作者: czy     标题: 急!大虾们,请教电线方面的问题[求助]

各位大虾,电线的大小(粗细)与允许通过最大电流值之间的关系是怎样的?是有标准可遵循?还是通过公式来计算?麻烦大家了
时间:  2003-9-17 09:22
作者: fallleaf

以下是从雕德一的贴子中找到的。建议阅读一篇文章http://fallleaf.softhome.cn/html/modules/xoopsfaq/index.php?cat_id=1#q1

5、 通信电源线的选择
5.1 直流电力线的选择
直流电力线选择的依据是全程压降。交换机的直流电力线径可以依从设备生产厂商的要求。一般-48V基础电源从电池到设备全程允许压降为3.2V。建议工程中的压降分配可以参见下图。

当某段压降确定后,可以采用以下公式计算所需的电缆截面积:
S=(I×L×2)/(57×V)
其中,S:电缆截面积,单位平方毫米;I:最大工作电流,单位安培;57:铜的电导率;V:最大允许压降,单位福特。
设计中宜明确电缆的颜色以使容易区分
时间:  2003-9-17 09:47
作者: czy

不好意思,太急了,没有去查,惭愧惭愧!谢谢指教
时间:  2003-9-18 15:34
作者: czy

还有一点不明白,为什么要乘以2,这条公式应是根据欧姆定律推出来的吧?那么没有必要乘以2呀。