通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 8933|回复: 2
打印

2M线到底能传多远 [复制链接]

军衔等级:

  新兵

注册:2017-7-214
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-11-21 16:46:22 |只看该作者 |倒序浏览
C114论坛 上一个问题 ,查了查资料,做一个简单的回答。

问题实际上就是:两套SDH的设备都终端到DDF上,两个DDF间的跳线长度最多是多少。如下图:
SDH(1)—DDF(1)—–(2M)—–DDF(2)——SDH(2)
其 实就是要知道DDF(1)到DDF(2)的2M线缆长度的最大值。
{mosgoogle center}
我们先来看看设备 接口间电缆最大传输距离是怎么计算的:
设备接口间布线电缆最大传输距离=(设备端到端之间的允许电缆衰减-DDF架的插入损耗)/电缆衰减常数
首 先要知道SDH(1)到SDH(2)之间允许的最大衰减。根据YD5024《本地电话网局间中继同步数字系列(SDH)光缆传输工程设计规范》第32页 6.0.2条的规定,2Mb/s 电缆衰减(含数字分配架的连接损耗)不应超过6dB(测试频率1024kHz),34 Mbit/s、45 Mbit/s速率电缆的允许衰减均为12 dB;140 Mbit/s 、155 Mbit/s速率电缆的允许衰减分别为12 dB 和12.7dB,考虑到140 Mbit/s速率与155 Mbit/s速率应用的通用 性,设备允许衰减按140 Mbit/s的12 dB取定。
另外, 一个DDF一般看做最大有0.3dB(75Ohm)或0.4dB(120Ohm连接器)的插入损耗。
那么, SDH(1)到SDH(2)间分配给2M线的衰减就是6-2*0.3=5.4dB。
现在就看2M线缆了,我们知道,2M线缆内导体的线径和 衰减常数不一样,最常用的有SFYV75-2-1(3.6),线径0.36mm,SYV75-2-2(4.0),线径0.40mm,衰减常数都是 0.021dB/m。
考虑留出0.1dB的其他衰减,2M线缆最长是(5.4-0.1)/0.021=252米。
也 就是SDH(1)到SDH(2)间2M线缆的总长度,要计算两个DDF间的2M线缆长度,还得减去SDH到DDF的2M线缆长度。
若换不同 型号的2M线缆,由于衰减常数不一样,需要重新计算。
另外,这里是按经过两个DDF架来计算2Mb/s线缆最大长度的,但在一般情况下, 在计算2Mbit/s速率的电缆长度时,设备端到端之间按经过3个DDF架考虑;计算其它速率的电缆长度时,设备端到端之间按经过2个DDF架考虑。
下表为设备接口间各类布线电缆最大传输距离(摘自同步数字系列(SDH)长途光缆传输工程设计 规范)
通信电缆        2Mbit/s电缆        155Mbit/s电缆
                信号速率为
34、45 Mbit/s        信号速率为
140、155 Mbit/s
        类型I        类型II        类型III        类型I        类型II        类型III        类型I        类型II        类型III
接口阻抗(欧姆)        120        75        75        75        75        75        75        75        75
单芯内导体外径(mm)        0.6±0.01        0.31±0.01        0.34±0.01        0.34±0.01        0.4±0.01        0.61±0.01        0.34±0.01        0.4±0.01        0.61±0.01
外护套单对/单管电缆外径(mm)        5.00        3.20        3.60        4.00        4.4        6.7        4.00        4.4        6.7
最长使用长度(m)        300        204        242        106        114        190        61        76        110
从 BITS设备输出的同步信号线有2MHz和2Mbit/s两种,同步时钟信号为2Mb时,线缆计算应使用1MHz的衰减值;同步时钟信号为2MHz时,应 使用2MHz的衰减值。因传送2Mbit/s的同步信号的电缆最大传输距离大于传送2MHz的同步信号的电缆最大传输距离。
同步信号线的选择及其最大传输距离要求
通信电缆        2Mbit/s电缆        155Mbit/s电缆
        类型I        类型II        类型III        类型I
接口阻抗(欧姆)        120        75        75        75
最长使用长度(m)        226        154        180        180
注:
2Mbit/s电缆(类型I):在2Mbit/s信号的中心频率1MHz 点<0.016dB/m;
2Mbit/s电缆(类型II):在2Mbit/s信号的中心频率1MHz点<0.025dB /m;
2Mbit/s电缆(类型III):在2Mbit/s信号的中心频率1MHz点<0.021dB/m;
155Mbit/s 电缆(类型I):在155Mbit/s信号的中心频率78MHz 点<0.185dB/m、
在45Mbit/s信号的中心频率22.5 MHz点<0.11dB/m;
155Mbit/s电缆(类型 II):在155Mbit/s信号的中心频率78MHz 点<0.150dB/m、
在45Mbit/s信号的中心频率22.5 MHz点<0.10dB/m;
155Mbit/s电缆(类型III):在 155Mbit/s信号的中心频率78MHz点<0.103dB/m、
在45Mbit/s信号的中心频率22.5 MHz点<0.06dB/m。

举报本楼

军衔等级:

  下士

注册:2013-12-22
2#
发表于 2018-11-22 16:57:50 来自手机 |只看该作者
专业贴

举报本楼

军衔等级:

  下士

注册:2008-12-112
3#
发表于 2020-5-27 12:05:42 |只看该作者
厉害厉害

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

Archiver|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-4-20 05:27 , Processed in 0.102147 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部