防火系统的建设
  安全是学校的主命题,所以避免火灾是学校主命题中尤为重要的课题。面对火灾我们要坚决灭杀在萌芽中,一套行之有效的消防联动系统,就尤为重要。
  1 火灾报警系统的结构
  为了保证大楼内人员、设备的安全处于严格的管理体系之中,发挥最大的监控效能,确保安全防火万无一失,建议在选用设备时应选用较先进、高可靠性、误报率低的产品。所选用的系统应具备以下主要特点:
  智能探测器应采用差动式报警判断方法,每小时将环境参数固化一次,探测器内生成的报警曲线不受环境因素影响,系统误报率接近于“零”。
  智能探测器自带的微处理器允许其以独立的模式工作,如果探测器与控制器之间发生通信故障,则该环路中的所有智能探头均转为独立运行模式,并继续采集、分析其周围的环境信息,确保无误的火灾探测和报警功能,保证不漏报。
  控制器对每个探测器能自动编址并记忆每个探测器相对于回路中其他器件的安装位置,生成器件的连线图,保证探头不误装。控制器采用广播式寻址,传输距离远,信号传输准确可靠。
  每层楼内空间单元、监控设备采用一个智能干线回路,布线简单、清楚合理、维护方便。
  控制器采用集散式布置,减少了通讯线路长度,节约了投资,提高了系统工作的可靠性。
  系统模块化结构,配置灵活,每条智能回路地址均留有充足的扩展余地,灵敏度高,应变能力强,适应性好。
  系统具有就地手动、遥控手动、自动测控等联动控制方式,多样有效,确保消防设备运行准确,工作可靠。
  系统集成度高,工作稳定,采用图形工作站,界面友好,管理直观,操作简单。
      2 火灾报警系统(FAS)的组成
  按照我国现行的规范要求,火灾报警系统(F坫)应自成一个独立的系统。它由感烟探测器、感温探测器、火焰探测器、手动报警按钮、消防栓手动报警按钮、报警电话、报警控制器、输人模块、输出模块、层显示器、中央主机组成。
  各种探测器和报警按钮通过总线串联相接,再与控制主机相连,各种设备的地址和类型通过数据码分开。
  感烟探测器主要探测周围环境中的烟雾粒子浓度的大小,当烟粒子浓度过大时,产生报警信号,通过总线传给报警主机。感烟探测器又有离子感烟探测器和光电感烟探测器之分。感烟探测器主要安装在饭店、旅馆、教学楼、大厅、卧室、办公室、电子计算机房、通讯机房、楼梯、走道、电梯机房、书库、档案库等有电气火灾危险的场所。
  感温探测器主要探测周围环境中温度的变化,感温探测器分为定温探测器和差温探测器。定温探测器是当周围环境中温度超过某一设定温度时,产生报警信号;而差温探测器是当周围环境温度的变化幅度超过某一值时,产生报警信号。感温探测器产生的报警信号通过总线传给报警主机,它主要用于相对湿度大、无烟火灾、有大量粉尘、正常情况下有烟和蒸汽滞留的地方,如:地下停车场、厨房、吸烟室、会议室、锅炉房、发电机房等场所。
  手动报警按钮是当着火时,由工作人员按下手动报警按钮,产生报警信号,通过总线.
     消防联动系统由以下子系统组成:
*消火栓系统
*自动喷水灭火系统
*气体灭火系统的发展
*防排烟系统
*防火卷帘门系统
*消防通讯系统
*指挥疏散系统
1、消火栓系统
消火栓系统是应用最普遍的一种水灭火系统,分为室外和室内消火栓系统,室外消火栓系统管网与城市供水系统连接,用于消防车以及建筑灭火用水源,
室内消火栓系统主要由消防水泵、供水管网和消火栓等组成。 消火栓系统结构如下图:
2、自动喷水灭火系统
就是在火灾情况下,能自动启动喷头洒水,以保障人身和生命财产安全的一种控火、灭火系统。主要包括湿式、干式、干湿交替式、预作用式和雨淋式自动喷水灭火系统。 主要有闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。其基本工作原理如下:
(1)高温使喷头热敏元件动作
(2)水流指示器动作,信号传入报警控制器
(3)湿式报警阀动作,压力水通过延迟器,使水力警铃及压力开关动作
(4)根据压力开关及水流指示器动作信号或消防水箱的水位信号,控制器自动启动消防水泵向管网加压供水,保证持续自动喷水灭火。
联动控制系统需要控制喷淋泵的启动和停止,监视水流指示器、压力开关的动作信号,监视检修用的碟阀的开启或关闭信号。
3、气体灭火系统
以气体作为灭火介质的灭火系统称为气体灭火系统。主要有卤代烷1211和1301灭火系统、二氧化碳灭火系统和蒸汽灭火系统卤代烷灭火剂主要考化学灭火机理,切断燃烧链式反应,效率高,低毒,残留物绝缘,不会损坏电子设备。二氧化碳灭火系统是通过减少空气中氧的含量,使其达不到支持燃烧的程度。二氧化碳来源广泛、价格低廉,电绝缘性能号,清洁无污染。但是有窒息作用,一般用于无人场所。
4、防排烟系统
防排烟系统设置在疏散通道和人员密集的部位,利于人员的安全的疏散;可以将现场的烟和热及时排出,减弱火势蔓延,排出灭火障碍,是灭火的配套设施
疏散通道特别是防烟楼梯间以及前室或合用前室,以及走道是设置防排烟的关键部位。防排烟系统主要包括正压送风和排烟系统两大类。系统一般由正压送风机、风道、正压送风阀组成。
5、防火卷帘门系统
