道。主要由两种方法:钢管架设和吊线架挂。

3.3 直埋光缆的敷设

3.3.1 机械牵引方式

它是采取光缆端头牵引及辅助牵引机联合牵引的方式,一般是在光缆沟旁牵引,然后由人工将光缆放入光缆沟中。其牵引方法基本上与管道光缆辅助牵引方式相同。为了不损伤光缆护层和延长敷设的一次牵引长度,在路面上适当距离处安装—个地滑轮,在沟坎位置也可以安装导向器或地滑轮。
3.3.2 人工抬放方式
方法简单,但费劳力。目前采用这种方式较少。
3.4 埋式光缆的机械保护
3.4.1 直埋光缆穿越铁路、公路、街道
光缆越铁路、公路、街道等不能挖开的地段。在放缆前已经采取顶管或预埋管方式准备了钢管或塑料管保护措施。光缆穿越时应防止钢管管口擦伤光缆,最好是在钢管内先穿好塑料半硬管。穿越后用管口用油麻或其它材料堵塞。
对于简易公路或乡村大道的穿越保护,一般采取光缆上方20cm处加盖水泥盖板或红砖保护。当红砖采取横盖时每米用砖量为8.624块,竖盖时每米用砖量4.312块,砖槽时每米用砖量25块。对于每个盖砖保护部位按设计要求横盖、竖盖或采取砖槽分式。
(1)直埋光缆穿越铁路保护如下图所示。
(2)直埋光缆穿越主要公路保护如下图所示。
图 直埋光缆穿越主要公路保护图
(3)直埋光缆穿越一般公路保护如下图所示。
图 直埋光缆穿越一般公路保护图
3.4.2 直埋光缆穿越沟、渠、塘及湖泊
光缆穿越沟、暖、塘、湖泊等障碍时。一般均应采取保护措施,具体保护方式如下:
(1)水泥盖板保护
对于光缆必须穿越水塘(鱼池)、小湖时为防止打鱼、挖沙等损伤光缆。在光缆穿越后用草袋装土覆盖,然后用水泥盖板铺在光缆上方予以保护,如下图所示。
2)漫水坡、挡水墙保护
对于有山洪冲击地段,采取构筑漫水坡或挡水墙的办法,用以阻挡山洪、溪水的冲击、冲刷和防止光缆沟泥土的流失致使悬空、露出甚至损坏光缆,如下图所示。
(3)三七土护坎保护
直埋光缆穿越高差为2~3米的沟坎时,构筑三七土护坎保护,如下图所示。
(4)石砌护坎保护
直埋光缆穿越高差为3~5米的沟坎时,构筑石砌护坎保护,如下图所示。
图 石砌护坎保护图

3.4.3 直埋光缆在坡面上敷设

直埋光缆敷设在坡度大于20度,坡长大于30米的斜坡地段宜采用“S”型敷设。在坡面上的光缆沟有受到水流冲刷的可能时,采用石砌堵塞保护,如下图所示。
穿越桥梁
光缆越桥梁方法,一般用钢管钢丝吊挂的方式。光缆穿越钢管后应在管口应用油麻等堵塞。对于穿越有通信专用糟道的大型桥梁.应在两侧各作1—2个“s”弯余留。
3.5 直埋光缆的防雷设施的安装
光缆利用光纤作通信介质可以免受冲击电流,如雷电冲击的损害.对非金属光缆是可以做到这一点,但埋式光缆中加强件、防潮层(铝箔层)和铠装层以及有远信或业务通信用铜导线。这些金属件仍可能遭受雷电冲击,从而损伤光缆,严重时使通信中断。因此,一般直埋光缆将根据当地雷暴日、土地电阻率以及光缆内是否有铜导线等因素考虑,采取具体的防雷措施。

(1)防雷线
当土壤电阻率小于100欧姆·米时,不设防雷线。
当土壤电阻率大于100欧姆·米且小于500欧姆·米时,设一条防雷线。
当土壤电阻率大于500欧姆·米时,设两条防雷线。
防雷线的连续布放长度应不小于2公里。防雷线安装如下图所示。
[url=][/url]



图 防雷线安装图

(2)当光缆在野外长途塑料管道中敷设时
当土壤电阻率小于100欧姆·米时,不设防雷线。
当土壤电阻率大于100欧姆·米时,设一条防雷线。
防雷线的连续布放长度应不小于2公里。

(3)光缆接头处两侧金属构件不作电气连通。
(4)局站内的光缆金属构件应接防雷地线,光缆加强芯及外护铠应与站内ODF架或综合柜接地保持联通。
(5)雷害严重地段,光缆可采用非金属加强芯或无金属构件光缆。
(6)光缆线路应尽量绕避雷暴危害严重地段的孤立大树、杆塔、高耸建筑等易引雷目标。无法避开时,应采用消弧线等措施对光缆线路进行防护,如下图所示。
[url=][/url]



