通信人家园
标题:
基站综维题库2
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2018-4-12 10:01
作者:
jiangzhuo2008
标题:
基站综维题库2
序号 题干 选项A 选项B 选项C 选项D 答案
1 无线电波传输过程中,电场和磁场在空间中是相互( )的。 垂直 平行 夹锐角 无关系 A
2 无线电波在真空中的传播速度是( )。 1*108m/s 2*108m/s 3*108m/s 4*108m/s C
3 无线电波的( )称为电波的极化方向。 传播方向 磁场方向 磁场关于地面的方向 电场关于地面的方向 D
4 线极化波中,电波的( )与地面平行,则被称为水平极化波。 磁场强度顶点轨迹 电场方向 磁场方向 传播方向 B
5 目前GSM和CDMA移动通信中使用的波段属于( )。 VHF UHF HF LF B
6 无线通信中无线电波的传播主要是依靠( )来传播。 地面波 空间波 衍射波 散射波 B
7 天馈系统的接地点方向必须( )电流方向。 顺着 逆着 垂直于 无关 A
8 天馈系统中,馈线在进入馈线窗之前必须( )。 防腐处理 耐老化处理 防晒处理 设置回水弯 D
9 决定天线抗干扰能力的指标是( )。 极化方式 驻波比 输入阻抗 主瓣波束宽度 D
10 天线的( )表示在某一特定方向上能量被集中的能力。 驻波比 增益 输入阻抗 极化方式 B
11 全向天线能够实现( )度内的均匀辐射。 60 120 240 360 D
12 一般在市区选择水平波束的宽度是( )的天线。 30度 65度 90度 120度 B
13 采用天线共塔时,为减少天线之间的相互影响,常要求隔离度大于( )。 10dB 15dB 20dB 30dB D
14 全向收发天线的空间分集距离一般要求大于( )m。 2 3 4 5 C
15 基站无线信号最远所能到达的距离主要由( )决定。 无线电波的频率 无线电波的相位 天线高度 天线倾角 C
16 ( ),可以减小信号的覆盖范围,但是能够提高系统的容量。 降低天线高度 增加天线高度 增大天线的倾角 减小天线的倾角 A
17 当不对天馈线进行保养维护时,天馈线灵敏度年平均降低( )。 5% 10% 15% 20% C
18 铁塔接地系统不含( )。 地下接地网 信号接地 塔接地体 避雷针接地 B
19 以下不会造成天线故障的是( )。 紫外线辐射带来的破坏 电缆介质渗水 天线防护罩介质特性发生变化 结冰和长期温度循环变化导致的导体腐蚀 B
20 能够体现实际话音质量的是( )。 CQT DT QT MST A
21 对有源设备技术指标进行调整时使用的仪表有( )。 频谱仪 信号源、频谱仪、site master site master 信号源 C
22 sitemaster校准时,选择下面( )单词可以进入校准状态。 STARTCAL AUTOSCALE LIMIT ESCAPE A
23 移动通信直放站的种类从传输方式来分有( )。 GSM直放站和CDMA直放站 室外型机和室内型机 直放式直放站、光纤传输直放站和移频传输直放站 宽带直放站和选频(选信道)直放站 C
24 在直放站设计中,需考虑隔离度问题的是( )。 光纤室外直放站 移频直放站 无线室外直放站 光纤室内直放站 C
25 有源分布系统的特点是( )。 可靠性高 有利于信源合路 有利于新系统接入 可以覆盖更大的区域 D
26 室内分布系统的功率设计步骤中不包含( )。 确定天线位置 确定话务要求 确定每根天线的功率要求 确定平均功率要求 B
27 室内壁挂式天线WH-085/V09-NG的阻抗为( )欧。 20 30 40 50 D
28 型号为30dB的耦合器耦合损耗为( )。 10dB 20dB 30dB 40dB C
29 下面( )属于室内分布系统所采用器件。 无线直放站 光纤直放站 功率直放机 干线放大器 D
30 有源直放站的电源可以是( )。 太阳能 铅电池 锂电池 发电机 A
31 直放站是( )放大器。 单向 双向 双工 单工 B
32 直放站上下行支路( )不够将引起闭环。 隔离度 屏蔽 绝缘 对称性 A
33 分布系统的设备增益单位为( )。 dB dBi dBa dBc A
34 室内分布系统实现目标为室内分布下行信号不得低于( )dBm。 -60 -70 -75 -80 C
35 ( )是通信局(站)电源的主体和关键组成部分。 通信电源 整流器 防雷器 逆变器 A
36 对于交流供电原则的描述中,下列选项错误的是( )。 动力电与照明电分开 市电作为主要能源 尽量采用三相四线,并有保护地 C
37 对于三相四线制,保护地母线应采用( )铜导线。 黄绿色 绿色 黑色 黄色 A
38 熔丝的作用是( )保护。 过压 过流 短路 过流和短路 D
39 直放站接地电阻要求不大于( )欧姆。 5 10 15 50 A
40 当市电正常时,整流器一方面向负荷供电,另一方面给蓄电池以一定的补充电流,用以补充其自放电的损失,此时,整流器输出地电压为( )。 均衡电压 浮充电压 强充电压 终止电压 B
41 整流模块冗余并机的目的是( )。 可靠 增容 减小市电对模块的影响 A
42 整流模块时应按以下方式( )开启。 先交流输入后直流输出 先直流输出后交流输入 两者均可 A
43 高频开关电源采用PWM方式,其开关频率一般在30-500KHz范围内,如果开关频率再提高,就会( )。 对外发射,影响通信设备 两组开关来不及相互转换 开关损耗随之增加,效率反而下降 C
44 整流模块不宜长期工作在小于额定值( )的状态下。 10% 20% 30% 50% A
45 整流模块保持输出电压器稳定,主要依靠模块内部的( )电路来实现。 输出电压回馈 逆变 功率因子校正 滤波 A
46 开关电源检查系统直流输出保护功能就是测试( )是否正常。 LVDS 熔断器 自动开关 电路 A
47 以下( )是属于紧急告急。 整流器故障,负载高压,交流输入故障 整流器故障,负载高压,浪涌故障 交流输入故障,负载高压,均充 整流器故障,浪涌故障,交流输入故障 A
48 开关电源系统继电器、断路器接触点温升应( )。 小于50℃ 小于64℃ 小于60℃ 小于55℃ D
49 开关电源监控和整流模块的电压、电流显示误差应分别小于( )。 0.5V和0.2A 0.2V和 O.5A 0.1V和0.2A 0.2V和0.1A B
50 高频开关电源应安装在干燥、通风良好、无腐蚀性气体的房间,室内温度应不超过( )。 25℃ 30℃ 35℃ 28℃ D
52 检测开关电源直流电压和电池电压,使用的万用表精度显示位数必须为( )。 4位半 3位半 5位 6位 A
53 整流模块不宜长期工作在小于额定值( )的状态下。 10% 30% 50% 70% A
54 艾默生开关电源的DC/AC变换器中,以下不作为功率开关使用的是( )。 SCR IGBT MOSFET A
55 如HD4580-2模块不均流,没有任何告警,通常我们采取的办法是( )。 检查模块之间均流线 通过PSM-A监控模块调节 先调节浮充电位器使之均流,再调节均充电位器使系统均充均流 检查监控与模块状态正常,确认模块故障则更换整流模块 D
56 HD4850-2整流模块风扇采用温控无极调速,当模块温度低于( )时风扇处于停转状态。 20℃ 50℃ 60℃ 70℃ C
57 下列哪种措施可较大地放出电池容量( )。 过放电 增大放电电流 减小放电电流 C
58 铅酸蓄电池在充电时,负极板析出( )。 氧气 氢气 氮气 二氧化碳 B
59 蓄电池的容量是以( )为标定的。 正极板 负极板 正,负极板均可 A
60 直流回路压降是指蓄电池放电时,( )之间的电压之差。 直流配电的输入端至直流配电屏的输出端 直流了配电屏至用电设备的输出端 蓄电池组的输出端至直流配电屏的输入端 蓄电池输出端的电压与直流设备受电端 D
61 当开关电源内的LVDS跳脱后蓄电池的端电压会( )。 增高 不变 降低 A
62 蓄电池的预估计容量测试周期为( )。 一季度 半年度 九个月 年度 B
63 铅酸蓄电池正极板活性物质为( )。 Pb PbSO4 PbO2 CU C
64 目前的基站开关电源对蓄电池的浮充电流采用( )。 正温度系数调节 负温度系数调节 无所谓 正,负均可 B
65 铅酸蓄电池的电解液是( )。 硫酸 盐酸 二氧化铅 硫酸铅 A
66 蓄电池充电时,电解液比重的变化时( )。 增加 不变 减小 无法判断 A
67 开关电源蓄电池充电限流设置为( )。 0.10C10 0.15C3 75A 45A A
69 “GFM500”中的“500”代表( )。 表示蓄电池3小时率的容量是500AH 表示蓄电池1小时率的容量是500AH 表示蓄电池10小时率的容量是500AH 表示蓄电池5小时率的容量是500AH C
70 GFM1000型电池以10小时率放电电流为( )。 50A 100A 150A 200A B
71 以下叙述正确的是( )。 蓄电池平时都处于均充状态 蓄电池长时间搁置后不能马上使用 基站蓄电池容量预估计测试需放出60%容量 B
72 蓄电池每年应以实际负荷做一次核对性放电试验,放出额定容量的( )。 10-20% 30-40% 100% 50% B
73 当蓄电池的放电用( )10小时放电电流时,电池剩余的容量变小。 小于 大于 等于 B
74 当某组电池容量小于额定容量的( )时,该组电池可以申请报废处理。 20% 40% 60% 80% D
75 当整流模块中设定电池测试功能为开启时( )。 系统整流模块自动开机,蓄电池组进入浮充状态 系统整流模块自动开机,蓄电池组进入均充状态 系统整流模块自动停机,蓄电池组进入放电状态 系统整流模块自动停机,蓄电池组进入搁置状态 C
76 室内接地铜排和室外接地铜排在基站地网上的引接点,宜相距( )距离以上。 4m 5m 6m 7m B
77 以下属于联合接地的优点是( )。 防止搭壳触电 地位均衡 供电损耗及降压减小 B
78 由于接触电压等原因,要求设备接地时距离接地体( )。 近一些 远一些 没有关系 A
79 无论作为单独的接地保护还是与零线租赁重复接地保护,其接地电阻应不大于( )。 10欧 2欧 5欧 7欧 A
80 整流模块输入端设置的防雷器属于第( )级防雷。 一 二 三 四 C
81 浪涌抑制器(MOV)损坏时会变成( )。 绿色 红色 黄色 黑色 B
82 对水冷式柴油机内的冷却水要求是( )。 干净的软水 干净的硬水 两者均可 A
83 润滑系中的机油随使用时间增长,机油会( )。 变稠 变稀 不变 B
84 润滑系统旁通阀的作用是( )。 提高机油压力 降低机油压力 提供安全通道 C
86 油机机油的油位必须在注油口的上层,机油尺刻度的( )端。 下 中 上 无所谓 A
87 排气门间隔越大,排气( )。 充分 不充分 不影响 B
88 柴油机的输出功率受使用环境的影响,如海拔高度。当海拔升高时,柴油机的输出功率将( )。 增大 减小 不变 B
89 影响柴油发电机自发电的频率因素是( )。 柴油机的转速 柴油机的机油压力 发电机的激磁(励磁) A
90 装有自动告警装置的油机,出现故障时自动停机的一般原理是( )。 切断高压油路 切断油路直流电源 降低喷油器喷油压力 B
91 油机发电机组的交流输出整定电压是在( )情况下调整的。 空载 加一定负载 加满载 A
93 四冲程柴油机飞轮刻度为0度时( )。 第一缸为作功上死点 第一缸为换气上死点 第一缸为上死点 C
94 四冲程柴油机一个工作循环曲轴转动( )。 一周 二周 三周 B
95 用5KVA油机发电,最多能开( )50A模块。 1个 2个 3个 A
96 内燃机的热能和机械能转换一般是通过活塞在气缸内连续进行( )往复循环完成,每进行这样一个循环称为一个工作循环。 进气、压缩 进气、压缩、作功 进气、压缩、作功、排气. 压缩、作功 C
97 大功率的柴油机采用( )冷却方式。 风冷式 水冷式 自然冷却方式 机油冷却方式 B
98 内燃机是将液体或固态燃料( )的的装置。 化学能转化为机械能 机械能转化为化学能 热能转化为电能 机械能转化为电能 A
99 对四冲程内燃机来说,完成一个循环作了四个冲程,顺序是( )。 进气-压缩-做功-排气 进气-做功-压缩-排气 压缩-做功-进气-排气 压缩-进气-做功-排气 A
100 发动机四冲程中把热能转换成机械能的是( )。 排气冲程 做功冲程 压缩冲程 B
101 调节发电机励磁电流的目的是为了( )。 改变输出电压 改变输出电流 改变输出频率 A
102 安装气缸盖时,为保证其密封性,气缸盖垫片应( )。 光面朝缸体 光面朝气缸盖 所有孔对准 A
103 国际久保ATH3135汽油机的输出有功功率为( )KW。 7 8 9 10 B
104 国际久保ATH7500汽油机的输出额定功率为( )KVA。 4 5 6 7 B
105 发电机工作频率为( )。 50HZ 100Hz 120HZ 140HZ A
107 柴油发电机组要求空载停机的目的是( )。 保护油机 避免影响受电设备 保护发电机 B
108 应急油机的供电线路连接应( )。 先供电端再负载端 先负载端再供电端 以上均可 B
109 汽油机启动后应空载运行( ),机组预热后合上电源输出开关给负载供电。 10分钟以上 15分钟以上 3-5分钟 1-2分钟 C
110 应急油机的供电供电线路连接是( )。 先供电端再负载端 先负载端再供电端 无规定顺序 以上均否 B
111 发电机工作频率为( )。 50HZ 100HZ 200HZ A
112 当市电恢复供电时,正确的停机步骤为( )。 先将油机电开关分闸 先将油机调至怠速 先直接停机 A
113 柴油发电机的供电线路连接应( )。 先供电端在负载端 先负载端再供电段 先直接停机 A
114 油机排气冒黑烟的原因可能是( )。 活塞环磨损严重 油路堵塞 低压油路有空气. A
115 移动式油机和基站内固定式油机发电机组不用时,每月应进行空载试机( )。 15-30 分钟 5-10分钟 6分钟 20分钟 A
116 发电机与建筑物或其它装置间必须保持( )米以上的间距,否则发电机会产生过热现象。 2 1 4 3 B
117 油机排气冒黑烟的主要原因是混合气过浓,它的原因有( )。 空气过滤器堵塞 化油器故障 发电机超载 以上都是 D
118 油机排气冒蓝烟的主要原因是( )。 烧机油 燃油中含有水 发动机温度过低 C
119 油机空气滤清器堵塞必然导致( )。 启动困难 排气冒白烟 运行中转速不稳 A
120 移动式油机和基站内固定式油机发电机组不用时,每月应进行空载试机至少( )分钟。 15 10 9 5 A
121 用压力表测得空调压力为( )。 饱和压力 绝对压力 相对压力 临界压力 C
122 分体式空调室内外机组的连接管多余部分将其盘成环状的目的是( )。 美观 增加强度 防止管子弯扁 减小强度 C
123 蒸发器表面结霜的原因可能是( )。 蒸发压力过低 蒸发压力过高 与压力无关 A
124 一台空调的功率为3000W,你估计这台空调的制冷量为( )。 2000-4000W 4000-6000W 6000-9000W 1000-2000W C
125 空调设备的电气绝缘应大于( )MΩ。 2 3 6 4 A
126 一台工作电压为220V的分体式空调机,当接上380V的电源后,受到损坏的是( )。 变压器 压缩机 风扇电动机 压敏电阻 A
127 当外界气温高于( )时,大多数空调器就不能工作,压缩机上的热保护器自动将电源切断。 43℃ 10℃ 21℃ 34℃ A
128 工作电源为50Hz的空调器( )用于电源为60Hz的地区,否则要烧坏电动机。 能 不能 不确定 B
129 不带除霜装置的空调器使用的最低环境温度为( )。 3℃ 2℃ 5℃ 9℃ C
130 有除霜装置的空调器使用的最低环境温度为( )。 1℃ 2℃ 零下5℃ 零下3℃ C
131 匹与W的关系为一匹(马力)=( )W。 789 735 967 658 B
132 用铭牌上的值计算的值比实际运行的性能系数大,实际值一般只有铭牌值的( )左右。 67% 92% 50% 0.8 B
133 基站用空调的节流装置一般是( )。 毛细管 膨胀阀 节流管 四通阀 A
134 空调制冷状况时工作压力一般为( )。 1—2KG/平方 4—6KG/平方 1—2MPA 4—6MPA B
135 制冷系统的过热度是指( )。 压缩机出口与入口的温差 空气出风口与回风口的温差 压缩机入口与蒸发器的温差 以上均不对 C
136 在压缩机中是( )。 高温高压液体 高温高压气体 高温低压气体 高温低压液体 B
137 空调系统制冷循环经过四个过程,它们依次是( )。 压缩-节流-蒸发-冷凝 冷凝-压缩-蒸发-节流 蒸发-减压-节流-冷凝 压缩-冷凝-节流-蒸发 D
138 氧气瓶不可以接触( )。 油脂 水 氢气 氮气 A
139 制冷系统脏堵经常发生在( )。 冷凝器 干燥过滤 蒸发器 B
140 若采用高压端充注制冷剂,则压缩机的状态为( )。 通电运转 不通电 都可以 不确定 B
141 在进行压缩机工作电流测试时应在( )状态下测试。 室外机工作时 空调制热时 空调开启时 制冷工作时 D
142 压缩机运转电流过高是由于( )。 电源电源太低 制冷剂太少 毛细管堵塞 风扇转速低 C
143 空调制冷时,由于( )造成压缩机过热保护器动作而使电源断开。 干燥过滤堵塞 室内空气温度低 蒸发器污垢太多 风扇电动机转速太高 A
144 制冷系统中,如毛细管长度增加将出现( )现象。 高压降低 高压升高 低压升高 高压无变化 B
145 压缩机吸入的制冷剂蒸气为( )。 饱和蒸气 干饱和蒸气 过热蒸气 过冷蒸气 C
146 若空调毛细管过长过细,将造成( )。 高压过高,低压过低 高压过低,低压过高 高压过低,低压过低 高压过高,低压过高 A
147 在进行压缩机工作电流测试时应在( )状态下测试。 室外机工作时 空调制热时 空调开启时 制冷工作时 D
148 空调器中,风冷式冷凝器的结构为铜管上套上铝质薄片(俗称翅片或肋片),加肋片的目的是( )。 增加与空气的接触面积 增加冷凝器的强度 增加冷凝器的美观 A
149 制冷剂在高压侧中的状态变化是在( )下进行的。 等压条件 等温条件 升高条件 降压条件 A
150 普通基站空调的制冷济型号是( )。 R12 R22 R407C R23 B
151 轴流风机的结构比较简单,一般采用( )塑料注塑成型。 ABS BCS BAS FOF A
152 大金空调出现E3或三洋空调出现P04故障时是( )引起的。 高压压力过高 低压压力过低 外机传感器 压缩机故障 A
153 大金空调出现U1或三洋空调出现P05是( )告警。 电流过大 电压不足 反相 外机传输故障 C
154 制热运转停止后,大约会有( )的送风运转。 1min 4min 6min 9min A
155 停机后不要立即关闭电源,至少等( )再断电,否则会漏水或发生故障。 1min 2min 5min 3min C
156 空调产生高压报警的原因可能是( )。 制冷剂偏少 冷凝器散热不良 过滤网脏 B
157 蒸发器的热负荷增加,制冷压缩机的( )。 排气温度上升 排气温度下降 排气门打开 排气压力下降 A
158 空调器制冷运行时,制冷剂过多将造成压缩机工作电流( )。 过大 过小 无影响 不确定 A
159 ( )是制冷系统中水分的主要来源。 托盘漏水 外界空气渗入 蒸发器中产生的水 器件损坏 C
160 清洗空气过滤器时,不能用( )的热水清洗。 30℃ 40℃ 20℃ 50℃以上 D
161 下列( )措施对于空调维护有不利影响。 空调的温度调节要适当,以防压缩机长转不停 定期清洁过滤器及冷凝器。 打开空调设备周围门窗,确保空调设备周围进出风循环畅通。 不将空调设备室内机放在阳光直射或热源温度高的地方 C
162 下列措施对于空调维护有不利影响有( )。 空调的温度调节要适当,以防压缩机长转不停 定期清洁过滤器及冷凝器。 打开空调设备周围门窗,确保空调设备周围进出风循环畅通。 不将空调设备室内机放在阳光直射或热源温度高的地方。 C
163 动力环境包括( )。 门禁 集中空调设备 高压配电设备 逆变器 A
164 三相交流电压传感器可以测试 ( ) 告警。 过压 缺相 停电告警功能 上面描述的所有功能 D
165 高新兴监控中230/330常用的传感器 ( )属于开关量。 温度 三相交流电 直流电压 水浸 D
166 三相交流电压传感器可以测试以下( )告警功能。 过压 欠压 停电 缺相及上述三个 D
167 以下( )传感器不需电源。 温度传感器 直流传感器 烟雾传感器 水浸传感器 A
168 监控系统功能不包括( )。 监控功能 管理功能 电压变化 智能分析 C
169 监控系统的三遥不包括( )。 遥感 遥信 遥调 遥控 C
170 对进线柜的遥测不包括( )。 三相电压 电流 有功电度 开关状态 D
171 对柴油发电机组的遥信不包括( )。 工作状态 水温 市电故障 过流 B
172 以下( )告警采集的是数字量。 整流告警 门禁告警 水浸告警 温度告警 D
173 常见的传感硬件不含有( )。 红外传感器 门磁 无线发射器 光电隔离器 D
174 动力设备监控量不包括( )。 数字量 模拟量 开关量 数据 D
175 现场监控单元的英文缩写是( )。 FSU LSC CSC EU A
176 整个监控系统可以划分为以下三个,除了( )以外。 FSU MSC LSC CSC B
177 监控系统工作是( )向的。 单 三方 双 无 B
178 FSU的功能是( )。 实时采集被监控设备及机房环境的运行参数和状态参数 显示监控信息 告警数据保存三个月 向CSC发送告警 A
179 CSC通过( )接口与LSC相连接。 A接口 C接口 B接口 E1接口 C
180 BSC 从( )提取时钟同步信号。 HLR MSC BTS TRU B
181 以下是采用菊花链串接的优点的是( )。 对BTS和BSC无特殊要求 时隙提取灵活 串接在Abis口 不影响移动网正常通信 D
182 采用菊花链形式的基站连接方案所具有的优点是( )。 串行在Abis接口上,增加可靠性 设备时隙提取稳定可靠 不会对Abis接口产生不利影响 避免PCM编码 C
183 监控信息单向上行传输,监控数据通过BTS上的外部告警单元经由BSC传送到OMC。监控数据有限,一般为开关量,可以实现遥信功能。以上描述的为( )。 独立监控子系统 干接点监控子系统 操作维护中心系统 环形监控系统 B
184 数字时隙分插复用的实现方案中,对移动网存在故障潜在影响的是( )。 在BTS与BSC之间抽取时隙 在BTS之后抽取时隙 直接传送至MOC 数据采集 A
185 模拟量监控系统( )提取时隙来传输状态信息。 需要 按实际情况 不需要 不确定 C
186 模拟量监控系统利用( )来构建总线环传输系统。 SDH PON AON NGN A
187 ( )路RS232数据占用一个64k时隙。 一 二 三 四 B
188 2M总线可以接入的最大基站数目是( )。 5 10 15 20 C
189 门禁属于( )。 遥测 遥信 遥感 遥控 B
190 监控液晶屏无显示,指示灯不亮的可能原因是( )。 电源线未接正确 电源未开 电源保险烧断 以上均是 D
191 以下叙述正确的是( )。 大光明基站监控为高电平开路告警输入。 目前在网使用的大光明监控可以实现模拟量的实时监控。 基站出现交流电缺相时,大光明基站监控器面板对应相线指示灯亮,且“缺相”告警指示灯亮。 目前在网使用的大光明监控可以实现时无人值守监控监控。 A
192 在监控主机的显示屏上监控状态下显示的“通道号”的含义是( )。 输入通道号 输出通道号 用户自定义 生产厂商固定 A
193 主要告警的处理级别是( )。 须立即处理 须安排时间处理 不需在意 应该注意 B
194 监控监控的的动力系统的电源设备包括:( )。 UPS 烟雾火警 雷击 空调设备 A
195 超温告警值设置为35℃,当环境温度从35℃到34℃时,告警消除需要( )。 马上消除 10秒 30秒 40秒 C
196 监控通信中断告警是( )告警。 一星 二星 三星 四星 C
197 无码告警信息红灯亮时,表示的信息是( )。 接收信号全为1 接收信号全为零 无接收信号 接受信号失步 C
199 监控终端应固定安装在靠近基站大门的墙面上,距地面高度( )m,外壳必须与基站保护接地母排作可靠的连接。 1 2 3 1.6-1.8 D
200 温湿度传感器应固定在靠近主设备和电源设备背后的墙面上,并尽量靠近热源,距地面高度( )m。 1 1.6-1.8 2 3 B
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)