第一章 工程概况
一、项目名称:***********项目弱电工程
二、招标人:****有限责任公司
三、招标方式:公开招标
四、项目地址:*******
五、招标范围:
施工内容包括:通信管道及引入光缆敷设、皮线光缆的穿放、光分纤箱、机房和MODF架的施工等。
六、项目估算:***万元。
七、资金来源:自筹资金。
第二章 确保各工期的技术组织措施及进度计划
2.1施工进度管理
为加强工程建设进度管理,确保能保质保量地按计划完成工程任务,特制订本管理办法。
根据合同条款及公司与项目部签订的《目标责任书》及下达的阶段任务进行层层分解,落实到具体的责任人、施工段落、施工部位、施工队伍、施工时间。
完善竞争、激励机制,制订进度奖罚制度,通过对检查评比,奖励先进,处罚落后。对造成施工进度严重滞后的责任人施工班组,采取更换开除等强硬措施。
必须按照以下要求,认真做好施工进度的各种保证措施,从而保证按计划完成施工任务:
1)、认真做好工程的统筹、计划工作,科学组织,合理安排,编制施工进度计划,绘出总体计划网络图、横道图,优化施工组织设计及施工方案,提高施工效率,加快施工进度。
2)、根据公司下达的年度进度计划要求,分别编制季、月、旬施工进度计划,并上报公司及分管领导审批。以在实施中对照检查,指导施工,完善管理,促进工程进度。
3)、根据工程进度计划,制订劳动力、材料、机械设备、资金等各种资源保证措施,科学组织,均衡生产,确保计划任务按期完成。
4)、加强合同管理,及时计量,为工程施工提供资金保障。
5)、用现代科学手段管理,运用网络做好信息化管理工作,建立健全各种台帐数据库。分析、处理工程数据,以便正确决策。
6)、密切加强同地方、甲方、监理、勘察设计、分包等单位的联系,为工程顺利进行创造良好的氛围。
7)、做好停水停电等各种应急方案措施。
8)、在雨季或等恶劣气候条件时,采取调整分项工程施工等措施,力争将影响减少到最低程度。
及时向公司上报工程进度统计旬报、月报、年报,工程进度统计报表要以科学的态度认真填写,实事求是,不弄虚作假。
凡未完成旬报、月度、年度(包括调整)施工进度计划均进行“进度情况分析”,“进度情况分析”的主要内容包括:
1)、未完成进度计划的主要工程项目和工程数量。
2)、未完成进度计划的主要原因。
3)、能否保证合同工期。
4)、赶上某个阶段施工进度计划的具体时间和实现这一目标计划的保证措施。
为促进度、保质量,积极开展劳动竞赛活动,采取树典型、立样板、学先进、促后进,以及“比、学、赶、帮”等措施,来保证工程质量创优和工期目标的实现。
2.2施工进度保证措施
1、管理措施
(1)建立精干、有力、高效的项目领导班子,实行项目经理负责制。抽调经验丰富、年富力强的技术管理骨干组成项目管理人员,做到分工明确、责任到人、管理到位;抽选技术较好、工作积极、素质较高的熟练工人作为主要施工操作人员。施工期间,加强员工的教育和培训,以确保工程进度顺利进行。
(2)高峰期的施工采用两班制作业。
(3)在配备充足的施工机械的基础上,同时加强施工机械的维护保养,提高机械的完好率,配备充足的机务管理人员和维修人员,配齐充足的配件和易损件。
(4)合理安排施工顺序,优化施工程序,加强现场调度,发挥机械作业效率,充分利用人、材、物等资源,尽量缩短工期。
(5)做好进度控制,合理划分施工流水段,根据施工总进度网络计划总体要求,安排好月、旬、日计划,做好流水作业施工。
(6)加强各方面的协调工作,使各环节密切配合,减少施工干扰,提高施工效率。
(7)做好施工排水、防护,尽量减少雨雪天气对施工的影响。
(8)调配一批灵活性强,机动性大的设备以满足施工的需要。
(9)加强资金管理,合理安排资金使用,保证满足工程的需要,对作业人员给予适度的赶工奖励。
(10)管理好施工道路运输,减少干扰,保证道路畅通。
