大神们新设钢绞线 ,利旧钢绞线 挂钩数量怎么计算  97年的小弟虚心请教。

举报本楼

军衔等级:

  下士

注册:2010-3-172
2#
发表于 2020-5-23 13:28:21 |只看该作者
按451 相关定额套

举报本楼

军衔等级:

  一级通信军士

注册:2008-1-923
3#
发表于 2020-5-23 16:00:13 |只看该作者
新设的按1公里*2060个计算呀

举报本楼

军衔等级:

  下士

注册:2016-4-73
4#
发表于 2020-5-25 19:14:57 |只看该作者
50公分一个,定额含有损耗,但实际开都取整数

举报本楼

军衔等级:

  上等兵

注册:2019-7-86
5#
发表于 2020-5-26 10:14:15 |只看该作者
新建按1公里*2060个计算(451定额);现场施工一般50公分一个挂钩(计算总数时一般取整);拆除也是一样

举报本楼

军衔等级:

  上士

注册:2012-4-301
6#
发表于 2020-6-8 10:21:05 |只看该作者
根据定额啊

举报本楼

军衔等级:

  新兵

注册:2017-7-13
7#
发表于 2020-6-11 17:46:45 |只看该作者
挂钩法架设架空光缆的米数*2.02