通信人家园

标题: 能否请问一下ups的电池后备时间能支持多久啊?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2005-11-24 11:58
作者: yfzh1980     标题: 能否请问一下ups的电池后备时间能支持多久啊?

厂家说要看负载多大和电池容量才能知道哦,他们也承诺说在一般负载情况下也能支持半个小时以上,但是我看书籍上写的顶多10分钟哦,再久的话电池成本可能就会超出整台UPS的价格啦,请大家赐教
时间:  2005-11-24 16:34
作者: sunnylmy

型号是多少呢,其实厂家说得很清楚了,ups的电池后备时间关键看蓄电池的容量和负载大小。
时间:  2005-11-24 21:10
作者: 摇摇摆摆的心

不知道LZ说的是那种UPS,我讲机房用的那种吧。
看你每个电池是多少安时的了,算总的电池容量。另外中空台上有电压显示,最高一般380V左右,一般降到360左右就断了,具体可以咨询厂商。
时间:  2005-11-24 21:54
作者: RexInChina

在使用时,厂家都会讲一个安全的时间,一般这个时间会比前期交流的时候短一点。

时间:  2005-11-25 09:43
作者: llkllk

如果厂家说半个小时,你就当做十五分钟用应该没有问题的
时间:  2005-11-25 10:29
作者: yfzh1980

哦,这样啊,那就打五折啊
时间:  2005-11-26 11:09
作者: tl586

应该有半小时吧,至少我们这儿的是
时间:  2005-11-27 22:55
作者: 摇摇摆摆的心

晕,你们都是用的什么UPS啊?

我原来那家小公司用的是德国梅兰日兰的,双主机,100AH的电池大概130块左右,整个机房3台8016,小交换机、路由器、防火墙总计10个左右,加带库,磁盘阵列和20多台服务器,可以撑30多个小时。
楼上小机房山特的ups,不到15块电池旧电池,带一个中型交换机,两个语音交换机,可以撑6、7个小时。
时间:  2007-8-9 10:39
作者: taojie2007

要看机房内的设备负载
时间:  2007-8-26 23:27
作者: isya

<p>这个,厂家也得看你带多少东西才能说个大概啊</p>
时间:  2007-8-27 16:37
作者: CPQ

<p>要看负荷的重要等级来决定啊</p><p>假如后备时间半小时,那么半小时之内可以完成数据存储,之后即使断电也可以,那么后备时间仅满足存盘的需要就可以了;若是由UPS带负荷运行,支持生产,那么后备时间就由,市电电源中断后,备用电源(柴油发电机组)的一般投入时间决定了,在有人职守的情况下,一般0.5-1个小时也是可以投入油机的。</p><p>所以,要求UPS后备时间越长,投入配套的蓄电池的成本越高,完全要看负荷和运维的水平而定了,哈哈</p>
时间:  2007-10-14 11:41
作者: 展翅飞翔

我们这边的微蜂窝后备大概4个小时!
时间:  2007-10-16 11:43
作者: chengpanda

<p>你的电池容量:多少安时</p><p>你的系统负荷:多少安</p><p>然后大概可以算出用多长时间</p><p>另外电池的使用时间、充放电次数都会有影响,使用时间越长、次数越多支撑时间越短</p>