无线网建维联合检查制度、流程和资料类检查标准
项目分项序号检查内容及说明检查标准检查方式需要提供资料或工具分值评分标准得分
资料工程管理1工程建设管理办法(基站建设管理办法)有工程建设管理办法(2008年10月后发布),涉及无线网建设管理或有单独的无线类建设管理办法资料检查相关文件3无市级工程建设管理办法扣3分,有工程建设管理办法但未涉及无线类的扣1分 
制度流程
1基站搬迁管理办法或流程有无线类基站拆除、迁移的管理办法或相关流程资料检查相关文件2无基站拆迁相关管理办法或相关流程扣2分 
2基站验收规范和标准,验收管理及流程有基站验收规范和标准,有工程验收的管理制度和相关流程资料检查相关文件3无基站验收规范扣2分,无基站验收相关流程扣1分 
竣工资料1已入网基站的竣工资料完备性工程竣工文件,设计文件,本地可研及设计会审纪要,基站建设审批表,以及具体到各专业(土建、设备安装、铁塔基础、铁塔、光缆等项目)竣工资料内还应有相应的测试报告资料检查相关文件12没有竣工资料即入网每站扣2分;竣工资料不完整每站扣0.5分;有弄虚作假行为一处扣除5分 
单个基站现场检查标准(100分)
分公司
 基站名称及地址 是否入网 得分 
项目分项序号检查内容及说明检查标准检查方式需要提供资料或工具分值评分标准扣除分数
无线主设备1设备安装工艺、位置、固定设备安装位置应符合设计要求,确保设备门可正常打开,设备板卡可安全插拔,满足调测、维护和散热的需要;设备安装完毕后清理施工现场,不应遗留工具或杂物。室外基站设备及其辅助设备应从下方进出线,接头连接部位必须经过严密的防水处理,未接线的出线孔必须用防水塞堵住;现场检查竣工资料8一处不符合要求扣2分,扣完为止 
2主设备保护接地及线径主设备应根据厂家资料要求做好保护接地,接地线径不得低于设计要求或厂家设备标准现场检查竣工资料或设备说明书2不符合要求扣2分 
基础建设1自建基站院子、机房基础建设基站外墙应水泥砂浆抹光;基站院内做混凝土地坪,符合防水要求;围墙高度相对院外地坪一般不低于2.5m,位于山上的基站围墙高度一般不低于2.2m;围墙门使用全钢板门;新建地面机房净高应为3 米;机房使用标准防盗门,空调间使用防盗门或防火材料密封门现场检查5一处不符合要求扣1分,扣完为止 
2机房预留孔洞、接地扁铁,接地地阻机房预留孔洞位置、尺寸,预埋件的规格、数量、位置、尺寸等应符合工程设计要求,馈线窗安装应符合工程设计要求。接地电阻< 10Ω现场检查竣工资料、地租测试仪5地租不符合要求扣4分,其他一处不符合要求扣1分,扣完为止. 
3机房装修、地板、阻燃材料、防水、密封、防火、防盗租用机房内如有水管、暖气管通过需要做好防护措施;不允许有太阳光直射进机房,如果机房有窗户,必须用遮光纸进行避光处理或用水泥、砖将窗户封闭;墙洞、门缝、窗缝应严密封堵、存在隐患的应设置门槛挡水墙;机房所有的门、窗和馈线进出口能防止雨水渗入,墙壁、天花板和地板不能有渗水、浸水的现象;机房室内装修材料应采用阻燃材料;预留孔洞应配置阻燃材料的安全盖板,已经启用的电缆走线孔洞应采用阻燃材料封堵现场检查5一处不符合要求扣1分,扣完为止 
塔桅及天馈线1铁塔、拉线塔、增高架铁塔形状、塔桅基础应符合工程设计要求;有警示牌、防小孩攀爬措施、警航灯;塔桅高度,平台、加挂支柱的安装高度及位置等均应符合工程设计要求;天线支架、挂高、方位应符合设计要求;接地网、塔体双螺母螺栓应做好防处理;拉线塔、增高架的塔基、拉线、接地应符合设计要求,铁塔地阻测试(< 5Ω)通信铁塔位于机房屋顶时,铁塔四脚应与楼顶避雷带就近不少于两处焊接连通现场检查竣工资料、地租测试仪、塔工5地租不符合要求扣5分,其他一处不符合要求扣1分,扣完为止. 
2基站天馈线的安装天线、馈线的安装挂高及加固应符合工程设计要求;应采用稳固的馈线走线架,走线架应热镀锌或定期刷防锈漆。所有走线架应连接在一起且有效接地;室外走线架始末两端均应作接地连接;馈线进入机房前应有防水弯,防水弯最底处要求低于馈线窗下沿100mm~200mm。天线和GPS 天线应在避雷针保护区域内。天馈线系统的电压驻波比小于等于1.5(网管系统检查)网管系统和现场检查竣工资料、网管系统5驻波比不符合要求扣4分,无防水弯扣4分,其他一处不符合要求扣1分,扣完为止. 