2、保证措施
(1)挑选精兵强将,早进场,早开工。
为加快本标段的施工进度,保证工期,将组织好精干的施工管理人员和施工队伍,集中挑选了配套的机械设备。待接到中标通知书后,迅速做好施工前的各项准备工作。做到导流工程和其他临时设施设计、料场复核和地形控制网、复测、熟悉设计文件和技术交底同步进行。压缩施工准备时间,上足劳力和机械设备,为主体工程施工创造条件。
(2)加强对全体施工人员的思想教育
树立一个“干”字,立足一个“抢”字,确保一个“好”字,好中求省,好中求快。树立时间就是效益,进度就是信誉的思想,以战斗的姿态投入工程施工。
(3)加强宏观控制,重点工程重点突击
针对本工程的特点,从设备配备和队伍的选择上,都要严格挑选。在人员、资金、物资、机械上优先保证重点项目施工。
(4)加强组织管理、科学安排施工
选用会管理、懂技术、年富力强的同志担任各级主要负责人,严格各方面规章制度,上令下行。各级组织机构要高质量、高效率地运转,科学地安排施工,控制工程必须最大限度的安排平行作业,抓好工序衔接,做到环环相扣,有条不紊,加速工程进度。
(5)搞好内部经济责任制,提高工作效率
加强各级领导,建立健全岗位责任制,签订承包责任状,以天计划保旬计划,以旬计划保月计划,确实保证各项工程按计划完成。
完善奖惩制度,落实好按劳分配的原则。实行不同形式的计件工资、计时工资、承包工资,以经济为杠杆,充分发挥施工人员积极性
和主动性,提高生产效率,提前工期有奖,延误工期受罚。同时对班组加强施工现场管理,做到文明施工。
(6)不断优化施工组织设计
以本投标文件的初步施工设计为依据,及时编制实施性施工组织设计。充分发挥科技是第一生产力的优势,在施工中不断优化施工方法,采取目标管理、网络技术等现代化管理方法,使施工组织更加全面和严谨。在施工中要对实施性施工组织中的有关工序衔接、劳动组织、工期安排上不断优化,使其更加完善。
(7)做好设备的选型及配件供应工作
设备的选型力求实用、多效、耐用的原则,防止待机误工。在施工中要有计划地备足易损件,加强机械设备维修保养,做好随坏随修,确保施工机械按计划正常运行。
(8)抓好材料供应工作
确保材料供应满足施工需要,合理安排施工顺序,坚决杜绝返工和窝工现象的出现。
(9)做好雨雪天气施工安排,确保雨雪天气施工不停顿。
1)随时与气象部门取得联系,掌握好天气预报,根据当地气象水文资料预报,有预见性地调整有关项目工作的顺序,如大雨天砼浇筑工程不能施工,调整为钢筋架空和模板安装等项目。尽量避免暴雨骤发时对施工的不利影响。
2)修建好施工便道,保持施工场地和道路始终处于良好的排水状态,保证雨雪天气车辆的通行。
3)砂浆搅拌机、部分砂、石料、钢筋加工等搭设简易棚,以利雨雪天气施工。
4)备足车辆,抢晴天战雨天。确保雨雪天气施工不停顿。
5)搞好与地方政府、当地村民的关系
积极主动与地方联系,在征租土地方面不留后遗症,在交通干扰、车辆通行等方面,采取有力措施,减少地方的损失,有损失的及时补偿。
6)搞好后勤保障工作
做好物资、机具零配件的采购供应,加强现场生活、卫生、治安管理,使全体施工人员无后顾之忧。针对本土建标段项目多工期长,相互联系部门较多的特点,为便于指挥协调,保证各项工作正常开展须加强通讯联系,配备必要的通讯器材,如对讲机、有线电话等,及时沟通各部门联系。
3、保证进度技术措施
(1)除满足上述施工人员和设备外,用网络法宏观控制,定期和不定期进行检查,以开工程例会的形式分析原因并制定措施,调整资源,优先考虑控制工程进度的关键是人、财、物、设备。
(2)合理安排和组织施工,消除被控制和制约因素,把被控制时间压缩到最短。作好施工设备,做好开工前的技术准备工作,认真核对设计图纸。组织测量人员复测现场中线、水平、边桩和桥址,校对控制桩和水准基点,组织各管理人员进行调查工程施工情况和有关施工技术交底和岗前培训。为主体工程施工创造条件。