防火卷帘一般设置在自动扶梯的四周、电梯前室,或者在商场等大开间场所用作防火分区的防火隔断,具有手动和自动控制功能。疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:
(1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m;
(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;
(2)用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底。
6、消防通讯系统
消防广播系统
消防广播系统是在出现火情时,用来指挥现场人员进行有秩序的灭火工作和人员疏散。消防广播系统包括:消控中心内的广播设备和现场广播喇叭两部分。 广播设备包括:音源、话筒、前置、功放。当火警发生时,主机按照设定的程序启动紧急广播,控制器发出控制命令,使火灾层及上、下层自动切换只紧急广播。
消防电话系统。主要包括电话主机、固定式电话分机、手提式电话分机、电话插孔等设备。消防广播系统结构如下图:
上图中LD-8305即为GST-LD-8305输出模块,用于总线制消防广播系统中正常广播和消防广播间的切换。GST-LD-8305输出模块内嵌微处理器,微处理器实现与火灾报警控制器通讯、电源总线掉电检测、输入输出线路故障检测、输出控制、输入信号逻辑状态判断、状态指示灯控制。模块接收到火灾报警控制器的启动命令后,吸合继电器,现场音箱从正常广播切换到消防广播,并点亮指示灯,同时将回答信号信息传到火灾报警控制器,表明切换成功。
下表表示出了消防联动系统各个控制逻辑的关系表
消防系统的工作原理分析:
1.消防联动系统


消防联动控制的主要结构图如上图所示,主要包括活在探测报警设备和消防联动控制设备。其工作原理如下:
自动喷水灭火系统自动喷水灭火系统按喷水管道内是否有水,分为湿式和干式两种。于式系统中喷水管网平时不充水,当火灾发生时,火灾自动报警系统控制主机在收到火警信号后立即控制预作用阀,使其开阀向管网内充水。湿式系统管网中平时充满水,当发生火灾时,火场温度上升到一定值,闭式喷头温控件受热破裂,喷水口打开喷水,此时安装在供水管道上的水流指示器动作,消防中心控制主机上显示喷淋报警部位并发出声光报警信号。喷水后管道水压下降,使压力继电器动作,利用继电器的两组无源触点,一组控制喷淋水泵启动,另一组通过模块接人总线,将动作信号馈入主机。
气体自动灭火系统气体自动灭火系统主要用于火灾时不宜用水灭火或有贵重设备的场所,通过探测器探测到火情后,向灭火控制器发信号,控制器收到信号后通过灭火指令来控制气体压力容器上的电磁阀,灭火气体被放出。
防火门、防火卷帘的控制常闭式防火门采用机械方法使用闭门器控制;如采用常开式防火门,平时处于开启状态,火灾时可通过自动或手动将其关闭。门处于开启状态一般是通过永久磁铁的吸着力或电磁锁的固定销来实现,火灾时由探测器或消防控制装置发出指令性信号,使电磁线圈通电产生的吸力克服永久磁铁的吸着力或使电磁锁动作,防火门靠弹簧力将门关闭。按照规范要求,当火灾发生时,根据探测器的动作或消防控制装置的指令信号启动防火卷帘上方的控制装置,使卷帘下降到距地1.8m处,延时一段时间后自动下降到底,以达到控制火灾蔓延的目的。防火卷帘的自动控制通过加装控制模块,使下降到底的防火卷帘通过手动控制方式,可重复上升到1.8m处,延时相同时间后下降到底,避免有人员意外被困的情况发生。
排烟、正压送风系统排烟阀门一般设在排烟口处,平时处于关闭状态,当火灾发生后感烟信号联动,使排烟阀门及送风阀门开启,进行排烟。任何一处排烟阀门及送风阀门的开启,会联锁启动排烟风机和送风机,同时关闭相应的空调风机,以防止火灾的蔓延。当排烟温度超过283cI=时,装设在阀口的熔断器动作,排烟防火阀自动关闭,同时也联锁关闭风机。
疏散紧急广播、警铃控制疏散紧急广播系统可单独设置,也可与建筑物内的其他广播系统合并设置,平时按正常程序广播节目,当确认发生火灾时,将正常广播系统强制切换至紧急广播系统,并能用话筒播音,但合并设置时的线路应按照火灾紧急广播系统分层分区控制;警铃一般设置在走道、楼梯及公共场所,其报警控制方式与紧急广播系统相同。
疏散诱导照明、火灾紧急通话系统疏散诱导灯一般自身带有镍镉电池,当外界供电中断时能维持疏散照明0.5—2.0h。火灾紧急通话点一般设置在消火栓及区域显示屏的地方,在建筑物的主要场所及机房等处还应设置紧急通话插孔,紧急通话多采用集中式对讲电话,主机设在消防中心。关于疏散诱导灯的供电电源问题,一般应接在照明回路上,火灾时照明交流电被切断,则自动点亮。当然,如果采用统一供电,统一控制的方式,就必须接到消防电源上,以保证在切断照明供电时控制疏散诱导灯的使用。
消防电梯的控制消防电梯的控制是通过设置在消防控制室内的电梯控制显示盘进行控制,或通过设置在建筑物消防控制室或电梯轿厢处的专用开关来控制。火灾时消防控制室发生信号强制电梯降至底层,让乘客先行离去,然后电梯停止运行。应急消防电梯只供消防人员使用。