●发送不对称短路时,三相平衡电流会在相邻的通讯线路感应出电动势,影响通讯。
10kV配电系统常用继电保护:
●瞬时电流速断(限时电流速断):只能保护部分线路,不能保护线路全长。
●带时限过电流保护(定时限、反时限):线路本身发生短路故障时的主保护,并作为下一级线路的后备保护。
◎定时限:保护装置动作时限与短路电流大小无关。
◎反时限:短路电流在较小的一定范围内,保护装置动作时限与短路电流大小成反比关系。
●零序接地过电流保护
10kV配电系统的保护配置:电源进线、配电线路和配电变压器的保护装置。
1、10kV电源进线的保护配置
●定时限过电流保护(或反时限过电流保护):作为母线保护和馈线回路短路故障的后备保护。为满足继电保护选择性和可靠性要求,保护采用三相式接线;
●失压保护:当10kV电源无压后,进线断路器自动跳闸;
●零序过电流保护:对于10kV中性点采用小电阻接地方式的变电站供电的用电单位,10kV进线断路器,应装设零序过电流保护,保护动作后作用于跳闸。
2、10kV配电线路的保护配置
●电流速断保护(动作时间0s):配电线路主保护
◎采用完全星形或不完全星形接线,保护装在电源侧。
◎保护范围:只能保护线路全长的一部分。
◎在电力系统最大运行方式下,能保护线路全长的50%,具有最大保护范围。
◎在电力系统最小运行方式下,不小于被保护线路全长的20%,具有最小保护范围。
◎未保护的部分称为速断保护死区。
◎整定原则:按躲过被保护线路末端的最大短路电流来整定,即在最大运行方式下发生三相金属性短路电流。
●限时电流速断保护:为了补救过电流保护动作时间过长,或与下一级保护配合而设置。被保护线路的主保护。
◎采用完全星形或不完全星形接线,保护装在电源侧保护。
◎保护范围:能保护线路全长。
◎整定原则:按躲过下一级相邻线路的瞬时电流速断保护的动作电流来整定。
◎动作时间:和该线路电流速断保护配合。
●定时限过电流保护:线路的后备保护。
◎采用完全星形或不完全星形接线
◎保护范围:作为被保护线路主保护的后备保护,叫近后备保护;能保护线路的全长;作为下一级相邻线路或电气元件的后备保护,叫远后备保护。
◎整定原则:按躲过该线路可能出现的最大负荷电流来整定。
◎动作时间:按阶梯形时间特性原则来整定。
●反时限过电流保护:动作时间与短路电流大小成反比。
●零序电流保护:零序电流保护的动作电流与动作时间,与进线断路器的零序保护配合。
3、10kV配电变压器的保护装置
●电流速断保护:变压器的主保护。
◎采用完全星形或不完全星形接线,保护安装在电源侧。
◎保护范围:从保护安装处至变压器一次高压线圈,不能保护变压器低压侧。
◎变压器低压侧为电流速断保护死区。
◎整定原则:按躲过变压器低压侧的最大短路电流来整定。
◎动作时间:0s
●定时限过电流保护:变压器主保护的后备保护,变压器低压侧的主保护。
◎和电流速断保护共用一组电流互感器,保护安装在电源侧。
◎保护范围:变压器主保护的后备保护,叫近后备保护,能保护变压器全部;作为变压器低压侧总开关的后备保护,叫远后备保护。
◎整定原则:按躲过变压器最大负荷电流来整定,包括电动机的自启动电流。
◎动作时间:0.5s
●电流速断保护:变压器的主保护。
◎反时限过电流保护:与定时限保护作用相同,二者只用其一。
◎干式变压器温度保护。
◎零序过电流保护。
◎100℃起风机,80℃停风机,130℃超温报警,155℃超温跳闸。按厂家说明书执行。
◎干式变压器的门限保护装置。
◎干式变压器带有外壳时,高、低压侧均设两扇门,在每扇门的顶部横梁上均设置一限位开关。误开门时发出告警信号。