1.为通信网络提供稳定、可靠、高效的能源供给和适宜的工作环境,是动力与环境专业的基本使命。(√) 2.通信动力与环境的人身安全是指各类电源、空调设备自身须具有良好的安全保护设计,不因输入、负载或其他外界的异常影响面导致设备本身的损坏(×) 3. A级数据中心(机房、负荷),是指负荷运行中断将造成重大的经济损失,或将造成公共场所铁序严重混乱的。(√) 4.机房空调系统可以通过加湿、除湿等操作,维持机房内合理的空气湿度。(√) 5.中央空调制冷系统的冷冻主机,负责为通信大楼集中制取所需“冷量”,并以7~12℃左右的冷冻水为媒介将“冷量”向外输出。(√) 6.当主用电源停电后,备用电源采用自动或手动合闸方式投入运行;当备用电源停电后,主用电源自动或手动投入运行,这采用的是(C.两路电源互为主备用)供电方式。 7.常用的高压电器有五种,分别是(1)高压熔断器、(2)高压断路器、(3)高压隔离开关、高压负荷开关和互感器;高压电器中培断器在配电系统中主要起到(4)过载或短路保护作用,在常用的高压电器中,具有控制与保护双重作用、具有可靠完善的灭复爱置,但没有明显的断开点的高压电器是(5)高压断路器。 1.(A.高压断路器)是具有控制与保护双重作用的高压电器,具有可靠完善的灭弧装置,满足安全可靠、高和动作迅速等基本要求。 2.高压熔断器用于对输电线路和变压器进行(B.过流过压保护) 3.高压隔离开关用于隔离检修设备与(A.高压电源) 4.距离10-35kV导电部位(c.1m)以内工作时应切断电源,并将变压器高低两侧断开,凡有电容的器件(如电缆、电容器、变压器等)应先放电. 5.为安全供电,专用高压输电线和电力变压器(A.不得让外单位反搭接负荷) 6.交流用电设备采用三相四线制引入时,零线(A.不准安装熔断器) 7.引入通信局的交流高压电力线应采取高、低压(c. 多级避雷)装置。 1.变压器是根据电磁感应的原理实现电能传递的。(√) 2.电力变压器是电力输配电、电力用户配电的必要的设备,其中的油浸式变压器的油的作用是绝缘和防锈。(×) 3.,将变压器的三个原绕组的端接在一起,构成公共中性点,而三个首端则接通三相电源,则原绕组的连接方式是三角形连接。(×) 4.当通信局站配置二台或多台变压器时,若有一台出现故障,则其余的变压器应保证全局负荷供电。(√) 5.变压器实际使用中的最佳负荷率基本在60%左右,此时变压器的效率最高。(√) 6.变压器只能实现电能的传递而不产生电能。(√) 1.四冲程柴油机的一个工作循环周期内,活塞连续运行四个冲程, 曲轴旋转(2)周。 2.柴油机由机体、曲轴连杆机构、配气机构、冷却系统、(2)供油系统、(3)启动系统 、(4)润滑系统等组成。柴油机的结构中,将燃料燃烧时产生的热能转化为机械能是(5)曲轴连杆机构。 1.柴油机冷却系统的作用就是将零件所吸收的热量及时散去,以保持机体内的温度在适当的范围内,使油机能正常工作。(√) 2.备用油机发电机组工作时,其中的柴油机将燃料的热能转化为机械能,该能量转化是通过柴油机的曲轴连杆机构实现的。(√) 3.柴油机正常停机时,可以用打开减压机构或关闭油箱开关的办法来达到尽快停机的目的。(×) 1.电源馈线规格应符合的要求:通信用交流中性线采用与相线截面面积不同的导线;直流电源馈线按远期期负荷确定。(×) 2.在通信电源站输配电系统中,导线和电缆的正确选用主要为了保证供电质量和供电的安全可靠性与投资无关。(×) 1.简述选择电缆敷设路径时应遵循的原则。 ①使电缆路径最短,尽量少拐弯。②使电缆尽量少受外界的因素(如机械的、化学的或地中电流等作用)的损坏。③散热条件好。④尽量避免与其他管道交叉。⑤应避开规划中要挖土的地方
|