基站固定油机一体化系统案例分析
针对通信基站出在偏远地区,长期面临缺电、停电的状况,为进一步提高基站的供电可靠性,有效降低基站供电保障成本,减少运营商公司基站的应急保障工作量,根据基站的运行环境、电源配置现状、停电状况等实际因素,结合对基站电池采取的运行性能保障措施,从节能、安全、可靠,有效降低运维成本的角度,提出在部分基站安装小型固定自动柴油发电机组的供电保障方案,使基站在停电时,自动启动柴油发电机组,实现自动倒换供电控制,从而以较小的投入,切实提高基站供电的可靠性,大大减少各区、县公司应急保障供电的实际工作量,全面降低基站运行和维护成本。
一、建存放发电机房
方案一、基站固定油机一体化系统要求新建一间大约6-8平方米的油机房(具体情况由现场而定)。


方案二、我公司提供简易发电仓,具体情况如下:
传统发电机房缺点:造价高、工期长、工程量大、部分基站可能受地形限制无地修建。优点:结实、免维护。
发电仓缺点:使用周期比传统机房短(目前我公司正常使用期限最长的为5年)、需维护(维护成本每年大概150元)。优点: 1、基站简易发电仓 ,采用全钢结构,安装固定一台柴油发电机组,无需再单独建设发电机房。
  
2、内部空间可以安装一台5-20KW柴油发电机组,发电仓底部配备油机180L左右副油箱。

3、整体结构采用拆装结构,每一面面板都可以拆卸,组合。并且拆卸必须从内部做,在外部看不到一颗螺丝。既方便搬运上山,又具备足够的安全。
4、具备良好通风散热条件,防止发电机组温度过高。具备良好防雨结构,能在户外良好保护发电机组。 房顶采用斜坡结构,通风散热窗采用百叶窗,能良好防雨。
5、防鼠 、防虫

6、全体采用304不锈钢制成,外喷塑粉(室外粉)可使用8至10年。
二、油机房内放置一台8-10KW左右的油机(视带模块、空调情况而定)。


三、安装控制系统

主控制柜(内置双ATS转换开关,可实现电源和空调双控)

内部实景










    双切换开关用一个切换开关带空调负载,另一个切换开关带机房开关电源负载,空调及开关电源之间可以相互切换 空调用的ATS能根据室温或油机对电池的充电电流启动或关停,室温门限(如35℃启动空调)或电池充电状况(开关电源优先,以开关电源ATS的油机输出电流为基准启动空调,可设置,避免与开关电源同步启动。
四、辅助油箱、埋地油箱
   30L的辅助油箱,与埋地油箱250L连通,辅助油箱底部为自动加油系统,


      
五、油机房内安全措施
油机房内前墙和后墙个开一个0.6平方米左右的进、出风口,进、出风口安装百叶窗,百叶窗内侧安装1毫米左右钢丝网。
    这样既保证了油机房的通风又防止小动物进入油机房内,以免对油机造成损坏。新建油机房内油机放置位置的四个角要做基础加固,放置20L左右的辅助油箱在自动加油系统出现故障的时候保证油机能正常运行。


  
油机房内还放置灭火器、应急灯、防爆灯,满足消防要求。油机房大门为钢质防盗门,保证油机房的安全。
六、控制实况
在市电停电时能自动启动,或远程遥控起停。
有市电时:

油机启动,带负荷时,可以看见:

远程遥控功能由电源监控厂家将尽快解析到位,实现远程控制。

七、基站日常运行费用比较
本方案在停电情况下,基站蓄电池组的放电时间很短,放出容量较少,电池充电电能消耗小,电池循环使用寿命长;
传统移动应急油机发电或电池扩容方案,基站电池在停电情况下必须进行大容量放电、充电,导致较大的电能浪费,电池循环使用寿命降低;
运行可靠性保障分析
对于载频配置较大的基站,停电后,即使可以利用蓄电池组保证设备直流供电,基站设备也同样可能面临高温带来的退服威胁;
本方案中,由于柴油发电机组只需承担基站电池较小的充电电流,因此虽然功率配置不大,但仍然能够承担基站空调的正常运行,较传统方案更能有效保障基站的运行可靠性。
运行维护成本比较:与传统保障方案比较(此分析是以江西吉安实际为蓝本)
运行维护成本比较
费用        本方案        应急油机+蓄电池组
维护保养成本        每月800元        每月600元
运行费用        每小时2L柴油,约12元        每小时2L柴油约12元,每小时折合人工费33元,合计约45元
保障基站        1个        1~2个
每月发电125小时成本/基站        2300元/基站        6225元./基站
安全性        无人值守运行,安全可靠        频繁人工应急发电,而且普遍采用汽油机,安全隐患高
投资效益比较:与基站配置蓄电池组比较
项目投资效益评估
项目        本方案        蓄电池组扩容
直接投资        总造价约9.7万元        一组1000AH/48V的基站蓄电池组,需3.3万元~3.8万元
使用寿命        10年以上        不到3年
重量        300Kg        1500Kg左右
安装条件        针对不同基站有不同的解决方案        受基站面积、承重等限制较大