通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2013-7-3
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-1-6 21:44:40 |只看该作者 |倒序浏览

 1.视频监控系统工程施工要求

施工现场必须设一位现场工程师指导施工,并且协同建设单位做好隐蔽工程的检测与验收。

视频监控工程施工前应具备下列图纸:

(1)系统原理及系统接线图。

(2)设备安装要求及安装图。

(3)中心控制室的设计及设备布置图。

(4)管线要求及客线敷设图

工程施工应按正式设计文件和施工图纸进行,不得随意更改。若确需局部调整和变更的,须填写“更改审核单”,或监理单位提供的更改单,经批准后方可施工。

视频监控系统工程竣工时,施工单位提交下列图纸资料:

(1)施工前所接的全部图纸资料。

(2)工程竣工图。

(3)设计更改文件。

2.电缆敷设

(1)综合布线系统的电缆敷设应符合现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311的规定。

(2)非综合布线系统室内电缆的敷设,应符合下列要求:

1)无机械损伤的电缆,或改、扩建工程使用的电缆,可采用沿墙明敷方式。

2)在新建的建筑物内或要求管线隐蔽的电缆应采用暗管敷设方式。

3)下列情况可采用明管配线:

—易受外部损伤;

—在线路路由上,其它管线和障碍物较多,不宜明敷的线路;

—在易受电磁干扰或易燃易爆等危险场所。

4)电缆和电力线平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m;电力线与信号线交叉敷设时,宜成直角。

(3)室外线缆的敷设,应符合现行国家标准《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198—1994中第2.3.7条的要求。

(4)敷设电缆时,多芯电缆的最小弯曲半径,应大于其外径的6倍;同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的15倍。

(5)电缆槽敷设截面利用率不应大于60%;电缆穿管敷设截面利用率不应大于40%。

(6)电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处牢固固定:

1)电缆垂直排列或倾斜坡度超过45°时的每一个支架上;

2)电缆水平排列或倾斜坡度不超过45°时,在每隔1~2个支架上;

3)在引入接线盒及分线箱前150~300mm处。

(7)明敷设的信号线路与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离,宜大于1.5m,当采用屏蔽线缆或穿金属保护管或在金属封闭线槽内敷设时,宜大于0.8m。

(8)电缆在沟道内敷设时,应敷设在支架上或线槽内。当线缆进入建筑物后,线缆沟道与建筑物间应隔离密封。

(9)电缆穿管前应检查保护管是否畅通,管口应加护圈,防止穿管时损伤导线。

(10)导线在管内或线槽内不应有接头和扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。

(11)同轴电缆应一线到位,中间无接头。

3.光缆敷设

(1)敷设光缆前,应对光纤进行检查。光纤应无断点,其衰耗值应符合设计要求。核对光缆长度,并应根据施工图的敷设长度来选配光缆。配盘时应使接头避开河沟、交通要道和其它障碍物。架空光缆的接头应设在杆旁1m以内。

(2)敷设光缆时,其最小弯曲半径应大于光缆外经的20倍。光缆的牵引端头应作好技术处理,可采用自动控制牵引力的牵引机进行牵引。牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过150kg;牵引速度宜为10m/min;一次牵引的直线长度不宜超过1km,光纤接头的预留长度不应小于8m。

(3)光缆敷设后,应检查光纤有无损伤,并对光缆敷设损耗进行抽测。确认没有损伤后,再进行接续。

(4)光缆接续应由受过专门训练的人员操作,接续时应采用光功率计或其他仪器进行监视,使接续损耗达到最小。接续后应做好保护,并安装好光缆接头护套。

(5)在光缆的接续点和终端应作永久性标志。

(6)管道敷设光缆时,无接头的光缆在直道上敷设时应有人工逐个入孔同步牵引;预先作好接头的光缆,其接头部分不得在管道内穿行。光缆端头应用塑料胶带包扎好,并盘圈放置在托架高处。

(7)光缆敷设完毕后,宜测量通道的总损耗,并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。

责任编辑:王逊

上一页123下一页


4.前端设备的安装

(1)一般要求

1)按照图纸进行安装。

2)安装前应对所装设备通电检查。

3)安装质量应符合《电气装置安装工程及验收规范》的要求

(2)支架、云台的安装

1)检查云台转动是否平稳,刹车是否有回程等现象。确认无误后,根据设计要求锁定云台转动的起点和终点。

2)支架与建筑物,支架与云台均应牢固安装。电源线及控制线接出端应固定,且留有一定的余量,以不影响云台的转动为宜。安装高度以满足防范要求为原则。

(3)解码器安装

解码器应当牢固安装在建筑物上,不能倾斜,不能影响云台(摄像机)的转动。

(4)摄像机的安装

1)安装前应对摄像机进行检测和调试,使摄像机处于正常工作状态。

2)摄像机应牢固地安装在云台上,所留尾线长度以不影响云台(摄像机)转动为宜。

3)摄像机转动过程应尽可能避免逆光摄像。

4)室外摄像机明显高于周围建筑物时,应加避雷措施。

5)在搬动、安装摄像机过程中,不得打开摄像机头盖。

5.中心控制设备的安装

(1)监视器的安装

1)监视器应端正、平稳地安装在监视器机柜上,应有良好的通风散热环境。

2)主监视器距监控人员的距离应为主监视器荧光屏对角线长度的4倍~6倍。

3)避免日光或人工光直射荧光屏,荧光表面背景光照度不得高于100LX。

4)监视器机柜(架)的背面与侧面距墙不应小于0.8m。

(2)控制设备的安装

1)控制台应端正、平衡安装,机柜内设备应当安装牢固。安装所用的螺钉、垫片、弹簧、垫圈等均应按要求装好,不得遗漏。

2)控制台或机柜(架)内插件设备均应接触可靠,安装牢固,无扭曲、脱落现象。

3)监控室内的所有引线均应根据监视器、控制设备的位置设置电缆槽和进线孔。

4)所有引线与设备连接时,均要留有余量,并做永久性标志,以便维修和管理。


举报本楼

军衔等级:

  上等兵

注册:2016-6-106
2#
发表于 2020-3-16 13:23:20 |只看该作者
谢谢楼主

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

Archiver|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-4-25 12:43 , Processed in 0.191310 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部