标题: 关于城市规划与通信行业标准不一致的情况,大家都是怎么处理的?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2018-2-1 16:56
作者: 瓯海光头哥     标题: 关于城市规划与通信行业标准不一致的情况,大家都是怎么处理的?

城市规划的技术标准和通信行业的行业标准有一些条目存在差异,在进行城市规划中通信弱电管网规划设计中,大家一般执行的是什么标准?
我大致统计了一下,我们省城规标准和行业标准的一些差距,如下:
序号
城市规划管理技术规定
通信行业相关规定
章节
指标、要求
标准及章节
指标、要求
1第五章第四节第138条不分土质要求管沟最小覆土深度0.4米(人行道)和0.7米(车行道)、直埋线路最小覆土深度0.7(人行道)和0.8米(车行道)
YD_5102  2010版通信线路工程设计规范中6.2.2条规定
直埋光缆在人行道埋深不小于1米,路肩不小于0.8米;
通信管道与通道工程设计规范(GB 50373-2006)中6.0.1条规定
明确要求管道顶部距路面的最小深度:管材为水泥管、塑料管时,人行道埋深0.7米车行道埋深0.8米;管材为钢管时人行道埋深0.5米,车行道埋深0.6米。
2
第五章第四节第139条
直埋管线与给排水管线的最小垂直净距0.5米
YD_5102  2010版通信线路工程设计规范中6.2.14条规定
直埋管线与给排水管道间距:管径300mm以下平行、交越时均为0.5米;管径300-500mm时,交越净距0.5米;管径大于500mm时,、交越净距0.5米
3
第五章第四节第139条
直埋管线与热力管线的最小垂直净距0.15米
YD_5102  2010版通信线路工程设计规范中6.2.14条规定
直埋管线与热力管道平行时净距1米,交越时0.5米
4
第五章第四节第140条
直埋管线与燃气管的最小水平净距0.5米
YD_5102  2010版通信线路工程设计规范中6.2.14条规定
直埋管线与燃气管线间距:压力小于300kPa,平行间距1米,交越0.5米;压力在300-1600kPa,平行间距2米,交越间距0.5米
5
第五章第四节第140条
直埋管线与给排水管线的最小水平净距1米
YD_5102  2010版通信线路工程设计规范中6.2.14条规定
直埋管线与给排水管道交越间距0.5米
6
第五章第四节第140条
直埋管线与电力缆沟水平净距0.5米
YD_5102  2010版通信线路工程设计规范中6.2.14条规定
直埋管线与35kV以下电力缆沟水平净距0.5米,与35kV以上电力缆沟水平净距2米
7
第五章第四节第140条
通信管道与建筑物水平间距1.5米
通信管道与通道工程设计规范(GB  50373-2006)中3.0.3条规定
通信管道与建筑物水平间距2米
8
第五章第四节第140条
通信管道与高压杆塔基础边安全间距不分线路等级均为0.6米
通信管道与通道工程设计规范(GB  50373-2006)中3.0.3条规定
通信管道与高压杆塔基础边间距:35kV以上为2.5米;与普通电力杆路间距:35kV以下为0.5米;35kV以上为2米






通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114