一、系统概述 本系统由地埋油罐、日用油箱间及两台 2200KW 柴油发电机组组成,旨在为数据中心提供可靠的备用电源燃料供应。地埋油罐作为主要燃料存储设施,通过自动油路系统向日用油箱间供油,日用油箱间再为柴油发电机组提供燃料。 二、地埋油罐设计与安装 1. 地埋油罐选型 • 选用合适容量的地埋油罐,以满足数据中心备用电源的运行需求。考虑到项目需求,油罐容量应能保证在紧急情况下为发电机组提供足够的燃料供应。 • 油罐应采用耐腐蚀、密封性好的材料制作,确保燃料的安全存储。 2. 地埋油罐安装 • 选择合适的安装地点,距离日用油箱间约 50 米。安装地点应满足地质条件稳定、排水良好等要求。 • 进行油罐的基础施工,确保油罐安装牢固、水平。 • 按照相关规范进行油罐的防腐处理,防止土壤腐蚀。 • 安装油罐的进出油管道、阀门等附件,并确保连接牢固、密封可靠。 3. 安全措施 • 在地埋油罐周围设置防护栏,防止人员意外接触。 • 安装油罐液位监测装置,实时监测油罐内燃料液位,以便及时补充燃料。 • 配备泄漏检测系统,一旦发现油罐泄漏,及时发出警报并采取相应措施。 三、日用油箱间设计与安装 1. 日用油箱间布局 • 在数据中心隔壁房间分别设置两个 1000L 日用油箱间,满足通风要求。油箱间应远离火源、热源和电气设备,确保安全。 • 油箱间内设置油箱支架,将日用油箱固定在支架上,防止油箱移动。 2. 日用油箱选型 • 选用符合国家标准的钢制日用油箱,具有良好的密封性和耐腐蚀性。 • 油箱应配备液位计、呼吸阀、排污阀等附件,方便日常使用和维护。 3. 通风系统 • 日用油箱间应设置良好的通风系统,确保空气流通,防止可燃气体积聚。通风系统应采用防爆型风机,并与发电机组的控制系统联动,确保在发电机组运行时通风系统正常工作。 4. 安全措施 • 油箱间内设置可燃气体探测器,一旦检测到可燃气体浓度超标,立即发出警报并启动通风系统。 • 配备消防器材,如灭火器、消防沙等,以应对可能的火灾事故。 四、自动油路系统设计与安装 1. 系统组成 • 自动油路系统主要由油泵、过滤器、阀门、管道等组成。油泵将地埋油罐中的燃料输送至日用油箱间,再由日用油箱间为柴油发电机组供油。 • 系统应配备自动控制装置,实现油路的自动切换、启停等功能,确保发电机组在紧急情况下能够及时获得燃料供应。 2. 安装要求 • 安装油泵、过滤器等设备时,应确保设备安装牢固、水平,连接管道应采用耐腐蚀、耐压的材料制作。 • 管道的铺设应符合相关规范,避免管道弯曲、变形,确保燃料流通顺畅。 • 安装阀门时,应确保阀门操作灵活、密封可靠,便于日常维护和检修。 3. 控制系统 • 自动油路系统应配备先进的控制系统,实现对油泵、阀门等设备的自动控制。控制系统应具有故障自诊断功能,一旦发现设备故障,及时发出警报并采取相应措施。 • 控制系统应与柴油发电机组的控制系统联动,确保在发电机组启动时,自动油路系统能够及时为其供油。 五、系统调试与维护 1. 系统调试 • 在系统安装完成后,进行全面的调试工作。检查各设备的运行情况、管道连接的密封性、控制系统的功能等,确保系统正常运行。 • 进行燃料的加注和排放测试,检查油路系统的畅通性和可靠性。 2. 系统维护 • 定期对系统进行维护保养,检查设备的运行状态、管道的腐蚀情况、阀门的密封性等,及时发现并处理问题。 • 定期清洗过滤器,更换滤芯,确保燃料的清洁度。 • 对油罐、油箱进行定期检查,防止泄漏和腐蚀。 • 定期对控制系统进行检查和维护,确保其功能正常。 六、安全注意事项 1. 在系统安装和调试过程中,应严格遵守相关安全规范和操作规程,确保人员和设备的安全。 2. 严禁在油罐、油箱间及附近区域吸烟、明火作业,防止火灾事故的发生。 3. 定期对系统进行安全检查,发现安全隐患及时整改。 4. 对操作人员进行安全培训,提高其安全意识和操作技能。 以上是数据中心项目燃料存储和输送系统的供应和安装说明,在实际实施过程中,应根据具体情况进行调整和完善,确保系统的安全、可靠运行。
|