作者: tjttec     标题: 请教监控接地标准

室外立杆,4米含避雷针高度,接地电阻的国标应参考哪个文件,还有,测试地阻的季节系数是啥,感谢
时间:  2017-9-18 12:40
作者: matrin2002

前端设备的接地  防雷器的接地非常重要,如果接地没有做好,防雷器起不了保护自己的作用,所以一个良好的接地是相当重要的.要求接地电阻应做到4欧姆以下.  根据描述现场情况。前端设备接地具体措施:   摄像机均安装在立杆上,如现场土壤情况较好(石沙等不导电物质较少)的情况下,可以利用立杆直接接地,地坑尺寸在2000×1000×600mm,底部细土或潮湿的土壤比例达到85%,其内填筑细土,再垂直埋入一根1500mm×12mm的钢筋,浇注混凝土,到达地表时,嵌入固定螺栓(按照立杆基座尺寸固定),其中一根螺栓可与钢筋焊接,作为接地极使用。等混凝土完全稳定后,在其周围回填细土并保证一定的潮湿。最后把摄像机与防雷器的地线直接焊接在立杆上的接地极上即可。做好防锈处理,及标示铭牌。  如现场土壤情况恶劣(石沙等不导电物质较多).则要使用增加接地体接触面积的材料了。利用降阻剂、扁钢与角钢等. 具体措施:  前期操作如上,在浇混凝土基座前,应沿坑壁敷设厚度为150mm 的化学降阻剂,其中嵌入一根1500×40×40×3mm的角钢,(铁)用40×3的扁钢沿立杆拉下,防雷器和摄像机的地线与扁钢妥善焊接,扁钢再与地下的角钢(铁)焊接好.地阻测试根据国标小于4欧姆即可.
时间:  2017-9-19 04:58
作者: 小木马330

不要听一楼的, 你就是一根4米的监控杆,控制在8-10欧姆以内就行了,做SSK井时,打个1.2米的角铁把地线焊接好基本上问题不大。4欧姆就是机房的标准了。