直流配电柜熔丝或者空开上面的细线是什么作用?
能不能取消?

军衔等级:

  副版主

注册时间:
2005-3-11

爱心徽章,06年为希望小学奉献爱心纪念徽章

发表于 2012-8-25 15:26:00 |显示全部楼层
告警监视用的,如果你不需要这个功能可以不要。

点评

shijh15  谢谢啊  详情 回复 发表于 2012-8-25 15:52
已有 1 人评分家园币 收起 理由
传输 + 10 + 10

总评分: 家园币 + 10  + 10   查看全部评分

军衔等级:

  上士

注册时间:
2008-7-9
发表于 2012-8-25 15:52:08 |显示全部楼层
bestfly 发表于 2012-8-25 15:26
告警监视用的,如果你不需要这个功能可以不要。

谢谢啊

军衔等级:

  副版主

注册时间:
2006-11-23
发表于 2012-8-27 12:27:26 |显示全部楼层
不能不要

点评

bestfly  并不是所有的都要,有的用户从成本考虑不要监视,多出来多装几个熔丝或空开,但是现在无人值守了,加上监控以后输入,输出空开(或熔丝)的装态远端可以监视到,如果有告警都能监视到  详情 回复 发表于 2012-8-27 20:46

军衔等级:

  副版主

注册时间:
2005-3-11

爱心徽章,06年为希望小学奉献爱心纪念徽章

发表于 2012-8-27 20:46:13 |显示全部楼层
sangyongli 发表于 2012-8-27 12:27
不能不要

并不是所有的都要,有的用户从成本考虑不要监视,多出来多装几个熔丝或空开,但是现在无人值守了,加上监控以后输入,输出空开(或熔丝)的装态远端可以监视到,如果有告警都能监视到

军衔等级:

  一级军士长

注册时间:
2007-1-3
发表于 2012-8-27 22:15:04 |显示全部楼层
貌似这个成本没有多少吧  而且也并不占空间.   

军衔等级:

  一级军士长

注册时间:
2008-9-17
发表于 2012-8-28 10:59:06 |显示全部楼层
这个从设计层面上和维护方面看还是最好必须的,相当于对动力的监控,还是比较有用的

军衔等级:

  上士

注册时间:
2012-8-25
发表于 2012-9-24 16:32:03 |显示全部楼层
做监控告警用的

注册时间:
2012-10-30
发表于 2012-11-21 00:18:27 |显示全部楼层
告警监视线

军衔等级:

  上尉

注册时间:
2013-5-13
发表于 2019-11-25 20:16:17 |显示全部楼层

军衔等级:

  少校

注册时间:
2013-12-31
发表于 2019-11-29 20:21:26 |显示全部楼层
告警监控线~

军衔等级:

  下士

注册时间:
2012-2-22
发表于 2019-12-10 11:33:26 |显示全部楼层
动环监控使用。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

Archiver|手机版|C114 ( 沪ICP备12002292号 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2019-12-12 22:52 , Processed in 0.078125 second(s), 18 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2019 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部