3馈线的布放与接地馈线在室外部分的外保护层应有不少于3 点的外保护层接地连接,外保护层的接地位置在天馈线连接处、下塔拐弯之前处、馈线引入机房前在馈线洞外处;馈线卡子安装间距应均匀:馈线夹用于固定馈线于走线梯上,使馈线走线整齐美观;每根馈线在室内和室外都要有标签,注明此馈线的收、发属性以及其所属的小区和编号;馈线(含GPS 馈线)不允许有大段盘绕现象现场检查2一处不符合要求扣0.5分,扣完为止 
4GPS系统GPS 天线安装角度符合工程设计要求;向上视角宜大于120°;与其它天线在水平及垂直方向上至少保持3m 的距离;GPS 天线应与铁塔朝南的一角距离至少1m;GPS 天线安装在楼顶时,应在抱杆上安装避雷针,抱杆与接地线焊接使整个抱杆处于接地状态;现场检查竣工资料3一处不符合要求扣1分,扣完为止 
动力配套交、直流供电系统1市电引入(变压器)变压器安装规范,有单独的变压器室,具备有效的防水、防盗措施;接地符合要求;市电引入电缆走线规范,室外部分采取一定的防盗措施,入室前有钢管包封,有防水弯,入室孔洞使用防水材料封堵现场检查设计文件或竣工资料3一处不符合要求扣1分,扣完为止 
2开关电源电源供给系统应符合工程设计要求和设备要求,设备电源线极性正确,连接可靠;开关电源安装工艺符合要求、设备状态正常;直流电压范围:-57V~-43V;开关电源整流模块数符合要求,有监控单元;工作地、保护地连接可靠,线径符合设计或厂家规定的标准要求现场检查万用表2直流电压不符合要求扣2分,其他一处不符合要求扣1分,扣完为止 
3蓄电池蓄电池型号、组数、安装位置符合设计要求;蓄电池架需做地面加固;电池架实施保护接地,接地线径符合设计要求;应有10%的基站电池进行10小时放电测试记录现场检查竣工资料2一处不符合要求扣1分,扣完为止 
4交流配电箱(走线、标签、保护地及线径)使用标准的交流配电箱,箱内空开配置及数量应满足后期扩容要求;10mm2 及其以下的单芯电力线宜打接头圈连接,打圈绕向与螺帽紧固方向一致。铜芯电力线接头圈应镀锡;10mm2 以上的电力线应用接线鼻子连接,接线鼻子的规格、材料应与导线相吻合;接线鼻子的焊接或压接应牢固、端正现场检查2一处不符合要求扣0.5分,扣完为止 
5交流防雷浪涌及标签机房内应独立配备交流防雷浪涌装置(交流配电箱内集成浪涌的可不再安装)。现场检查1无交流防雷浪涌扣1分
 
配套设施1消防系统机房内必须配备有效的灭火消防器材现场检查2无消防器材扣2分 ,消防器材有问题一处扣1分 
2机房接地系统室内、外铜排安装位置、数量符合设计要求,接地汇集排至基站室内接地排、室外接地排均使用绝缘子固定,应采用70mm2~95mm2 电缆;基站地网的工频接地电阻宜控制在10Ω以内现场检查竣工资料、地租测试仪5接地电阻不符合要求扣5分,其他一处不符合要求扣2分,扣完为止 
3监控系统安装及测试机房内必须安装有效的动力环境监控系统,温湿度传感器、水浸探头、门磁开关、烟雾和火情探测器安装位置合理有效。现场联系中心机房进行水浸、烟雾、门磁等系统告警测试现场检查
(监控机房配合)
监控测试材料5无监控系统扣5分,其他一处不符合要求扣1分,扣完为止 
4照明及市电独立插座机房的主要光源应采用荧光灯或节能灯,严禁安装在走线架正上方;照度强度要达到设备维护的要求;照明电应与工作电(设备用电及空调用电)分开布;市电插座数量、安装位置符合设计要求照明、开关、插座等电源线缆应布放整齐,方便维护;所有电源线缆均需穿PVC 管或PVC 槽敷设,要求电源线无外露。现场检查竣工资料2一处不符合要求扣0.5分,扣完为止 
5空调安装机房内空调配置、安装位置应符合工程设计要求;空调具有自启动功能;在底座固定的同时,若条件具备,应与墙体固定;穿墙孔洞须进行密封处理;农村、偏远基站及有安全隐患的室外机须进行防盗处理;空调下不得安放其他设备。机房室内温度保持在10~30℃间,机房应配有温度计和温度告警设备现场检查竣工资料、红外线点温器3一处不符合要求扣0.5分,扣完为止 
6室内走线架走线架的位置、高度、吊挂或支撑安装应符合工程设计要求;室内走线架应可靠固定,横平竖直,水平偏差不得大于±2mm,垂直偏差不得大于±5mm,无明显扭曲和歪斜;走线架应通过接地线与保护地排有效连接,各分段走线架之间应使用铜线进行环接现场检查竣工资料3一处不符合要求扣0.5分,扣完为止 
