通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  列兵

注册:2017-2-20
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-6-5 17:34:56 |只看该作者 |倒序浏览

机房基础设施隐患排查方案

  
检查内容及其要求
  
  
检查方法
  
  
检查结果
  
  
维护保养情况
  
  
1.是否有机房配套设备维护方案
  
1)        配电系统
  
2)        空调系统
  
3)        消防系统
  
4)        安防系统
  
  
现场检查是否有具备有效的设备维保合同或维保规章。
  
  
  
  
2.是否有配套设备的定期检查和维保记录
  
1)        配电系统
  
2)        空调系统
  
3)        消防系统
  
4)        安防系统
  
  
现场检查是否有相应的设备维护记录档案
  
  
  
  
送配电设备检查
  
  
3.发电机
  
1)        是否配备发电机
  
2)        启动是否正常
  
  
现场检查是否具备有效的设备维保合同或维保规章。
  
  
  
  
4.配电系统
  
1)        低压配电是否是双路供电,是否能够进行双路供电切换
  
2)        低压配电设备的负载率是否在正常范围
  
  
现场查看运行状况,使用专用仪器仪表测量,并查看相关维护及切换演练记录。
  
  
  
  
5.机房配电柜(市电总输入柜,UPS输入输出柜,空调输入柜,机房列头柜)的开关状态,电流,母排温度是否正常(小于60摄氏度)
  
  
现场查看设备运行状况,使用专用仪器仪表测量。
  
  
  
  
6.UPS总输出柜三相负载电流不均衡度小于20%
  
  
负载不均衡依据三项负载电流的实际测量值进行计算。
  
  
  
  
7.电源输出配电柜防雷器件
  
1)        UPS输入前端是否配置防雷器件
  
2)        防雷器件是否正常有效
  
  
现场查看设备运行状况。
  
  
  
  
8.是否有规范的接地系统
  
1)        零地电压(应小于2V
  
2)        机柜接地
  
  
使用仪表现场测量零地电压,查看是否有单独的机柜接地线。
  
  
  
  
UPS设备检查
  
  
9.UPS输入电压是否正常
  
342-418V
  
  
现场查看设备运行状况。
  
  
  


  
检查内容及其要求
  
  
检查方法
  
  
检查结果
  
  
10.UPS输出电压是否正常
  
370V-390V
  
  
现场查看设备运行状况。
  
  
  
  
11.整套UPS系统的带载率应小于80%
  
  
N+1系统中,N台带载率不应大于80%2N双总线系统中每个总线的带载率不应大于40%
  
  
  
  
12UPS是否定期做放电实验
  
  
查看维护记录,至少一年两次实验。
  
  
  
  
13.是否对UPS电池进行定期检测
  
  
查看维护记录
  
  
  
  
机房环境,空调检查
  
  
14.机房内,重要区域是否配备温,湿度计
  
  
现场检查温湿度计的布置数量和位置是否符合要求,效验现场温湿度计,空调回风温度指示是否合格。
  
  
  
  
15.机房温度范围22-24摄氏度,相对湿度范围40-55%
  
  
现场测量温湿度,以手持式温湿度检测仪器在每个空调回风口取样。
  
  
  
  
16.室内机送风系统是否正常,每两个机柜进风口通道至少应有一块开口地板,同时地板出风口风速值范围应在1.0m/s以上
  
  
现场查看设备运行状况,送风通道是否有严重堵塞,同时使用手持式风速仪测量在机房中间部位冷通道地板出风口风速。
  
  
  
  
17.空调室内机周围是否有观察窗,是否有漏水保护设施
  
  
现场检查,是否有观察窗,拦水坝或排水装置(排水装置需符合机房设计规范)
  
  
  
  
18.机房环境是否存在局部过热现象
  
  
测量机房内设有设备的进风口温度,测量温度值应不高于26摄氏度。
  
  
  
  
19.在一个机房模块内的N+X冗余空调系统中,X应大于等于N/4XN都取整数)
  
  
有检查组指定关闭温度较高区域的任意X台空调,15分钟内温度不超过3摄氏度。
  
  
  
  
20.机房是否有新风系统,是否内维持机房正压。
  
  
在机房主要出风口及室外窗缝隙处,使用风速仪测量风速,由机房吹向室外的风速值应大于零
  
  
  
  
机房消防检查
  
  
21.消防设施是否按当地消防局规定进行年检
  
  
查看消防局年检报告
  
  
  
  
22.消防设施是否齐全有效,(包括:灭火器,温烟感探头,消防广播报警,气体灭火系统等设施)
  
  
现场检查
  
  
  
  
23.消防系统是否与新风,门禁等系统联动。
  
  
现场检查
  
  
  
  
24.机房内是否按规定设置疏散标志\机房管理范围内消防通道是否通畅。
  
  
现场检查
  
  
  
