通信人家园

标题: 机房设计常用计算公式  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2018-1-19 17:21
作者: xqk1985     标题: 机房设计常用计算公式

线缆选择
电流计算:三相  I=P/(380×1.732×0.85) 简约为:559.436
         单相 I=P/(220×0.85) 简约为:187
相线每平方3A,零地线放小一半。
0.85714285714285714285714285714335
KVA用于表示视在功率,KW用于表示有功功率,是不同的概念。换算时用千伏安数乘于功率因数即为输出功率。如:功率因素是0.7、0.8的,即:
1KVA=1*0.7=0.7KW;1KVA=1*0.8=0.8KW
w是功率P的单位,V是电压U的单位,A是电流I的单位;P=UI即1w=1VA 所以1KW=1KVA ,在直流点中是正确的。但在交流电中,还要考虑功率因素,即:功率=电压×电流×功率因素。通常用电器的功率因素都是小于1.0,甚至有的只有0.55,所以对于交流电,1KVA不等于1KW
压降及线缆传输长度计算
a.   压降:V=RI
R=V/I
P=UI
R=U/I
R=rl/s
b.   传输长度计算
电压取10%
L=R*S/0.0175
先用功率除以电压等于电阻
P/V=I
8000/220=36.36
10%电压(0~10%压降)除以电流等于电阻
U(10%)/I=R
22/36.36=6
长度等于电阻乘以截面积除以电阻率
L=R*S/0.0175
1317=6*4/0.0175






通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114