通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2019-8-21
发表于 2019-9-23 14:21:13 |显示全部楼层
请问关于5G室分系统的的BBU供电系统的是48V供电还是220v

举报本楼

军衔等级:

  新兵

注册:2009-5-1
发表于 2019-9-23 14:55:10 |显示全部楼层
供电是220伏,但每台BBU设备都有单独的电源模块,电源模块给BBU供电实际为48伏。

点评

louyepiao  你好,谢谢回复。 1:请问,是不是每个BBU都有一个标准机架,内置电源模块。 2:请问那机房的蓄电池也是升压到220V吗?  详情 回复 发表于 2019-9-23 15:05

举报本楼

军衔等级:

  新兵

注册:2019-8-21
发表于 2019-9-23 15:05:51 |显示全部楼层
bjyqdxjgj 发表于 2019-9-23 14:55
供电是220伏,但每台BBU设备都有单独的电源模块,电源模块给BBU供电实际为48伏。

你好,谢谢回复。
1:请问,是不是每个BBU都有一个标准机架,内置电源模块。
2:请问那机房的蓄电池也是升压到220V吗?

举报本楼

军衔等级:

  大将

注册:2014-7-241327
发表于 2019-9-23 15:15:14 |显示全部楼层
都可以,它本身是48,你要220,那就要配开关电源或者厂家单独配,是要另外花钱的

点评

louyepiao  你好,谢谢回复。请问对室分系统来说,室内机房BBU,运营商是 -48V系统供电的意思嘛?  详情 回复 发表于 2019-9-23 17:15

举报本楼

军衔等级:

  新兵

注册:2019-8-21
发表于 2019-9-23 17:15:42 |显示全部楼层
cnqq9999 发表于 2019-9-23 15:15
都可以,它本身是48,你要220,那就要配开关电源或者厂家单独配,是要另外花钱的

你好,谢谢回复。请问对室分系统来说,室内机房BBU,运营商是 -48V系统供电的意思嘛?

举报本楼

军衔等级:

  下士

注册:2013-4-221
发表于 2019-9-28 16:17:52 |显示全部楼层
好人一生平安!

举报本楼

军衔等级:

  新兵

注册:2008-12-9
发表于 2019-9-29 09:31:05 |显示全部楼层
外供电两种都有,设备终端了-48V.所以220供电会有内置开关电源。

举报本楼

军衔等级:

  下士

注册:2012-8-910
发表于 2019-10-6 22:33:31 |显示全部楼层
BBU供电模式是-48V,采用直流分配屏或直流分配模块由DC(头柜)转换成-48V接入。DC取电由AC自外市电取电。目前无线设备只有交换机是交流供电,其他基本都是直流。

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

Archiver|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-3-29 15:50 , Processed in 0.088396 second(s), 16 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部