发表于 2019-6-19 15:57:33 |显示全部楼层
在原抱杆正常的情况下,可否直接利旧原有2、3、4G天线的抱杆呢

举报本楼

军衔等级:

  一级军士长

注册:2013-10-1322
发表于 2019-6-20 08:54:53 |显示全部楼层
要考虑承重和风压吧?

举报本楼

军衔等级:

  列兵

注册:2013-3-184
发表于 2019-6-20 10:00:46 |显示全部楼层
目前5G天线比较重 47kg,面积也大(1500*50*20),要核查抱杆的承重和风压

点评

y649398941  风压从何种途径核实呢  详情 回复 发表于 2019-6-20 10:04

举报本楼

军衔等级:

  新兵

注册:2018-12-28
发表于 2019-6-20 10:04:24 |显示全部楼层
supercow 发表于 2019-6-20 10:00
目前5G天线比较重 47kg,面积也大(1500*50*20),要核查抱杆的承重和风压

风压从何种途径核实呢

点评

supercow  这个我就不清楚了,铁塔公司应该有对应的标准,例如抱杆的直径和壁厚等  详情 回复 发表于 2019-6-20 10:12

举报本楼

军衔等级:

  列兵

注册:2013-3-184
发表于 2019-6-20 10:12:23 |显示全部楼层
y649398941 发表于 2019-6-20 10:04
风压从何种途径核实呢

这个我就不清楚了,铁塔公司应该有对应的标准,例如抱杆的直径和壁厚等

举报本楼