铁塔及配套设施
建设标准
(试行)












XX分公司
2014年12月



目录
一. 适用范围        - 3 -
二. 铁塔建设标准        - 4 -
三. 通信机房建设标准        - 16 -
四. 自建机房建设要求        - 18 -
五. 室外一体化机柜建设标准        - 22 -





一. 适用范围
1.1  为了规范中国铁塔XXX省分公司移动通信基站和铁塔及配套设施的建设,建设经济、实用、安全、节能的标准化基站,提高工程建设质量,便于工程实施与管理,制定本标准。
1.2  本标准适用于中国铁塔XXX省分公司用于覆盖室外环境的2G、3G、4G及未来新建机房和铁塔。
1.3  本标准对基站机房、铁塔类型、平面布局、机房工艺、设备布置、设备和缆线安装的标准化设计进行了规定。
1.4  基站机房的防雷与接地设计应按GB50689-2011《通信局(站)防雷与接地工程设计标准》执行,本标准对此未做特殊规定。
1.5  对于有特殊要求的基站机房,各市州分公司可在本标准基础上做适当调整。
1.6  本标准与铁塔总部和行业规范冲突的,以铁塔总部和行业规范为准,本标准未涉及的内容,应执行工业和信息化部、中国铁塔总部的其它相关规范和标准。

二. 铁塔建设标准
2.1铁塔建设基本原则:
2.1.1 铁塔容量和高度应按未来最终需求考虑。
2.1.2 根据铁塔建设场景、使用方数量、平台数量、高度、有无美化要求等因素,确定塔型及建设方案。
2.1.3 新建铁塔应选用外爬式。
2.1.4 严格控制铁塔建设成本,原则上单塔造价(基础+塔身)应控制在30万元以内。两家共建铁塔高度不超过35米,平台数量为4层;三家共建铁塔高度不超过45米,平台数量为5层或6层。
2.1.5 屋面塔以原址新增杆塔为主,屋面塔应考虑房屋承重,杆塔设置原则上应考虑上下不超过2层天线为宜。
2.1.6 本着效益优先的原则,农村及城郊宜选择三管塔等造价较低的塔型。
2.1.7土建设计时,应考虑电池地埋空间及相关安全因素。
2.2主要铁塔类型及技术参数:
地面铁塔建设,原则上城区宜采用单管塔塔型或美化单管塔塔型,郊县宜采用三管塔塔型,考虑未来更大的承载能力,可选用角钢塔塔型。
地面塔部分
地面塔型规格参数
运营商        最大天线容量        平台数        主要塔型        塔高(m)
3家        18        6        单管塔        45
3家        15        5                40
2家        12        4                40
2家        12        4                35
3家        12        4        美化树        35
2家        12        4                30
3家        18        3        三管塔        42
3家        12        2                36
2家        12        2                30
3家        9        3        便携式塔房一体化        35
2家        6        2                20
3家        18        6        角钢塔        50
2家        12        4                45
2家        6        2        路灯杆        20

屋面塔部分
主要屋面塔型
天线扇区        最大天线容量        平台数        主要塔型        塔高(m)
1        2        2        支撑杆        6
1        1        1                4
1        1        1        美化罩(方、圆柱、空调)        4
1        1        1                3
3        3        1        美化罩(水箱)        4
3        3        1                6
3        6        2        屋面拉线塔        12
3        6        2                16
3        6        2        屋面高杆        16
3        6        2                14
3        6        2                12
3        3        1                10
3        3        1                8
2.3主要铁塔类型图例:
40-45m三家共建单管塔,主要用于城区谈点困难站点,塔身构造外型如下图:


35-40m两家共建单管塔(4平台),主要用城区常见场景:


30-35m美化树,用于城区公共场所、风景区等有特殊要求的场景:


45m-50m米角钢塔,用于荷载两要求较大,或运输困难的山区:









12m,16m拉线塔,用于开阔山区,农村,楼顶等场景。



20m路灯杆,用于市政道路两侧、景区、公园、广场等对景观有特殊要求的场景:


20-35m便携式塔房一体化,用于居民阻扰,疑难站点区域,应急通信,信号保障有特殊要求的场景:


30、36、42m三管塔,适用于郊县场景,42米建设三层平台(六扇区):


