1.总则
(1)新建基站应满足2G、3G共站需求。
(2)新建基站应满足房屋承重安全要求。
(3)各类设备摆放合理,满足布线工艺要求。
(4)为方便承重改造,电池尽量安排在机房短边的承重墙上。
(5)开关电源与馈线窗分别位于机房两端。
(6)租用一层机房不涉及承重,参照自建机房摆放设备。
(7)长方形机房:电池靠近机房短边与主设备列架垂直摆放。
(8)相邻的两间机房:基站主设备单放一间;电池、开关电源、传输综合柜安排在另一房间,配套设备摆放标准同长方形机房。
(9)其他类型机房:待承重改造确定后,综合考虑其他专业摆放设备。
(10)具体的设备摆放请参考附图。