传输系统光缆接入资料1光缆标志、成端、防雷进线室、走线架上的光(电)缆应有明显标志、并绑扎牢靠;ODF架尾纤标志准确清晰,金属加强芯应按设计作接地或终结;局站内的光缆金属构件应接防雷地线。现场检查1一处不符合要求扣0.5分,扣完为止 
2纤芯测试测试中继段光纤后向散射信号曲线无异常,应满足设计或施工验收规范要求。(查竣工资料)中继段光纤衰耗平均值应满足设计或施工验收规范要求。(查记录)。测试中继段光缆单接头衰耗应取双向测量的平均值是否小于0.08dB,全数接头损耗平均值小于0.05dB。现场检查光缆工程竣工资料2资料中无测试记录扣1分,测试结果不合格扣2分 
3竣工资料竣工资料内容完整、正确,图纸清晰。资料检查光缆工程竣工资料2不符合要求扣2分 
管道光(电)缆1管道光缆距离测试检查现场光(电)缆距离与竣工资料是否一致,误差不允许超过0.5%现场检查光缆工程竣工资料和OTDR1不符合要求扣1分 
2管孔占用检查现场光(电)缆占用管孔是否与竣工资料一致现场检查光缆工程竣工资料1不符合要求扣1分 
3人孔内线缆工艺人孔内的光(电)缆采用软塑料管保护并绑扎在电缆托板上或按设计要求的措施处理;光(电)缆有识别标志;接头所在人孔的光缆预留一般不少于8~10米,预留光缆应盘成圈妥善地挂于人孔壁上。光缆端头用热缩帽进行封装处理,勿将光缆端头溅泡于水中。现场检查1  
架空光(电)缆1检查吊线垂度
杆路吊线的原始垂度应符合要求。允许偏差在20℃以下时,应不大于标准垂度的10%,在20℃以上时,应不大于标准垂度的5%现场检查1  
2引上杆、光电缆挂钩引上钢管地面部分长度大于250㎝,钢管内穿塑料子管。钢管顶端有堵头。光(电)缆挂钩的卡挂间距为50㎝,偏差不大于正负3㎝。挂钩在吊线上的搭扣方向一致,挂钩托板齐全。现场检查1  
局内光(电)缆1标识和位置上下楼道及每个拐弯处严禁出现打小圈和死弯,光(电)缆应做标识。光(电)缆在进线室选择安全的位置,处于易受外界损伤的位置时,应采取保护措施。现场检查1  
2走线和预留局内光(电)缆机房预留15~20米,今后可能移动位置的局所,按需要预留。光(电)缆经由走线架、拐弯点(前、后)应予绑扎。现场检查1  
综合机架及设备安装1综合柜、传输设备、接入层设备安装机房机架设备安装位置正确,符合安装工程设计要求;机架安装垂直;列主走道侧必须对齐成直线;相邻机架应紧密靠拢,整列机架正面应在同一平面上;各种螺丝、螺钉安装齐全并拧紧;机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面若有脱落应予补漆;设备安装各紧固部分应牢固无松动,机内不应有线头等杂物;机架应可靠接地,接地电阻及地线路由应符合工程设计要求;对高电压等危险部位应有明显标志;机柜未用模板插槽应装上假面板;传输设备应接入在开关电源二次下电侧现场检查竣工资料8传输设备未接入二次下电侧扣5分,其他一处不符合要求扣1分,扣完为止 
线缆及标签1设备、线缆、馈线等标签各类线缆布放工艺符合施工规范,扎带均匀一致,各端点粘贴标签,标签整齐且牢固;同一种型号设备标识应粘贴在设备的同一位置,要求平整、美观,不能遮盖住设备出厂标识;应采用易清洁的材质并保证其与被标识设备的持久、牢固的结合;机架标签应贴在机架顶部或者机柜门中上部;电源设备机柜标签的机柜标示牌应标贴在机柜醒目位置,同一机房机柜标示牌位置应统一;电源柜内空开、熔丝的标签应粘贴在空开、熔丝正面可视位置;2M 线缆在线缆两端(DDF 端、设备端)均应加贴标识,标签应贴在距端子与线缆连接处20mm 的线缆部分;室内馈线标签要标明小区号及Rx 或Tx现场检查竣工资料5一处不符合要求扣1分,扣完为止 
2各种线缆的布放信号电缆走线路由与工程设计文件相符,便于维护扩容;信号电缆不应有破损、断裂、中间接头;电缆的绑扎应间距均匀,松紧适度,线扣整齐,扎好后应将多余部分齐根剪掉,不留尖刺;尾纤机柜外布放时,须加保护套管或槽道;尾纤拐弯处不应过紧或相互缠绕,成对尾纤要理顺绑扎,且绑扎力度适宜,尾纤在线扣环中可自由抽动,不能成直角拐弯,布放后不应有其它电缆或物品压在上面;未使用的光纤头和单板光口应用保护帽(塞)做好保护;信号线和电力电缆应分开布放和绑扎。沿墙面走线的,需有走线槽或波纹套管保现场检查竣工资料5一处不符合要求扣1分,扣完为止 