(3)加强机械维修保养,提高机械完好率和生产率。
(4)搞好材料供应,疏通材料供应渠道,确保材料供应不影响施工。
(5)各工序实施平行作业。
(6)加强质量控制,督促检查有关人员及时做好原始记录的记载和整理,消除质量而耽误工期。
(7)学习吸取新技术,新工艺、新材料,提高劳动生产率,缩短工期。以指导施工和技术攻关为核心,及时协调处理解决施工中出现的施工技术问题,经常开展预想活动,及时处理施工中出现技术问题。
(8)加强基层施工单位管理,优化劳动组合,因人派工,各显其能,提高劳动生产率。
(9)强化内容管理,关心职工生活,办好工地职工之家,提高出勤率。
(10)加强与监理工程师、业主和设计部门的联系,听取他们对施工意见和要求。
(11)竣工阶段抓紧编好竣工资料。
4、工期的过程控制
工期的过程控制必须做好以下工作
(1)进行工期计划动员,把工期计划变成职工的行动。
(2)推行经济承包制,把计划的完成情况与部门、施工队、班组、个人的经济利益挂起钩来。
(3)搞好检查工作,发现问题及时解决。
(4)加强生产调度工作,根据实际情况,组织新的平衡。
(5)加强信息管理工作和统计分析制度。
第三章 管道、引入光缆、入户光缆、光分纤箱、MODF架、机房等施工方案、施工方法及措施
3.1接入光缆:
指从OLT或光交接箱引入到小区内ODF或小区分光器之间的光缆。采用24芯或48芯G.652单模光纤光缆。
(1)、光缆采用PC/FC活动连接器进行终接。
小区侧使用光交接箱或ODF机架时要求全部终接在ODF上面第一排开始的位置上;小区侧使用分光器时,要求光缆纤芯按从上到下的顺序终接在光纤分配箱配纤模块上(在分光器纤芯下面单独开始一行)。
(2)、接入光缆施工执行安徽是信《光缆线路施工验收规范》标准。
1.5.2、配线光缆:
指小区ODF或分光器到ONU之间的光缆。根据每个分光器覆盖的小区楼栋数选用合适的光缆,采用G.652单模光纤光缆。
(1)、每个路由方向应敷设1条光缆,每个ONU 终端光缆芯数≥ONU数量×2+2(备用)。
(2)、配线光缆引入端在小区光交接箱或ODF机架上采用活动连接器(PC/FC)终接,并从接入光缆下面开始的顺序终接,终接光缆芯数≥ONU数量×2+2(备用)。
(3)、配线光缆引出端(ONU侧),主备用2芯光纤应直接终端在多媒体机箱内的ODF配纤模块上,采用(PC/FC)活动连接器。
(4)、1条配线光缆需要进入多个ONU时可根据实际路由情况,采用接头盒内熔接引出(剩余纤芯穿通或熔接),或进入多媒体机箱内引出的方式(剩余纤芯穿通或熔接后再引出到下一个ONU)。
3.2入户光缆:
从楼内光缆接头盒或分光器到用户单元之间的光缆。
(1)、入户光缆应选用皮线光缆,1户2芯。
(2)、分光器侧光缆采用(PC/FC)活动连接器终接;用户侧采用信息插座(接线盒)方式终接(一般为PC/SC)(如信息盒不能入户内,则布放在单元楼头,原则上不进行终接,但末端一定要进行包封)。
(1)、皮线光缆敷设的最小弯曲半径应符合下列要求:
1)敷设过程中不应小于40mm;
2)固定后不应小于15mm。
3.3分光器:
原则上只采用一级和二级分光,在分光点设置光纤分配箱。
(1)、分光器采用托盘式和机架式时应固定在光纤分配箱内(盒式允许直接放置在弱电井内),并安装在室内或室外。分光器出入光纤应连接在机箱内的ODF法兰模块上。
(2)、室内安装位置包括小区机房、楼内弱电井、电梯操作间等;室外安装位置包括落地、挂墙、小区人手孔内等,室外安装必须有保护、防潮装置。其安装地点必须安全、可靠、便于施工维护,不易受到外界损伤及自然灾害的地方。
(3)、分光器尾纤长度可根据工程实际和需求来订货(不超过1.5米),尾纤接口为PC/FC。
