通信人家园

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 家园 活动

军衔等级:

  上等兵

注册时间:
2005-12-6
发表于 2018-5-14 09:27:08 |显示全部楼层
1、仪器设备自检
检测工作开展前,要对所用到的仪器设备进行检查、校准,确保仪器设备能够正常运行。
    2、施工工艺、质量检查
在使用设备仪器检测之前,分别对连接“红线”内外的人手井、弱电机房、光缆接头盒、楼层分纤箱以及入户多媒体箱的工艺进行检查。此检查阶段严格按照GB 50847-2012 《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》进行检查,对不合格的地方逐一列出,做好记录,并通知相关施工人员整改。(见下表)
3.1链路长度检测。在机房用OTDR对所有纤芯逐一进行测试,通过曲线可测试出整条链路长度,同时通过观察曲线的走势变化,可预估出不良链路的故障位置(见图1示意图)。
1 入户光纤全程链路长度测试示意图
3.2链路衰减检测。检测方法采用插入损耗法,检测前先对测试所用的跳纤用光源、光功率计进行校准,之后检测人员在入户端用光源发光,机房端将光功率计调至与光源同等波长进行收光,然后用校准跳纤时的参考值与光功率计上显示的数值与相减,得出的数值便是链路的衰减值。(测量装置校准示意图如图2所示,测量链路衰减时如图3所示)
2 测量装置校准示意图
3 测量时用示意图
    3.3链路端子信息检测。检测人员在入户端用红光笔发射可视红光,机房人员找到所亮红光的盘序盘位,再与纤芯对照表核对,进而判断端子信息是否与房间号一一对应。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

Archiver|手机版|C114 ( 沪ICP备12002292号 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2018-5-26 12:21 , Processed in 0.078125 second(s), 14 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2018 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部