作者: 通信小小小菜鸟     标题: 请问一下机房设备接地问题

请问机房中综合柜,综合架,是否需要单独连室内电线排接地,因为学习中是需要的,但实际勘察中发现机房中综合柜,综合架是连接在开关电源正极上,在一起连室内接地排。    请问综合柜到底需不需要单独接地?麻烦了

时间:  2018-3-20 07:11
作者: 小木马330

按正规是要接地排,但是在实际有的施工当中随便串,哪个近连在哪个上面。这样按道理是不行的,但是别个人能验收通过拿到钱就行了。
时间:  2018-3-20 20:41
作者: 通信小小小菜鸟

小木马330 发表于 2018-3-20 07:11
按正规是要接地排,但是在实际有的施工当中随便串,哪个近连在哪个上面。这样按道理是不行的,但是别个人能 ...

谢谢
时间:  2018-3-21 06:51
作者: 小木马330

通信小小小菜鸟 发表于 2018-3-20 20:41
谢谢

不客气。
时间:  2018-12-25 17:11
作者: wuguobin26

2楼正解。