4-6m屋面支撑杆:
  






   
2.4主要铁塔基础选型:
2.4.1铁塔基础施工前,需要按要求进行地质勘探,并编制基站地勘报告。铁塔设计单位根据地勘情况,计算选用合适的基础形式。
铁塔地勘及物探主要技术要求如下:
(1)        提供铁塔拟建基础下方管线、管道和暗渠等影响基础实施的障碍物位置情况(物探);
(2)        铁塔要求在塔位一对角线方向打两个钻孔,另一对角线方向打两个触探孔;
(3)        对于一般土层,要求钻孔进入持力层深度不小于5.0M,并探明有无软弱下卧层;
(4)        对于岩层, 要求钻孔进入岩层深度不小于3.0M;
(5)        对于石灰岩地层,必须探明有无溶洞、溶沟及不良地质现象;
(6)        提供场区位置总平面图、地形地貌、地层结构及岩性特征;
(7)        提供场地土物理力学性质指标及地基设计参数;
(8)        提供场地土水文地质条件和地下水位高度;
(9)        提供场地土层或岩层大地电阻;
(10)        提供场地土类型及建筑场地类别;
(11)        对于桩基础必须提供预制桩、钻孔桩、人工挖空桩、沉管灌注桩设计所需各土层侧摩阻力和端阻力标准值及设计值;
(12)        桩基础建设依据:
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008
《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
(13)        未尽事宜按岩土工程勘察规范执行。
2.4.2三管塔基础,主要采用天然基础,部分地质环境较差站点采用钻孔桩基础。

2.4.3单管塔基础,机械成孔钻孔灌注桩适用范围:城区受征地面积限制,主要采用桩基础,征地时应充分考虑铁塔基础的施工临时占地,特别是机械操作空间、泥浆制备池、机械器械堆场等,施工前应做好施工组织方案,避免征地不足影响施工。
  
2.4.4单管塔基础,人工挖孔桩基础适用范围:
(1)人工挖孔桩(墩)禁用范围
a.淤泥和淤泥质土等软弱土层厚度超过2m的场地。
b.未经压实的填土厚度超过3m的场地,以及压实填土厚度超过5m的场地。
c.填土及其直接下卧的淤泥和淤泥质等软弱土层叠加厚度超过3m的场地。
d.饱和的粉土及砂类土场地。
e.桩(墩)身范围内分布有厚度超过1m的水稳性较差的残积土或软塑或流塑状态的红粘土。
f.赋存有承压水,且对人工挖孔桩(墩)成孔有影响的场地。
g.地下水丰富的构造破碎带场地。
h.岩溶发育、岩溶水丰富的场地。
i.含有易燃、易爆等有害气体的场地。
(2)人工挖孔桩(墩)使用的主要技术要求
a.桩(墩)端入土深度不宜超过15m,当桩(墩)周各岩土层承载力特征值大于120kPa且无地下水时不宜超过20m。
b.桩(墩)直径不应小于1000mm。
c.桩(墩)身横截面不应采用椭圆、方形等截面形式。对大型抗滑桩需要采用矩形截面时应进行专项论证。
d.必须采用钢筋混凝土护壁, 护壁混凝土强度等级不应低于C20。
e.不得在填土、残积土、粉土、砂类土及承载力特征值小于120kPa的土层中扩孔。
f.桩(墩)底直径不应大于桩(墩)身直径加1.6m。
g.对有深基坑的工程,应先施工工程桩(墩),再开挖基坑土方。
h.在压实填土场地施工挖孔桩(墩)时,应对压实填土的压实度进行检测且其压实度不应小于0.9。

