汇聚机房规划及建设要求
(2018年试行)










中国移动通信集团公司
2018年5月


目  录
一、        总体要求        3
(一)规划原则        3
(二)规划思路        4
二、        汇聚机房分级要求        4
(一)综合边缘云机房(原重要汇聚机房)        5
(二)汇聚机房(原普通汇聚机房)        6
(三)综合业务接入机房(原业务汇聚机房)        6
三、        建设要求        7
(一)布局要求        7
1.综合边缘云机房        7
2.汇聚机房        7
3.综合业务接入机房        8
(二)机房建设方式        8
(三)选址及机房要求        9
1.选址要求        9
2.电源要求        9
3.面积与功耗        10
四、        其它        10
附录1  英文缩写解释        11
附录2  汇聚机房面积、功耗预测表(正在核定)        12
附录3  联系人名单        15



一、        总体要求
为了贯彻中国移动“大连接”发展策略、支撑“四轮驱动”融合发展、做好5G网络建设的基础资源储备,总部编制本规划要求,明确汇聚机房的建设方向、策略和重点,指导省公司开展汇聚机房专项规划的编制。
汇聚机房是全业务发展不可或缺的战略性基础资源,直接关系到全业务网络的可持续发展能力,应坚持“重规划、保落实、提能力、强管理”的原则,以“合理布局、专业协同、优先自有、着力优化”为指导开展汇聚机房的建设,快速完成从传送网、无线网专业专用,向满足核心网边缘TIC、数据承载网BRAS/SR、内容分发网CDN等专业网络下沉需求的全业务机房转型。
(一)规划原则
重规划:结合各专业网络的发展演进,编制汇聚机房五年滚动专项规划,明确建设目标及计划,稳定有序的开展汇聚机房建设工作。
保落实:积极探索简化流程等方式,缩短汇聚机房建设周期,确保规划目标的落实,满足各专业近期网络部署、全业务承载和技术演进需求。
提能力:优先建设资源匮乏区域的汇聚机房,快速弥补资源短板,逐步改善汇聚机房资源不足的现状。
强管理:形成专项规划—建设计划—进度把控—能力评估的闭环管理体系,实现目标明确、方案合理、指标完善、信息准确的建设保障体系。
(二)规划思路
1.汇聚机房的建设应结合业务分布合理布局,结合综合业务接入区的建设均匀分布,避免大面积区域缺失汇聚机房的情况;
2.应着眼于中长期网络需求开展机房的规划及建设,优先采用自建、自购方式建设汇聚机房,保证机房资源的长期稳定;
3.采用专业网络优化、空载设备腾退、多机房协同等方式开展汇聚机房资源使用的优化,充分挖掘存量机房的装机能力;
4.积极协同各专业网络规划,针对每个新建机房制定面积、电源需求,做到汇聚机房资源的不浪费、不缺失。
二、        汇聚机房分级要求
汇聚机房分为两类,第一类是用于单个汇聚区域内业务收敛及处理的汇聚机房(原普通汇聚机房);第二类是用于多个汇聚区域内业务收敛及处理、并承担核心网边缘TIC,数据承载网BRAS,内容分发网CDN等设备下沉部署需求的综合边缘云节点机房(原重要汇聚机房)。针对业务相对集中且距离汇聚机房较远区域,从资源使用效率及投资等因素考虑,可单独规划综合业务接入机房(原业务汇聚机房)。各类机房具体分层示意图及其功能定位如下图:


