[我要提问] 市电/油机采用3P和4P的区别 [复制链接]

军衔等级:

  列兵

注册:2008-12-4
发表于 2012-2-8 09:08:23 |显示全部楼层
请教各位专家,市电/油机采用3P和4P断路器的区别,一般都采用什么样的断路器,谢谢!

举报本楼

军衔等级:

  一级军士长

注册:2008-5-282
发表于 2012-2-8 14:20:06 |显示全部楼层
4P比3P多1P
仅供参考

举报本楼

军衔等级:

  新兵

注册:2012-1-31
发表于 2012-2-8 14:57:54 |显示全部楼层
根据相关的维护规范:柴油机的零线不得与市电的零线共接,因此市电/油机进行倒换时必须使用4P断路器。