3.4FTTH建设方案(光分纤箱、MODF架):
(1)工程以FTTH方式为主,光纤应尽量接入用户住室内。原则如下:
1)未交工小区:光纤应直接进入用户室内已有的综合信息箱(箱内可增加光纤信息盒)或进入专用光纤信息盒,工程不进行成端;
2)已入住且有竖井的小区:光纤布放到用户所在楼层的竖井分界点后截断,根据室内接入位置预留一定的长度(原则上不超过20米)后整齐盘绕并绑扎固定在合适位置(不再配备光纤信息盒),做好识别标记;
3)已入住但没有竖井的小区:光纤沿明管布放到用户所在楼层的门头后截断,并在光纤盒(门头盒)内进行预留3至5米,但不成端,分纤箱内皮线光缆只考虑1芯光缆的成端和测试,成端后预留长度不得超过1米,超过长度则予以反工整改,未整改之前验收不予通过。
(2)光缆建设方案
接入(馈线)光缆 :指从OLT(或本地网主干光交、基站、预覆盖接入点等)引入到小区光交之间的光缆。光缆应采用24芯及以上G.652单模光纤光缆。原则上光缆芯数应大于小区远期光分路器总数量的2倍以上,以多出6-8芯为宜。
配线光缆:从小区集中光交接箱到楼道单元光分配箱(分光点)的光缆。配线光缆应根据分光器的数量选择合适芯数的光缆,原则上不宜过大,可采用6芯、8芯、12芯、16芯G.652单模光纤光缆。芯数为本配线区远期光分路器数量的2倍以上,以多出2芯为宜 。
入户光缆:从单元光分配箱(分光器)到用户住宅内的光缆。入户光缆应选用2芯皮线光缆,每户1缆,按100%配置。皮线光缆原则上不应布放在室外。
(3)小区光缆交接箱建设方案
小区内应设置一个集中光交接箱用于接入光缆和配线光缆的交接(特别大的小区或OLT直接放置在小区内的小区可配备多个光交接箱),施工困难的小区可采用大容量接头盒直熔对接。集中光交接箱应放置在小区中央位置,便于配线光缆的接入;光交接箱的容量应大于配线总容量之和或接入光缆容量(以二者最大芯数容量为准),并在144芯及以上,采用PC/FC活动连接器;接入光缆和配线光缆应全部熔接并通过光交接箱内的活动连接器直接对接,配线光缆终接数量为光分路器数量×2+2,接入光缆和配线光缆由工程跳接。
光缆按从上到下的顺序终接,馈线光缆在上,配线光缆在下。
(4)单元光分配箱建设方案
小区内应设置多个配线区,配线区安装光分配箱;光分配箱用于配线光缆和入户光缆的交接(通过分光器),原则上应放置在单元楼内,并提供分光器安装位置;光分配箱容量按照覆盖全部用户计算,选择24芯及以上,并采用SC活动连接器;配线光缆和分光器输入尾纤应通过光分配箱内的活动连接器直接对接(不得使用光跳线);
入户光缆按顺序接入光分配箱内的活动连接器上,分光器分路尾纤工程中不作终接,应规范盘绕在箱体内并将接头处做好保护(装机时分光器的尾纤作为光跳线使用)。
(5)分光器建设方案
分光器原则上只采用一级分光,分光点设置在单元楼层处,根据OLT到用户终端全程光功率预算选用分光比,在光功率预算允许的情况下应尽量采用大分光比的分光器(以1:32或1:64 为主),以节约主干纤芯和PON口资源(在光功率计算不满足的的情况下,可采用CLASS  C+)。
建设初期分光器按照新小区(独建小区)用户使用率50%的比例(不超过70%)、老小区(竞争小区)用户使用率30%的比例(不超过50%)配置,后期根据资源占用情况灵活增扩。
乡镇覆盖可以选择二级分光,将乡镇街道按区域划分,在合适位置设置分光器,不布放户线光缆,户线光缆装机时布放。
分光点设置光纤分配箱,分光器应选择直接出尾纤的盒式分光器,并安装在光纤分配箱内的托盘内或机箱内,分光器尾纤长度以不超过1.5米为宜。
(6)、程损耗预算计算
光通道损耗=L×a+n1×b+n2×c+n3×d+e+f (dB)