图2-1 各类机房分层示意图
(一)综合边缘云机房(原重要汇聚机房)
综合边缘云机房主要设置在郊县中心区域,主要安装传送网设备,按需部署核心网边缘TIC、数据承载网BRAS、内容分发网CDN等下沉设备。
核心网节点功能定位:面向5G的MEC应用场景,可选择综合边缘云机房为边缘流量的分流点,满足特定业务时延要求。提供功能包括:本地分流、缓存和能力开放等。部署设备类型:MEC UPF/ ECP等。
数据承载网节点功能定位:综合边缘云机房主要用于接入本区域内的家庭宽带用户和集团客户数据业务。通过传送网(PTN、OTN等)与地市核心节点数据设备连接,用户接入由传送网(OLT等)负责。部署设备类型:BRAS、SR等。
内容分发网节点功能定位:综合边缘云机房主要用于部署CDN边缘服务节点,承载家宽用户OTT、互联网视频、下载类等业务。部署设备类型:CDN等。
无线网节点功能定位:集中部署高校、大型社区、场馆等特定区域室内外基站的BBU资源池设备,提供功能包括:协作式无线处理CoMP、D-MIMO,处理能力动态调配,未来向开放的云化平台及可编排无线网络演进。主要部署设备:TD-LTE、LTE FDD集中化BBU设备、5G CU/DU设备。
传送网节点功能定位:综合边缘云机房通常为本区域内多个汇聚机房及所处汇聚区域内所有业务的收敛及处理。部署设备类型: (VC-)WDM/OTN、PTN、SDH/MSTP、OLT等。
(二)汇聚机房(原普通汇聚机房)
汇聚机房用于收敛所处汇聚区域的业务,可结合综合业务接入区的规划进行部署,一般一个综合业务区设置一到两个汇聚机房。
近期核心网、数据承载网、内容分发网节点不下沉至汇聚机房,无线专业节点定位可参照综合边缘云机房要求。
传送网节点功能定位主要汇聚本区域(综合业务接入区)内的基站、集团客户、WLAN及家庭宽带等各类业务。部署设备类型:(VC-)WDM/OTN、PTN、SDH/MSTP、OLT等。
(三)综合业务接入机房(原业务汇聚机房)
综合业务接入机房主要用于对某些业务集中区域进行局部业务汇聚,以节省上连的管线资源,一般指综合业务接入区内特定区域(如大型社区、高校等)的宽带或集客业务汇聚和疏导而设置的机房。
近期核心网、数据承载网、内容分发网节点不下沉至汇聚机房,无线专业节点定位可参照综合边缘云机房要求。
传送网节点功能定位主要用于对指定小区或园区的集客、家庭宽带等各类业务进行汇聚。主要部署设备:PTN、SDH/MSTP、OLT等。
各省公司可结合各地市城域网的建设思路及综合业务区的接入能力,灵活的部署上述三类机房。
三、        建设要求
汇聚机房作为综合性机房,应结合各专业网络演进及结构调整进行独立规划,在满足近期需求的同时,适度超前,有重点、有节奏进行资源储备,确保网络长期稳定发展。
(一)布局要求
1.综合边缘云机房
综合边缘云机房应面向长远,结合业务需求和综合业务接入区的分布情况开展建设,当郊区(县)仅有1个业务出局机房时,可根据业务分担需求考虑新增(新建或选择条件较好的自有汇聚机房进行改造升级)。
对于不满足中远期网络部署需求的综合边缘云机房,宜通过机房扩建、老旧设备腾退、电源扩容等方式提升使用面积、可装机机位数量、电源容量等相关能力,为今后业务拓展、网络演进提供有力的支撑。
2.汇聚机房
原则上,一个综合业务接入区设置1〜2个汇聚机房,单汇聚机房收敛区域内覆盖的通信用户(不含物联网用户)数大于10万时,可考虑新增汇聚机房进行业务分担。
