通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2012-4-17
发表于 2016-12-24 13:36:43 |显示全部楼层
1、什么叫放电深度?放电深度为20%表示什么意思?
答:电池的放电深度指放电时电池所放出容量的程度,一般用百分数表示。20%表
示电池放出的容量达到电池额定容量的20%,此时电池还剩有80%的容量。

2、VRLA(阀控式密封铅酸)蓄电池和传统的开口式铅酸电池比较有哪些优点?
1)不需要加酸、加水及调整酸比重等维护工作;
2)密封结构,不会漏酸,也无酸雾排出;
3)电解液不流动,可以立放或卧放安装;
4)不需要专用电池室,可以和其他设备组合在一起使用,占地面积小。

3、VRLA蓄电池的安全阀起什么作用?
答:防止电池在使用时内部压力过高,当电池内部压力达到一定值时安全阀自动开启泄压,当压力恢复正常时自动关闭,为单向阀。

4、安全阀的正常开闭阀压力为多少?
答:通信标准(YD/T 799-2002)要求电池的开阀压力为10~35kPa,闭阀压力为3~I5kPa。电力标准(DL/T 637-1997)要求电池的开阀压力为10~49kPa,闭阀压力为1~10kPa。

5、VRLA蓄电池的使用寿命和哪些因素有关?
答:VRLA蓄电池的使用寿命与电池的设计、制造及客户的正确使用及维护有关。

6、VRLA蓄电池可在什么环境温度下使用?最好将环境温度控制在什么范围?
答:VRLA蓄电池可在环境温度-15℃~-45℃的工作场所,建议环境温度控制在5℃一30℃的范围内,最佳环境温度在15~25℃。

7、VRLA蓄电池电池的单体开路电压大约是多少?
答:一般为2. 11--12. 14V,出厂后大于2. 10V算正常。

8、VRLA蓄电池安装后应作哪些检查?
答:电池安装后应做如下检查:
1)逐个检查导电连接螺栓是否拧紧;
2)电池连接是否与安装图要求一致;
3)检查电池的总电压是否正常。

9、在VRLR蓄电池的日常维护工作中应作记录,这些记录至少要包括哪些方面的内容?
答:包括以卜的内容:
1)每个电池的浮充电压
2)浮充端电压(总压)
3)环境温度及电池外表的温度
4)测量日期及记录人。

10、日常维护中,如果电池室无空调,如何处理浮充电压随温度的变化问题?
答:如果充电机有温度补偿功能,则充电机能自动的按照设定的温度补偿系数随温度的变化而调整浮充电压;否则需人工调整浮充电压。

11、为了保证电池长寿命,电池室应具备哪些条件?
答:应具各环境温度控制在5~30℃,同时要求室内具有良好的通风,便于空气流通散热,如果温度过高,建议安装空调设备。

12、什么情况必须对VRLA蓄电池组进行均衡充电?
1)电池系统安装完毕,对电池进行补充充电;
2)全浮充运行3个月以上;
3)搁置时间超过3个月;
4)浮充运行过程中有2只电池电压低于2. 18V a
5)放电时放出5%容量以上;

13、采用恒压限流方式对VRLA蓄电池充电,如何判断电池已充足电?
答:有两条依据:
1)充电时间达18~24小时(非深度放电可短些,如20%放电深度的电池,充电时间可缩短至10小时)。
2)充电电流降至最小值且连续3小时不变。

14、目前VR LA蓄电池容量检测最准确最有效的方法是什么?
答:快速放电测试容量。

15、至少多长时间应对VRLA蓄电池作一次全容量检测放电?
答:至少每三年要对电池做一次全容量检测放电,使用三年后,应每年进行一次全容量检测放电。

16、VRLA蓄电池在通信部门的全浮充工作制中,主要起哪两个作用?
答:主要起两个方面的作用:
1)当市电中断或整流器设备发生故障时,电池组担负起对负载单独供电的任务,以确保通信不中断。
2)起平滑滤波的作用。电池组与电容器一样具有充放电作用,因而对交流成分具有旁路作用,这样送至负载的脉动成分进一步降低,从而保证了负载设备对电压的要求。

17、对容量检测时发现的容量不足或连接条发热或压降大的电池组应作如何处理?
答:
(1)应对整组电池做均充处理,即均充18-24小时。
(2)或用活化仪对该电池进行单独补充电。
(3)蓄电池运行期间,每半年应检查一次连接导线,螺栓是否松动或腐蚀污染,松动的螺松必须及时拧紧(螺松与螺母的扭矩约为11 Nm),腐蚀污染的接头应及时清洁处理。电池织在充放电过程中,若连接条发热或压降大于10mV以上,应及时用砂纸等对连接条接触部位进行打磨处理。
(4)更换电池时,不能把不同厂家、不同型号、不同种类、不同容量、不同性能以及新旧不同的电池串、井在一起使用。

18、大电流充、放电对电池有何影响?
答:失水、极板易弯曲、活性物质脱落,从而导致电池加速失效。

19、阀控密封电池在使用过程中有哪些常见故障?
答:短路、漏液、反极、极板硫酸化、极板弯曲和腐蚀断裂、活性物质脱落、容量
损失、电压异常、循环寿命短。

20、电池组压降过大(一般整组电池压降超过1V以上)的原因有那些?
答:原因主要有
(1)电池组连线太长,设计不合理;
(2)电池织内螺丝松动,接触电阻大。

21、电池组压差大有何解决方法?
答:解决方法有
(1)均衡充电
(2)充放循环
(3)开阀24小时
(4)使用时间延长观察

22、电池漏液的原因有哪些及如何解决
答:原因:
a)密封胶老化学致密封处有纹;
b)电池严重过充电,不同型号电池混用,电池气体复合效率差;
c)灌酸时酸液溅出,造成假漏液。
解决方法:
1)对可能是假漏液电池进行擦拭,留待后期观察;
2)更换漏液电池。

23、VRLA电池放电深度和循环寿命是何关系?
答:放电深度越深,循环寿命越短。

24、蓄电池的储存有何要求?
答:要求通风设施良好、干燥(最好装空调),保持环境深度在25℃左右;地面承受能力要强;储存3个月后要进行补充电。

25、蓄电池使用中,为什么有时“放不出电”?
答:电池在下常浮充状态下放电,放电时间未达到要求,程控交换机上电池电压即已经卜降至其设定值,放电即处于终止状态。其原因为:
(1)电池放电电流超出额定电流,造成放电时间不足,而实际容量达到;
(2)浮充时实际浮充电压不足,会造成电池长期欠充,电池容量不足,并可能导致电池硫酸化;
(3)电池间连接条松动,接触电阻大,造成放电时连接条压降大,整组电池电压下降较快(充电过程则相反,此电池电压上升也较快):
(4)放电时环境温度过低,随着温度的降低,电池放电容量亦随之下降。

转自:蓄电池云管理系统官网

举报本楼

军衔等级:

  大校

注册:2005-6-2524
发表于 2016-12-24 17:12:13 |显示全部楼层
学习了

举报本楼

军衔等级:

  少将

注册:2007-4-1618
发表于 2016-12-26 21:01:07 |显示全部楼层