a表示光纤每公里平均损耗(0.25或0.35dB/km),L为光纤总长度,单位Km。工程中使用的光纤跳线,尾纤等,一般长度较短,可以忽略。
b表示光纤熔接点损耗(0.1dB),n1表示熔接点的数目。
c表示光纤机械接续(冷接)点损耗(0.4dB),n2表示接续点数目。
d表示连接适配器损耗(0.3dB),n3表示连接器数目。
e表示光分路器损耗(XXdB),这里只考虑一级分光。如果是二级分光,则要分别考虑二个光分路器和连接器造成的损耗。
f表示工程余量,一般取3dB
(7)建设中应对网络中最远用户的光通道衰减进行核算,采用最坏值法进行GPON 光通道衰减核算,检查全网的光通道损耗是否满足要求,并根据需要对网络设计方案做适当调整。
GPON 网络典型情况是不超过7 个活接头,在农村地区, GPON网络典型情况是不超过5 个活接头,接头损耗,光纤损耗、插入设备损耗应满足传输要求,从OLT-用户终端考虑工程余量一般不超过25个dB。
要求所有小区设计必须提供光通道损耗数值。设计单位必须依据系统设计理论测算,确保系统开通,并保留一定的富余度。个别段落若因光纤质量太差无法开通,分公司自行进行光缆的整治。
(8)GPON光总损耗参数表(供参考,各厂家稍有区别)

(9)楼内户线光电缆建设方案(一)
户线光缆或电缆应敷设在线架、线槽、线管内。
楼内垂直方向(主线):利用楼内弱电竖井时,光缆或电缆应沿走线架或走线槽道敷设,并绑扎牢固;没有竖井的建筑物内应沿楼内墙壁放置阻燃PVC线管(新小区可采用暗管方式),管径不应小于50mm(省公司要求采用50mm,要求管径利用率不超过60%);线管拐弯时必须加弯头,线管连接部位不应在穿越楼板或墙体处;明设线管应每隔80cm-100cm用塑料卡钉固定,穿越墙体时应套保护管。
楼内水平方向(入户):应沿楼内墙壁放置PVC线管或线槽(新小区可采用暗管方式),管径或管槽宽度宜为15-25mm(省公司要求采用20mm);水平管原则上只能穿放本楼层的户线缆。
(10)楼内户线光电缆建设方案(二)
楼内暗管:直线预埋管长度应控制在30米内,长度超过30米时应增设分线箱;每一段预埋管的水平弯曲不得超过两次,不得形成S弯,暗管的弯曲半径应大于管径10倍;当外径小于25 mm时,其弯曲半径应大于管径6倍,弯曲角度不得小于90度。
敷设光缆或电缆时应顺直布放,光缆在走线架、线管的进出部位、转弯处应绑扎固定,垂直线管内的光电缆至少每隔100cm固定一次,垂直走线架内的光电缆至少每隔150cm固定一次。
(11)接入场景
1)高层小区(18层及以上)
每个楼栋单元均设置分光点,分光点应尽量选择建设在中间楼层,楼层较高的单元可设置2个以上的分光点;分光容量按照覆盖住户总量的50% -70%以上计算;分光器可选择1:64或1:32,具体数量根据分光容量计算。
2)小高层小区(10层至18层以下)
1-2个楼栋单元设置1个分光点,分光点位置可根据建筑形态选择;分光容量按照覆盖住户总量的50% -70%以上计算;分光器可选择1:64或1:32,数量根据分光容量计算。
高层(小高层)住宅-方案描述
小区内集中设置光缆交接箱,容量按照大于“住户数+交接箱接入光缆芯数”的原则选用。
将每单元楼分作多个配线区,单元楼内每数层设置1个光纤分配箱,容量以覆盖24-48户左右进行设计,内含分光器。
光缆交接箱至每个光纤分配箱各布放1条入楼光缆,原则上光缆交接箱至光纤分配箱之间不进行掏缆、接头。
自楼内光纤分配箱至所有用户端采用2芯室内皮线光缆,建设阶段只布放入户光缆,开通阶段再采用快速接头端接(能够引入住室内的新建小区可端接)。
外线光缆应从最近的光节点(或机房)引接,引入光缆的芯数除满足已建小区业务容量,还需考虑小区将来是否有扩建的需求、或室分等需求。引入光缆芯数应大于小区远期光分路器总数的2倍。

3)多层小区(10层以下)