发达乡镇(潜在用户密度大于2000个/平方公里且潜在用户总数大于5000个的乡镇)在光缆层次多、覆盖范围广的区域可考虑新增汇聚机房。
新增汇聚机房时,可选择现有条件较好的自有基站机房进行升级改造。
3.综合业务接入机房
综合业务接入机房一般设置于城区的业务密集区,在规划建设时,应综合考虑区域内的用户数量、业务种类和上联资源,选择靠近业务接入点的位置建设。
新增综合业务接入机房时,可优先选择条件较好的自有基站机房进行升级改造。
(二)机房建设方式
对于新增以及迁移改造的汇聚机房应采用“购建为主、租用为辅”的原则开展建设。
综合边缘云机房在新增时不得采用租用方式,现有的租用机房后期逐步调整为自有机房;汇聚机房的建设应以自建/自购为主,逐步提升机房自有率,规划期内应达到80%以上(自有产权或征地建设的机房)。为了保证机房的稳定性,对于租用机房,租用年限一般应不低于10年。
新建设的汇聚机房应基于中远期业务发展进行规划,采用多种方式缩短建设周期,在满足近期业务发展需求的同时,支撑未来网络演进。
(三)选址及机房要求
1.选址要求
(1)选址要求:综合边缘云机房的部署应考虑节点备份的需求,互为备份的机房尽量选择不同变电站引接外市电;汇聚机房及综合业务接入机房在城区(含郊县中心)及县城内建设时,优先选择商业楼宇及商铺,不建议选择进出条件不便的住宅小区、学校等区域。乡镇/农村区域可根据土地或房屋使用条件、光缆资源以及组网要求等进行选址。
(2)楼层要求:机房楼层优选一层或二层,如选三层及以上,需具备足够弱电井空间满足线缆进出的条件,在可能发生水浸的区域不宜选择一层和地下楼层,或做好相关防水措施。
(3)承重要求:机房的承重应满足电信设备相关用房的承重标准和蓄电池组的承重要求,不满足时须进行加固处理,确保安全生产。
2.电源要求
(1)空调电源设备需满足主设备的负荷要求。同时,主设备也要按机架的设计功耗安装设备,未达到设计功耗的机架应按设计能力装满,避免资源浪费。在条件允许时,应优先按功率密度进行机架布局分区,以提高空调系统制冷效率。机房内平均单机架运行功耗宜采用不低于5Kw/机架进行规划及设计,以满足IT设备的装机需求以及未来扩展需求。
(2)对于高功率密度机架(如传送网、承载网等设备),应做好空调配套规划,预留合理空间和配套资源。
(3)对于不再使用的设备应及时下电,已下电机柜应尽快拆除。
3.面积与功耗
根据以上各个专业提供数据,以全国中等城市为例,业务汇聚机房使用面积一般在XX平方米,供电需求为XXKW;普通汇聚机房使用面积一般在XX平方米,供电需求为XXKW。
原则上,重要汇聚机房的建设方式应自建或购买。其中自建的重要汇聚机房使用面积应在XX平方米,供电需求为XXKW。原则上,购买的重要汇聚机房使用面积不低于XX平方米,供电需求不低于XXkW(上述面积含各类网络机架、空调电源系统需求,不含油机、变配电等设备需求)具体测算见附录表1 。
上述要求的汇聚机房面积应为有效装机面积,包括机架、电池等相关设备的装机面积,不应包括因建筑结构而形成的死角、偏角等无法合理使用的面积。
对于城市业务密集区域,可考虑中远期用户密度增加,按远期需求适当增大汇聚机房面积。
四、        其它
机房规划应考虑进出局管道、光缆、电源引入等基础资源建设,同时也应考虑防雷、抗震、机房建筑设计、防火、承重、维护管理等方面的要求。