铁塔类型选型表
场景        高差        选型结果        基础类型
城区        农村                       
城区主干道、公共绿化带、规划空地等对环境协调要求高的区域。适用与平原地区,有道路便于施工机械到达        对景区、高速公路入口、对环境协调要求高的区域,使用量少        地面        景观单管塔        需预埋件、土建筏板基础、桩基础(地勘确定基础形式)
城区公园、绿化带等对环境协调要求高的区域        风景区等对环境协调要求高的区域        地面        美化树        需预埋件、土建筏板基础、桩基础(地勘确定基础形式)。
较少使用        丘陵及低山区、平原、道路两侧等运输方便的地区,占地面积小,结构稳定性强,造价较低        地面        三管塔        需预埋件、土建筏板基础、桩基础(地勘确定基础形式)。
较少使用        占地面积大,在开阔山区,农村征地容易地区(较少使用)
        地面        拉线塔        无需预埋件、钢结构预制基础、土建配重(底座)基础。
较少使用        市郊、县城、乡镇、农村,山区等对景观要求低、易于征地,运输困难的地区        地面        角钢塔        需预埋件、土建筏板基础、桩基础(地勘确定基础形式)
城区改造,拆迁施工区域;管线密布,不可开挖区域及
居民阻扰,疑难站点区域城        较少使用        地面        便携式塔房一体化        无需预埋件、机房自身配重支撑塔体
用于对景观有特殊要求的区域,在市政道路两侧、景区、公园、广场        较少使用        地面        路灯杆        无需预埋件、独立基础、桩承台基础和刚性短柱基础
城区较高房屋平屋面,杆体自身对屋面结构要求低        乡村较高房屋平屋面,屋面结构要求低        屋面        抱杆、支撑杆        无需预埋件、钢结构预制基础、土建配重(底座)基础
城区较高房屋平屋面,业主对建筑立面、小区环境要求比较高,杆体自身对屋面结构要求低        较少使用        屋面        美天线罩        无需预埋件、钢结构预制基础、土建配重(底座)基础。
城区多层建筑屋面,屋面结构较好,景观要求低的区域         偏远郊区、农村等对景观化要求低,且屋面结构较好的地区
        屋面        拉线塔        无需预埋件、钢结构预制基础、土建配重(底座)基础。
业主对建筑立面、小区环境要求比较高,屋面结构较好。塔身槽钢底座可以放置纵横墙(梁)交接处以及承重柱头处等构件上        较少使用        屋面        美化高杆        无需预埋件、钢结构预制基础、土建配重(底座)基础。

三. 通信机房建设标准
3.1以快速建设、便于重复利用为原则,根据场景选择土建机房、活动机房、框架机房或一体化机柜,选择一体化机柜时,宜按一家运营商一个一体化机柜配置,共一个机柜的,应有物理分割。
3.2 根据运营商需求对机房进行统一建设,不建议租用民宅作为机房。网络汇聚点等有长远需求的重要站址及BBU集中池和农村站址,应以自建土建机房为主,不具备土建机房条件的,应购买房屋或建设活动板房。
3.3机房空间划分应保持不同运营企业设备占地相对独立,中间应设置公共走道,并给各使用方留出足够的维护区域,综合建设馈线孔洞和光电缆进出孔洞,并合理分配馈线孔和光缆孔洞。
3.4. 外电引入应采用直供电方式,合理应用行业内成熟节能技术。
3.5. 新建机房设置总计量电度表,室内站应为各使用方设置直流电流采集器或直流电表,按照设备实际能耗确定电费分摊比例;室外站每家运营商一个一体化机柜的,采用为每个运营商加挂一块交流电表的方式供电,室外站共一套开关电源的,参照室内站方式实施电费计量。
3.6. 中心城区,高速路边和绿化带配合景观塔使用的,以一体化机柜为主;征地容易的城郊、乡镇、农村等区域考虑防盗和节能的站点,以及拟作为网络汇聚点和BBU池等有长远需求的重要站址应建设机房,优选土建机房。
                 机房类型选型表
场景        机房
楼层        征地        走线架        选型结果
城区        农村                               
具备建房条件的站点        有合适空间,可作为网络汇聚点等有长远需求的重要站址、征地容易、防盗要求较高的站址        地面        需要        上走线        土建机房(新建砖混结构的房屋作为基站机房,一般建在地面或山顶上,防盗节能)
无合适的租赁机房,但天面空间较大,可建机房,如工业厂房,学校楼顶        无合适的机房、地面无空间,站址可作为网络汇聚点等有长远需求的重要站址        楼顶        不需要        上走线        彩钢板机房(以轻钢为骨架,以夹芯板为围护材料,用螺栓连接,满足基站安装需求的简易结构活动机房,一般安装在房顶)
能租到合适的机房,办公楼、工业厂房、居民楼、城中村等        能租到合适的机房,只需小范围覆盖(较少使用)        优选顶层        不需要        上走线        租赁机房(租用非通信建筑,作为基站机房)
不具备建房条件,只有地面可用,如城市公园、公用绿地、公用广场、旅游区等,需考虑美化        无合适的建房条件,防盗要求较低的区域        地面        需要        柜内走线        一体化机柜(与基站内一系列设备整合,形成集成化的、适合在室外环境安装的机柜。其特点是可以在工厂一次生产成型,便于运输和现场安装)
湖区、蓄洪区等易发生洪涝灾害的地区或无法避开的低洼地区,有合适建房条件        地面        需要        上走线        框架机房(由钢筋混凝土框架柱、框架梁、维护隔墙和现浇楼板组成)