  
25.机房是否配备防毒面具
  
  
现场检查
  
  
  


  
检查内容及要求
  
  
检查方法
  
  
检查结果
  
  
26.机房火灾报警及人员疏散预案演练情况
  
  
现场检查火警报警和人员疏散预案演练记录。演练记录需包含参加人数、演练过程、存在问题及整改措施等内容。
  
  
  
  
机房安防检查
  
  
27.应利用光、电等技术设置机房防盗报警系统。
  
  
查看是否有红外入侵检测、玻璃破碎报警等系统。
  
  
  
  
28.机房防火门门禁装置是否工作正常
  
1)          门禁系统是否使用UPS供电
  
2)          闭门器是否内正常工作
  
3)          磁力锁能否正常工作
  
  
现场检查设备运行情况。电子门禁系统是否有验收文档或产品安全资质
  
  
  
  
29.门禁控制器工作情况
  
1)          手动紧急逃生按钮是否有效
  
2)          身份识别系统工作是否正常
  
  
现场检查。
  
  
  
  
30.门禁系统管理软件使用情况
  
权限管理
  
人员进出信息显示是否正常、能否查询历史记录
  
  
现场检查。
  
  
  
  
31.机房出入口应安排专人值守,控制,鉴别和记录进入的人员
  
  
现场检查在岗情况和出入等级记录。
  
  
  
  
动环监控系统检查
  
  
32.UPS集中监控系统
  
  
在动环监控系统中在线查询设备参数和运行状态。
  
  
  
  
33.供配电集中监控系统
  
  
在动环监控系统中在线查询设备参数和运行状态。
  
  
  
  
34.机房专用空调集中监控系统
  
  
在动环监控系统中在线查询设备参数和运行状态。
  
  
  
  
35.漏水检测报警系统
  
  
在动环监控系统中在线查询设备参数和运行状态。
  
  
  
  
36.机房温湿度环境监控系统
  
  
在动环监控系统中在线查询设备参数和运行状态。
  
  
  
  
电磁防护检查
  
  
37.电源线和通信线缆应隔离铺设,避免互相干扰
  
  
机柜内的强弱电线缆是否分开捆扎
  
  
  





  
检查内容及要求
  
  
检查方法
  
  
检查结果
  
  
配套设备使用年限检查
  
  
使用年限:
  
UPS系统:*
  
UPS电池:*
  
空调系统:*
  
柴油发电机系统:*
  
  
现场检查设备投产日期,无投产日期的按设备出厂日期开始计算使用年限
  
  
  



  
空调常见故障处理流程的可操作性
  
  
1.滤网故障
  
  
现象:空调告警灯亮红灯,并伴随告警声,空调显示屏上出现滤网故障字样。
  
  
原因:由于空气中有灰尘,空调常时间运转,造成滤网堵塞。
  
  
解决办法:1、更换滤网。2、先关机,将滤网取下进行清洗或者直接更换新滤网,然后开机。
  
  
  
  
2.漏水故障
  
  
现象:空调底盘有水逸出或排水管中途漏水。
  
  
原因:出水孔或排水管堵塞。
  
  
解决办法:输通出水口和排水管。情况紧急时,可先关闭管道的进水阀。
  
  
  
  
3.温度告警
  
  
现象:空调告警灯亮红灯,并伴随告警声,空调显示屏上出现“温度过高”  的告警信息。
  
  
原因:一般为室内温度超过了空调设定的温度报警上限值。
  
  
解决办法:检查空调制冷系统是否正常启动,机房门窗是否关好。
  
  
  
  
4.断电故障
  
  
现象:空调电源灯不亮,面板上没能任何显示。
  
  
原因:空调的供电系统出现故障。
  
  
解决办法:
  
     1、检查空调输入电源是否正常。
  
     2、查看空调设备内部电源总开关,是否闭合。
  
     3、检查线路是否有短路现象。
  
  
  
  
5.低压告警故障
  
  
现象:空调告警灯亮红灯,并伴随告警声,空调显示屏上出现低压告警这样。
  
  
原因:1、缺氟。2、干燥过滤器堵塞。3、滤网过脏。
  
  
对应解决办法:1、加氟。2、更换干燥过滤器。3、换滤网或清洁滤网。
  
  
  
  
6.高压告警故障
  
  
现象:空调告警灯亮红灯,并伴随告警声,空调显示屏上出现高压告警这样。
  
  
原因:1、室外机不转。2、室外机过脏。3.高压开关失控。4.室外机温度过高。
  
  
解决办法:联系维保厂家,检查室外机的运转并清洗室外机;更换或维修高压开关。
  
  
  
  
  



举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

Archiver|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-4-19 15:03 , Processed in 0.340860 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部