附录1  英文缩写解释
1.        TIC:Telecom integrated Cloud 电信综合云
2.        BRAS:Broadband Remote Access Server 宽带远程接入服务器
3.        SR:Service router 全业务路由器
4.        CDN:Content Delivery Network 内容分发网络
5.        MEC:Mobile Edge Computing 移动边缘计算
6.        UPF:User Port Function 用户端口功能
7.        ECP:Enterprise Cloud Platform 企业管理云平台
8.        CoMP:Coordinated Multiple Points Transmission/Reception 多点协作传输
9.        D-MIMO:Distribute-Multiple Input Multiple Output 分布式多输入多输出系统
10.        CU:Centralization Unit 集中单元
11.        DU:Distribution Unit 分布单元
12.        WDM/OTN:Dense Wavelength Division Multiplexing/Optical Transport Network 波分复用/光传送网
13.        PTN:Packet Transport Network 分组传送网
14.        SDH/MSTP:Synchronous Digital Hierarchy/Multi-Service Transfer Platform 数字同步体系/多业务传送平台
15.        OLT:Optical Line Terminal 光线路终端
附录2  汇聚机房面积、功耗预测表(正在核定)

设备类型         重要汇聚机房        普通汇聚机房        业务汇聚机房
        机架数量(架)         面积需求(平米)        功耗(kW)        机架数量(架)         面积需求(平米)        功耗(kW)        机架数量(架)         面积需求(平米)        功耗(kW)
网络设备需求        传送网        SDH        汇聚设备        2        3        6        2        3        6        2        3        6
                PTN        汇聚设备        场景一        10        15        40        5        2        10        2        2        4
                PTN        汇聚设备        场景二        11        16.5        44        6        2        12        3        2        6
                PTN        汇聚设备        场景三        12        18        48        7        2        14        4        2        8
                波分        汇聚设备        场景一        12        18        60        4        3        12        2        2.5        5
                波分        汇聚设备        场景二        14        21        70        5        3        15        3        2.5         
                波分        汇聚设备        场景三        16        24        80        6        3        18        4        2.5         
                PON        OLT设备         4        6        6        2        3        3        1        1.5        1.5
                集客接入设备        HUB-PTN/MSAP        2        3        1        2        3        1        1        1.5        0.5
                配套        DDF        6        9        ——        4        6        ——        2        3        ——
                        ODF        12        18        ——        6        9        ——        2        3        ——
        承载网        BRAS设备        场景一        4        11.2        20                          0                          0
                        场景二        6        16.8        30                          0                          0
                        场景三        12        33.6        60                          0                          0
        内容分发网        CDN设备        场景一        5        14        25                          0                          0
                        场景二        8        22.4        40                          0                          0
                        场景三        11        30.8        55                          0                          0
        核心网        MEC UPF/ ECP        场景一        4        11.2        20                          0                          0
                        场景二        6        16.8        30                          0                          0
                        场景三        10        28        50                          0                          0
        无线网        BBU池设备        场景一        3        8.4        16        1        2.8        6        1        2.8        6
                        场景二        5        14        21        3        8.4        11        3        8.4        11
                        场景三        8        22.4        32        6        16.8        22        6        16.8        22
需求合计        场景分类        机架数量(架)         直流功耗(kW)        交流功耗(kW)        机架数量(架)         直流功耗(kW)        交流功耗(kW)        机架数量(架)         直流功耗(kW)        交流功耗(kW)
        场景一        64        149        45        26        38        0        13        23        0
        场景二        76        178        70        30        48        0        17        25        0
        场景三        95        233        105        35        64        0        22        38        0


注1:以上数据还需电源及土建专业核算确认,本次仅供参考。
注2:以上数据为各类机房典型配置情况,仅供参考,各地市可根据业务需求和网络规划进行调整。
注3:场景一为最低配置,核心网、数据承载网、内容分发网按照普通县区5万用户,50G流量估算,暂不考虑LTE需求,5G DU按照最低配置考虑,并考虑若干5G CU。
注4:场景二为中等配置,核心网、数据承载网、内容分发网按照普通县区10万用户,100G流量估算,TD-LTE、LTE TDD按照正常C-RAN环节点数量配置,5G DU按照较低配置考虑,并考虑若干5G CU。
注5:场景三为最高配置,核心网、数据承载网、内容分发网按照普通县区20万用户,150G流量估算,TD-LTE、LTE TDD 5G DU同时达到较大基站接入需求,并考虑若干5G CU。




举报本楼

军衔等级:

  一级军士长

注册:2018-1-2530
2#
发表于 2018-11-21 21:35:01 |只看该作者
这个资料只是非常少的一部分

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

Archiver|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-4-19 21:18 , Processed in 0.302570 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部