勘察新建:(主要知道信源安放位置,和走线大概需要的距离。)

室内新建:

1:一梯几户,并画出平面图。标注出弱点竖井位置。单元号。(指北)

2:电梯层数内部照片。及电梯与弱点井间位置。(方便RRU引线或级联走线计算)

3: 地下平面图 及设备放的机房或弱点井道位置。(表示出信源从哪里引入)(给电,RRU放这的附近)


室外新建:

1:清楚本小区共有多少栋楼,每栋分别是几层,以及每栋的分几个单元和单元号对应上。

2:观察楼上条件是否允许挂放美化天线。以及楼上可安放设备的电梯间情况(哪些可以安放拉远设备)。

3:要现场了解信源RRU放置的位置,以及信源到天线之间的连线应该会有多长,各个天线点位到主干的线路距离。




宏站走线架图纸:BBU   防雷箱  RRU

机房图:
1:标注出所有设备侧的间距(标出一个,其他点击 连续标注)

2:挂墙设备都需要标注距地距离。


各种线的布线路由图中:

BBU:1电线、2接地、3传输、4:到RRU 5:GPS  (传输和传输柜子的线是一条)

传输柜子:1给BBU传输(传输电不用管,接地也不管)

防雷箱:1电线、2地排、3给RRU供电(几个rru就几条出线)(大唐的设备,主要起到分流的作用,给rru供电,内部有防雷模块)

备注:(交流配电箱到开关电源的线不用表示)



室外天线图:
GPS 都要安装在南侧,45度角没遮挡。






勘察:
勘察时候是不是应该知道,机柜里面地排和接电,有没有位置.
如果没有位置就lte-bbu 直接接地,和连电源

网络柜内顶部一般都有直流配电单元吧,从那上面引电就行了,直接从电源柜里引电太浪费占用端子,
实在不行就从电源柜里引,如果空开或熔丝大小不匹配的的话就更换,如果用完的话就加直流配电箱,随便腾出来一个空开或熔丝位置,或者直接从铜板上接过去到配电箱!


勘察回来利用资料:

室内:
1:BBU安装位置            2:BBU利用交流配电箱端子    防雷利用交流配电箱端子

3:整流模块是否需要新增   4: BBU连接接地铜排   防雷连接接地铜排

5:天线窗馈口数量。

室外:

重点:
我们打算覆盖的区域,和可挂天线位置 将要朝那个方向打(方向的角度是多少)。角度算法为:指北针为零度,顺时针为正角度。


我目前就会这么多,自己总结,有错误地方请谅解。重要的是不断学习的和经常总结经验教训的态度。