2-4个楼栋单元设置1个分光点,1个分光点应按照1个分光器设计;同一个分光点的多个楼栋单元之间光缆布放两种,一种是采用皮线光缆直接接入的方式(室外加管保护),另一种,若皮线光缆过多布放困难,则可通过单元间放置大对数光缆直熔方式对接,同时在所需光缆引入单元增设直通式光纤分配箱;分光容量按照覆盖住户总量的50%- 70%以上计算;分光器可选择1:16、1:32或1:64 。
多层住宅-方案描述
每个小区集中设置光缆交接箱或采用大容量接头盒的方式。采用一级集中分光(小区分光口按满足住户数的70%配置)。
光缆交接箱至每2~3个单元楼布放1条入楼光缆,在楼内合适楼层设置光纤分配箱(内含分光器。
外线光缆应从最近的光节点(或机房)引接,引入光缆的芯数除满足已建小区业务容量,还需考虑小区将来是否有扩建需求或室分等需求。引入光缆芯数应大于小区远期光分路器总数的2倍,并多出6-8芯为宜。


4)别墅小区
8-16栋楼设置1个分光点,1个分光点应按照1个分光器设计;从分光点直接布放皮线光缆至各别墅楼;分光器可选择1:8和1:16。
别墅小区-方案描述
采用一级集中分光方式,在小区合适位置设置光缆交接箱,将小区按别墅楼宇分布华为若干个区,在每个区的中心位置设置光缆接头盒(分光器设置于接头盒中),从光缆交接箱至接头盒布放配线光缆,从接头盒分光器直接布放皮线光缆至各别墅楼。

3.5管道施工规范及标准:
本节参照信息产业部【1998】401号文(关于发布《通信电缆配线管道图集》的通知)和中国电信通信集团安徽有限公司管道施工及验收规范摘选,本章节仅作为“谢家集区夏郢村棚户区改造(唐家山庄)项目、夏郢西路集体拆迁安置新村项目弱电工程”管道建设。            
1、小区内管道的埋深宜为0.6~0.8m,在穿越人行道、车行道特殊地段时应加钢管保护。通信塑料管道敷设的坡度宜为0.3%~0.4%,不得小于0.25%;如道路本身有坡度,可利用地势获得坡度。
2、管井尺寸见下表:
名称        SSK(mm)        SK2(mm)        墙壁要求
长        500        950        240MM砖墙结构,内壁抹灰采用1:2.5水泥砂浆抹1.0—1.5厘米厚
宽        400        840       
深        800        1000       
SSK(SK2)上覆盖版制作配置见下图:

3、通信管道要求
(1)管道路由应满足整个通信网络的发展需求,尽量做到路由短捷、地势平坦、转弯少、地质稳定、地下水位低,地下各种管线障碍物少地段。
(2)所用塑料管材,其管材色泽应均匀一致,管身内、外壁应光滑平整,不得有气泡、伤痕及明显的波纹和杂质等。管材两端端面应平整并与轴线垂直,管孔无变形,外形应均匀,无缺陷、无刮痕,塑料管材的管身及管口不得变形,接续配件应齐全有效,承插管的承口内径应与插口外径吻合。
(3)水泥:目前常用的水泥标号是500 号(硬练),即软练425 号;使用前应注意水泥的出厂日期或证明,不得使用过期和受潮变质的水泥,无产品出厂证明或无标记的,严禁在工程中使用,同时使用前均应进行试验鉴定。
(4)砂:管道工程宜使用天然中砂,平均粒径为0.35~0.5mm 。
(5)石子:管道工程应采用人工碎石或天然砾石,不得使用风化石。一般使用0.5~3.2cm 粒径的级配石子,在管体下垫层所用石子不得大于1.5厘米。
(6)砖:应采用一等机制普通烧结砖,砖的外形应完整,严禁使用耐水性差,遇水后强度降低的炉渣砖或矽酸盐砖。
(7)水:管道工程一般使用自来水或洁净的天然水。
(8)钢管:一般采用公称直径140mm,壁厚7mm热镀锌钢管,管身内外不应有漏镀锌的地方。
