待解决问题
通信无线基站中交转直模块套取那个定额
离问题结束还有0天0小时  |  提问者:LHB2255   |  提问时间:2025-9-1 09:53
通信无线基站中交转直模块套取那个定额
问题答案 ( 5 条 )
来自电脑 |  回应该答案 (0)  |  回答者:wenerwener123   |  2025-9-9 11:23
安装 UPS 功率模块,是电源设备安装功率模块吗,这个应该适用
来自电脑 |  回应该答案 (0)  |  回答者:Atwood   |  2025-9-18 14:26
TSD3-081,我们是按这个套用的
来自电脑 |  回应该答案 (0)  |  回答者:骑毛驴去流浪   |  2025-9-25 17:53
T5G2-047安装电源转换器/配电单元
来自电脑 |  回应该答案 (0)  |  回答者:LilyNACC   |  2025-9-27 15:44

RRU的电源供电,如有机房或室外一体化机柜,由开关电源直接输出48v直流电供电。部分RRU,采用拉远的模式,附近无机房,是直接安装在H杆、品接杆等简易塔,无开关电源,由附近引入市电交流电,在抱杆处安装交直转换器(俗称小背包、刀片电源),进行供电。

之前5G定额出来之前,没有适合的定额,只能套TSD3-081安装变换器,但这个其实是室内的!现在套取T5G2-047 安装电源转换器/配电单元(室外)抖音关注“巩乙司通信结算研习课”,有免费的定额课,可以学习。

来自电脑 |  回应该答案 (0)  |  回答者:hs812123456   |  2025-9-29 16:44
 