直流48V远距离供电要求需考虑以下几点要求
1:距离
2:电缆线径
3:设备功率
4:电缆损耗
5:设备最低工作电压

欢迎各位老铁讨论

举报本楼

军衔等级:

  上校

注册:2013-7-29180
2#
发表于 2020-1-8 10:32:19 |只看该作者
那就换交流吧,你说的几乎都是交流的优势

点评

wyf7056  不能就近取交流电,受电缆耐压等问题,只能48V直流输电  详情 回复 发表于 2020-1-8 11:20

举报本楼

军衔等级:

  三级军士长

注册:2011-7-2696
3#
发表于 2020-1-8 11:20:24 |只看该作者
bbgunner918 发表于 2020-1-8 10:32
那就换交流吧,你说的几乎都是交流的优势

不能就近取交流电,受电缆耐压等问题,只能48V直流输电

举报本楼

军衔等级:

  中将

注册:2014-2-9349
4#
发表于 2020-1-8 11:47:13 |只看该作者
本帖最后由 lovebugzhang 于 2020-1-8 11:48 编辑

意思说附近没有220V交流电可取,只有高压电。所以只能远距离用电池供电?那电池的电从哪来?

举报本楼

头像被屏蔽

禁止发言

注册:2007-4-19842
5#
发表于 2020-1-8 12:08:04 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

举报本楼

军衔等级:

  上等兵

注册:2018-12-252
6#
发表于 2020-1-21 02:00:52 来自手机 |只看该作者
实在不行 用直流远供系统啊

举报本楼

军衔等级:

  新兵

注册:2020-1-22
7#
发表于 2020-1-22 13:49:31 来自手机 |只看该作者
直流远供啊,增压,加到2000v到地在降压,我就不信送不过去,两根铜丝都能给你送到了

举报本楼

军衔等级:

  一级通信军士

注册:2014-6-1725
8#
发表于 2020-1-22 19:39:16 来自手机 |只看该作者
240方够不

举报本楼

军衔等级:

  上校

注册:2004-10-26322
9#
发表于 2020-1-23 08:13:26 |只看该作者
要升压

举报本楼

军衔等级:

  上尉

注册:2005-5-28134
10#
发表于 2020-1-30 11:40:39 |只看该作者
设备一般36V都能工作,输出端整到72Vdc输出