(9)外壁抹灰:墙体的垂直度允许偏差应不大于±1厘米,墙体顶部高程允许偏差不大于±2厘米,采用1:2.5水泥砂浆抹1.5—2.0厘米厚。
(10)内壁抹灰:采用1:2.5水泥砂浆抹1.0—1.5厘米厚。
(11)井底抹八字灰:墙体与基础应结合严密,不漏水,结合部的内外侧应用1:2.5水泥砂浆抹八字灰,要求抹方5厘米,斜7厘米,应严密、贴实、不空鼓、表面光滑、无欠茬、无飞刺、无断裂等。
(12)井底面抹灰:人孔内应清理一切杂物,井底基础表面应从四方向积水罐做2厘米泛水。
(13)回填土要求:
①、清除沟(坑)内的遗留木料、草袋及塑料(纸)袋等杂物,以及积水和淤泥。将沟(坑)内拆除的其它管线进行修复。回填管道沟:
A、管道顶部30cm 以内及管道两侧,回填土内不应含有直径大于5cm 的砾石、砖碴等坚硬物,管道顶部30厘米以上,每回填土30厘米,应用木夯排夯三遍或蛤蟆夯排夯两遍,直至回填。
B、管道两侧应同步进行回填土,每填15cm 厚,应用木夯排夯两遍夯实。
C、在市内主干道路的回土夯实应与路面平齐;市内一般道路的回土夯实应高出路面5—10厘米,在郊区大地上回土可高出地表15—20厘米。
②、回填人(手)孔:
A、靠近人(手)孔、通道壁四周,回填土内不应含有直径大于10cm 的砾石、砖碴等坚硬物。
B、 每填30cm 厚用,应夯实。
C、回填土严禁高出人(手)孔和通道口圈。
③、在施工时要树立警示牌,要做到文明施工,遇到其他管线应做相应保护。
4、铺设塑料管应符合以下要求:
(1) 塑料管在布放之前,应先检查塑料管两端口上的塑料端帽是否有脱落,并补齐、封堵严密。严禁在布放过程中有水、土、泥及其他杂物等进入管内。
(2)塑料管在沟底应顺直、无微弯、无扭绞、无缠绕、无环扣和死弯。
(3)塑料管布放后应尽快连接密封,对引入人(手)孔的管道应及时对端口封堵。
(4) 同沟布放的多根塑料管,可每隔2m捆绑一次,以增加塑料管的挺直性,并保持一定的管群断面。
(5)管沟内有水,敷管前应将水抽干或采用沙袋法将塑料管平压在沟底。排列塑料管困难时,可采用固定支架或竹片分隔,确保塑料管道埋深和顺直。
(6) 塑料管布放后应先回土掩埋300mm,尽量减少塑料管裸露时间,以防塑料管受到人为及其他各种损伤。


5、地下综合布线管道与其他各种管线及建筑物的最小净距见下表:
其他地下管线及建筑物名称        平行净距(m)        交叉净距(m)
给水管        100mm以下        0.5        0.15
        100mm~500mm        1.0       
        100mm以上        1.5       
排水管        1.0        0.1
热力管        1.0        0.25
煤气管        压力≤300kpa        1.0        0.3
        300kpa≤压力≤800kpa        2.0       
电力电缆        35KV以下        0.5        0.5
        35KV及以上        2.0       
其他通信电缆、弱点电缆        0.75        0.25
绿化        乔木        1.5        —
        灌木        1.0        —
地上杆柱        0.5~1.0        —
马路边石        1.0        —
电车路轨外侧        2.0        —
房屋建筑红线(或基础)        1.5        —
注:(1)主干排水管后敷设时,其施工沟边与综合布线管道间的水平净距不宜小于1.5m。
