通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  三级通信军士

注册:2008-6-221
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-8-21 15:17:57 |只看该作者 |倒序浏览
机房直流供电系统,供应其它设备的直流电源的电源线平数和电流一般是什么关系?

举报本楼

军衔等级:

  新兵

注册:2012-6-14
2#
发表于 2012-8-21 15:50:21 |只看该作者
10平方毫米以下 大概系数为5 ,比如1*6平方毫米的电源线,大概承载30A的电流;不过10平方毫米以上的电源线就不能遵照这个规律了。

举报本楼

军衔等级:

  中士

注册:2008-11-14
3#
发表于 2012-8-21 17:14:06 |只看该作者
每平方可以承受1千瓦  自己算吧  看看你的直流电压多大,然后就能算出来啦

举报本楼

头像被屏蔽

禁止发言

注册:2011-7-25
4#
发表于 2012-8-22 09:23:01 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

举报本楼

军衔等级:

  超级版主

注册:2005-4-1520

爱心徽章,06年为希望小学奉献爱心纪念徽章 家园06年十大网友 家园07年十大网友 家园08年十大版主 家园09年十大版主 家园10年十大版主 家园11年度优秀版主 家园12年度优秀版主

5#
发表于 2012-8-22 15:04:54 |只看该作者
S=(I×L×2)/(ρ×V)
S:电缆截面积,单位平方毫米
I:最大工作电流,单位安培
ρ:电导率(铜:57,铝:34)
V:最大允许压降,单位福特

举报本楼

军衔等级:

  上尉

注册:2008-8-82

家园原创写手

6#
发表于 2012-8-23 16:02:19 |只看该作者
有口诀,速度快,现场估算;有公式,回来慢慢算,精确计算.....

举报本楼

军衔等级:

  四级通信军士

注册:2009-4-3
7#
发表于 2012-8-23 19:40:27 |只看该作者
如果你能确定本段馈电线的电压降指标(也就是采用固定压降法),采用5楼的公式就能解决了,如果你不能确定这个指标,那得系统地计算并分配整个系统各段馈电线的压降指标,然后用5楼的公式计算,这就不是在这里能说得清楚的了,你得查一下相关的设计资料,掌握直流供电系统的压降指标及其分配计算方法的相关知识

举报本楼

军衔等级:

  下士

注册:2009-11-253
8#
发表于 2012-8-24 13:29:23 |只看该作者
直流电缆采用压降分配法,公式如下:
           ∑*I*2*l
    S=______________
            r*ΔV
    S:导线截面积
    I:为直流负载电流  
    l:单程导线长度  
    r:电导系数(铜:取57)
    ΔV:导线允许电压降  

举报本楼

军衔等级:

  一级通信军士

注册:2007-9-53
9#
发表于 2012-8-27 09:52:20 |只看该作者
不考虑压降和线损的话,一般是2A/平。


举报本楼

军衔等级:

  一级军士长

注册:2008-9-17
10#
发表于 2012-8-27 10:13:25 |只看该作者

S=(I×L×2)/(ρ×V)
S:电缆截面积,单位平方毫米
I:最大工作电流,单位安培
ρ:电导率(铜:57,铝:34)
V:最大允许压降,单位福特

顺带说一句,地线的线径相应小一号

举报本楼

军衔等级:

  新兵

注册:2009-9-21
11#
发表于 2012-8-30 21:29:54 |只看该作者
直流系统的线缆选择需要考虑两个因素:

1、电缆载流量  如1个路由的电流为600A,则可选取2条单芯240(30度时的载流量约为410A)平的电缆并接使用,这是满足载流量的需求

2、系统的全称压降。48V直流系统全称压降不大于3.2V(蓄电池-用电设备),240V高压直流全称压降不大于12V

举报本楼

军衔等级:

  下士

注册:2011-6-22
12#
发表于 2012-9-11 21:56:33 |只看该作者
都买啦!

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |