通信人家园
标题:
[求助]三相63A
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2005-11-21 10:21
作者:
cyf97
标题:
[求助]三相63A
请教一个可能很基础的问题:对于标称三相380V 63A的空开,其后面能挂的负荷能有多大?每相能支持的负荷有多大?
时间:
2005-11-21 22:24
作者:
wy8625432
空气开关的标称值应是负载值的1.5倍.63A的空开带载是42A.
时间:
2005-11-21 22:28
作者:
wy8625432
三相就除以3.每相为14A.
时间:
2005-11-23 10:31
作者:
cyf97
懵ing
时间:
2005-11-24 19:51
作者:
cyf97
ding
时间:
2005-12-13 16:00
作者:
都不成正比
每一相42A。
时间:
2006-2-14 10:11
作者:
wujf
顶
时间:
2006-7-16 20:39
作者:
yfzh1980
到底是单相能承受63A还是三相总共只能承受63A?请明示,谢谢拉!
时间:
2006-7-16 22:28
作者:
xiaoleng
应该是单相承受42A
三相电流更纯净稳定
时间:
2006-7-20 10:37
作者:
yuf
我觉得应该是每相42A
时间:
2006-7-25 16:13
作者:
wzhj1213
每相都是42A。
时间:
2006-7-27 18:00
作者:
uvwxyz
3路220V的电以一定的相位差一块输送就是1路3相电
时间:
2006-8-1 11:30
作者:
kassia
1、空开配置一般为负载的1.5至2倍;
2、标称380V/63A即为每相31.5至42A,负载总量最大为220V×42A×3=22720VA
时间:
2006-9-24 18:30
作者:
njuptboy
同意
时间:
2006-10-6 18:45
作者:
风雨过后
学习
时间:
2006-10-6 21:18
作者:
ericsone
长见识
时间:
2006-10-9 09:41
作者:
nwpu_wolf
是每相可以承受42A
时间:
2007-3-8 11:40
作者:
wzhj1213
单相42A
时间:
2007-3-15 19:35
作者:
8590
同意每相都42
时间:
2007-3-16 10:32
作者:
s8630602
42
时间:
2007-3-16 14:42
作者:
lake_water
额定电流是63A,理论上不要超过63A就可以了,单相也是一样。但从实际考虑,额定电流应是实际负载的1.5-2倍。
时间:
2007-4-4 14:24
作者:
wyyln
学习
时间:
2007-4-28 20:31
作者:
Ben1226
学习,42
时间:
2007-4-29 08:43
作者:
lawyer0101
空气开关的标称值应是负载值的1.5倍.63A的空开带载是42A.
时间:
2007-6-5 18:34
作者:
lawyer0101
<p>同意:空气开关的标称值应是负载值的1.5倍.63A的空开带载是42A</p>
时间:
2007-6-5 22:17
作者:
Ben1226
每相42A,不要误导别个~~~~~~
时间:
2007-6-13 14:08
作者:
cyf97
<p>多谢喽</p>
时间:
2007-9-20 23:34
作者:
zhangchanghe
<p>每相42A是不对的</p>
时间:
2007-9-23 13:41
作者:
lyk868
ding qi a
时间:
2007-10-9 12:02
作者:
wph
是每相可以承受42A