图  消弧线安装图
3.6 直埋光缆的防鼠措施

(1)路由选择及敷设处理
路由选择尽量避开鼠类活动猖獗地段。光缆沟应确保埋深质量,1.2m以下鼠类活动较少;公路(沿山坡)、山埂、田间便道等地方埋深亦确保深度在1m以上;光缆回填土时注意光缆上方30cm预回土应用细土,不得有石块等,回填应夯实以减少缝隙。
(2)光缆选择
埋式光缆必须选择有金属护层如细钢丝或钢带铠式缆,这是非常有效而易办到的。在鼠害严重的地方可使用带有防鼠忌避剂护套的光缆。
3.7 直埋光缆沟的预回土及回填
(1)30cm预回土
光缆敷设完后应立即进行预回土,以避免光缆裸露野外。发生损伤。预回土30cm应用细土,不能将砖头、石头及砾石的填入。对于细土有困难地段,也不能少于10cm。预回土时对个别深度不够地段应及时组织加深确保深度质量。光缆敷设中,发现有可能损伤光缆的迹象或可疑时,应作测量或通光检查,以确保光纤的良好状态。
(2)回填
回填时应避免将石块等填入沟中,并应分层踏平或夯实。回填土应略高于地面以备填土下沉后于地面持平。
3.8 直埋光缆标石及警示牌的设置
光缆路由标石的作用,是确定光缆线路的走向、线路设施的具体位置,以供维护部门的日常维护、故障修理等。
3.8.1 必须设置标石的地点
光缆接头;光缆拐弯点;同沟敷设光缆的起止点;敷设防雷排流线的起止点;按规划预留光缆的地点;与其它重要管线的交越点;穿越障碍物等寻找光缆有困难的地点;直线路由段每100m设置直线标石。
若有可以利用的标志时,可用固定标志代替标石。
对于需要监测光缆金属内护层(铝箔防潮层)对地绝缘的接头点,应设置监测标石,其余均为普通标石。
3.8.2 标石的埋放要求
(1)标石应埋设在光缆的正上方。接头点的标石,埋设在光缆线路路由上,标石有字的面对准光缆接头。转弯处的标石应埋设在路由转弯的交点上.标石有字的面朝向光缆转弯角较小的方向;光缆沿公路敷设间距不大于100m时.标石可朝向公路。
(2)标石应埋设在不易变迁、不影响交通的位置,并尽量不影响农田耕作的田埂旁。接头5m内有田埂时,接头标石可迁至田埂旁,对于不易选择埋设位置或中继站进入,可在附近增设辅助标石,用三角定标方式标定光缆位置,以便查找。
(3)标石埋深为60cm,地面上方为40cm,机耕地地面上方可为30cm,标石四周土壤应夯实.使标石树立稳固、不倾斜。
(4)标石埋设后可能由于下雨土壤松动或下沉的原因,使标石出现倾斜、下沉,故应在竣工前进行整理。

3.8.3 警示牌的设置地点
直埋警示牌在以下三种情况下必须设置:
(1)跨越公路处;
(2)土坡可能挖沙取土处;
(3)过河处;
3.9 直埋光缆标石及警示牌规范
(1)标石编号采用白底红油漆正楷字,字体要端正,表面整洁清晰。同时喷涂蓝色我移动公司徽标,编号以一个中继段为独立编制单位,由A—B方向编排,以核心机房为A端,标号应规范化。
(2)标石迎路方向距顶端30mm喷移动公司徽标,直径为120mm,与徽标底部间隔60mm喷中继段号,为高80mm宽60mm的楷体字。标石前进方向背侧从顶端喷“地下光缆”字样,高为60mm宽为80mm的粗体字;如下图(标石编写布局图)所示
(3)普通标石:分子为三位数字从001开始。如此标石为监测标石,则分子喷为两位数字,从01开始,后面加字母“J”,如此标石为转角标石,则分子喷两位数字,从01开始,后面加“<”,“<“的具体喷法根据光缆转角去向为准。如此标石为规划预留标石则分子喷两位数字,从01开始后面加字母“Ω”。分母为三位数字,表示该中继段A点至此标石的总数(不包括零点标石);如下图(标石编写编号图)所示。
(4)一般地区用石质普通标石,规格为100×14×14cm,如图2-15所示;监测标石为钢筋混凝土制作,上方有金属可卸端帽,内装有引接监测线、地线的接线板,尺寸180×20×20cm,如图2-16所示。且标石底部应有底座。普通、直线标石按A-B方向环线路由每隔100米连续排序,监测标石、转角标石以及规划预留标石各自单独排序;
(5)警示牌为白底红油漆正楷字,字体大小120mm﹡120mm。如下图所示。各分公司及省运维中心填写自己名称及报警电话。

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-4-27 00:12 , Processed in 0.369565 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部