四. 自建机房建设要求
4.1 自建砖混机房应建设为坡顶;大小应考虑基站建设形式、机房内预期要布放的通信设备类型,基站系统、主要设备数量和设备尺寸、设备布放方式、维护空间等因素。
4.2 为有效利用机房空间、便于维护,机房内各家运营商设备单独放在一排;对可上墙的BBU/RRU设备尽量上墙安装。交流配电箱、防雷箱、环境监控箱等设备应壁挂安装,挂高离地1.4米,交流配电箱宜靠门安装,离门0.3~1米。
4.3 自建机房梁下净高应不小于3米,机房应具有良好的密封性,防尘良好。
4.4 基站机房应设置防盗门,机房门应外开, 门洞宽≥1米,门上应配有安全门锁,防盗安全级别不应低于GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》规定的乙级。盗窃严重区域,可在机房门两侧增加两个现浇构造柱,防止撬动防盗门。另外可在防盗门内增加一块钢板,防止破坏门体。
4.5 在设备安装完毕后,机房窗口、出入缆线孔洞应做密封处理。
4.6 基站机房应设置单相与单相带地电源插座2~3个,插座应装在设备附近的墙上,下沿距地0.3m。
4.7 机房内建设照明度(在离地面0.8米水平面上)应为150-200LX。可采用荧光灯或节能灯,灯管靠墙安装垂直墙面固定。
4.8 机房严禁漏水、渗水,并避免各种水管穿越机房。对于在顶层的基站机房,其屋面构造应具有防渗漏、保温、隔热、耐久的性能。
4.9 对两家以上建设传输汇聚设备和BBU池的,根据运营商需求,宜建设机房安装固定油机。
4.10各类线缆应埋地引入,尽量避免架空方式进入机房。
4.11基站机房和铁塔之间的线缆(馈线除外)连接应埋地,并在线缆出地面不小于3m的高度范围内设置保护套管。
4.12机房馈线窗的位置及走线架的布置应根据机房和铁塔的相对位置以及机房内设备布局合理布置,馈线窗应靠近铁塔设置,满足规范要求。
4.13 基础设计时,应预留电池地埋空间,并考虑挖掘地下室后相应安全要素。


五. 室外一体化机柜建设标准
5.1 室外机柜宜采用隔热型机柜,隔热层材料应采用导热系数小于0.035 W/m. K 的材料。
5.2、根据安装地供电条件和气候条件,合理选择市电、太阳能、风能等供电方式。
5.3、根据安装环境的需要,可选择落地安装式、杆挂式或墙挂式安装的机柜。
(1)杆挂式或墙挂式安装的机柜重量不宜超过50 kg 、体积不宜太大;
(2)H 杆架空站台安装的机柜可选择落地式安装机柜,重量不宜超过300 kg 。
5.4、在盗窃严重的地区,为加强一体化机柜的防盗,一体化机柜外应加装钢筋笼,建议采用直径为12mm规格的钢筋,并设置警示标识。有美化需求的,做特殊处理。如图:







5.5室外机柜应配置温控系统,应能承受风、雨、雪、冰雹、地震、沙尘、太阳辐射、空气污染等外部环境及气候的变化。
5.6由于目前三家运营商基本上都是采用RRU直接上塔,初期采用每家运营商一个一体化户外柜的配置(柜内含开关电源及设备安装空间)或共用室外开关电源柜,另行设置设备柜供运营商安装设备。

共建一体化户外机房示意图

共建

共建