(2)当综合布线管道在排水管下部穿越时,净距不宜小于0.4m,综合布线管道应作包封,包封长度自排水管两侧各加长2m。
(3)与煤气管交接处2m范围内,煤气管不应有接合装置和附属设备,如不能避免时,综合布线管道应作包封2m。
(4)如电力电缆加保护管时,净距可减至0.15m。
(5)当管道在排水管下部穿越时,垂直距离不宜小于0.4m,通信管道应作包封处理。包封长度自排水管道两侧各长2m。
(6)增加钢管保护时,热力管、高压石油、燃气管、非同沟的直埋通信光缆、其他通信电缆交叉跨越的净距可降为0.15m。
3.6机房施工方案
总体施工方案为:施工准备→土建工程施工→ 安装工程施工→竣工阶段。
3.6.1、施工准备
1、施工测量准备工作
工程中标后,我们将立即组织测量人员,在工程施工实施前,首先按监理单位以书面形式提供的平面控制网点和高程控制网点,建立工程施工使用的平面控制网和高程控制网,并按照《建筑工程施工测量规范》的规定要求进行测量定位。
(1)、开工前,对业主提供的控制点进行复测,并且布设施工控制网,包括平面控制网及高程控制网,其测量等级、精度必须满足《建筑工程施工测量规范》的规定,并且定期对其布设的施工控制网进行核查。在开工前把复测结果报监理工程师审批、备案。
(2)、认真复查业主提供的测量资料,平面、高程控制点,确认满足施工放线精度要求后,方可使用。
(3)、布设三角网或导线点测设施工控制点。使用仪器必须符合精度要求。高程控制测量的测量限差符合四等水准测量的精度要求;平面控制测量的限差符合五等三角测量或五等导线测量的精度求。
(4)、位移观测的测点布置和观测精度根据有关规定进行。
(5)、测设轴线时,设置两条纵横向副线,以此作为施工放样的控制线。
(6)、施工周围设置的平面和高程控制点的各类标桩(石)分别编号并绘制施工测量平面图。在施工期间要防护好,并定期校核,如发现位移,及时校正,如遗失及时补上。
2、技术准备工作                                                                                                
(1)落实项目部人选,组建强有力的项目经理部。 
(2)认真审阅施工图纸,参加设计交底和图纸会审,针对图纸中存在的问题和错误提出修正意见。 
(3)复测控制桩并制定测量方案。 
(4)组织工程技术人员熟悉施工图纸,编制详细的施工方案,进行技术、安全、防火培训,做好技术、安全交底,安排好有关的试验工作。 
3、施工准备工作 
(1) 全面检修进场施工的机械设备,以保证施工前设备运转正常。 
(2) 编制施工计划,安排施工顺序,协调各工序及各专业间的配合工作。 
(3) 落实相应的施工人员,并进行岗前培训和教育。 
(4)做好材料和工艺设备的计划安排工作,使之满足连续施工的要求。  
(5)落实施工场地的征收工作。 
(6)在全公司范围内进行宣传,使全体员工了解本项目的情况,从而能全力以赴,支持本工程的施工。
                                                       

举报本楼

军衔等级:

  下士

注册:2007-9-253
发表于 2018-10-21 11:28:20 |显示全部楼层
正好需要

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

Archiver|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-3-29 04:50 , Processed in 0.216101 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed