LTE基站施工危险源识别及电源操作流程
一、识别基站情况
1、  识别基站产权
1)、进出站拨打网管电话。
2、  识别共站设备情况
1)、三网共站,区分三家运营商的设备。
2)、识别2.5G10G传输设备及其他重要设备。
3、识别施工区域所涉及在网设备情况
1)、判断LTE设备安装位置对周围设备是否有影响。如果可现场处理,现场处理做好记录;无法处理通知管理员,暂停施工。
2)、判断LTE各类线缆布放路由上是否会对其他在网设备、线缆有影响。做好对在网设备及线缆(特别是光缆)的保护。
3)、施工用电判断。必须从墙壁市电插座接电,不能从电源柜或其他电源设备接电。
二、电源操作流程
1、  电源柜(PDP)状态查看
1)、检查电源柜(PDP)原各类接线是否有松动情况。
2)、查看是否有空开(熔丝)位置,空开(熔丝)容量是否符合要求LTE设备63A以上,IPRAN A设备2A以上。符合要求到第二步,不符合要求到第3步。
2、电源柜有空余空开(熔丝)
1)、做好工器具绝缘工作,使用正确的工器具。
2)、做好在用空开(熔丝)的保护工作(贴胶带),严防操作中误碰造成在网设备断电。
3)、在接电操作时必须2人,一人为操作手(有电工证),一人为辅助。
4)、完成接电操作,整理工器具。
3、电源柜需要更换空开或新增空开(熔丝底座)
1)、提前1天告知代维人员
2)、明确更换步骤及操作人员分工。
3)、对电源柜内更换空开,易发生短路的部位进行保护(绝缘垫)。
4)、对在网设备空开保护(贴胶带)。
5)、做好工器具绝缘工作,使用正确的工器具。
6)、完成更换或新增空开(熔丝)工作,整理工器具。
4、电源柜无法新增空开(熔丝)
1)、告之管理员,制定电源柜改造方案,提交甲方审核。
2)、如需与在网设备并接,操作时间必须在夜间12:00到次日凌晨06:00进行。