通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2016-6-8
发表于 2018-8-22 09:06:51 |显示全部楼层
直流设备的输入电压是-48V,电源线径的选取是按照允许的电压降值计算得出。
根据《通信电源设备安装设计规范》的规定,通信设备供电线路的全程压降为3.2V。这是因为单个蓄电池的终止电压(PS:终止电压是指锂电池放电到某一电压后,不宜再继续放电,否则会造成锂电池部分电量不可逆损失,严重的会彻底损坏电池)为1.8V,一组蓄电池是24节,24节蓄电池的总压降为-43.2V。而通信设备的输入电压允许的变动范围为:-40V~-57V,因此得出从蓄电池到用电设备的全程压降为3.2V
一般经过1台直流配电设备,压降分配0.5V,电缆上压降的计算公式为
∆U=IxR=Ixρ 2L/S=Ix 2L/γxS             (公式1
公式中:
S: 计算段导线的截面面积(mm^2
I: 计算段导线通过的最大电流(A
L: 计算段导线的单程长度
    ρ: 计算段导线的电阻率
   γ: 计算段导线的电导率(m/Ω•mm^2),铜57,铝34
∆U: 计算段导线的电压降
以有直流分配屏和电源列头柜为例,如下图所示,全程压降为
∆U=∆U12+∆U_直流屏+∆U23+∆U_分配屏+∆U34+∆U_列头柜+∆U45
                  
蓄电池组----直流配电屏----直流分配屏-----列头柜-------直流用电设备
直流用电设备电源线经可以根据公式1导出为:
S=2IL/γx∆U                       (公式2
根据此段分配的压降值和设备最大电流及接电的单程长度计算得出所用的电源线线径,计算出的电源线径取值时要往上一级靠拢。

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

Archiver|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-3-29 04:27 , Processed in 0.097202 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部