通信人家园

标题: 求问机房承重问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2018-5-10 17:09
作者: mhfupeng     标题: 求问机房承重问题

现有工程将办公室改为通信机房,请问如何考虑承重问题?

1面机柜考虑重量为多少?1台UPS重量为多少?谢谢

时间:  2018-5-10 18:33
作者: maxbird

至少500KG/平米。
时间:  2018-5-10 23:11
作者: hljshsqx

不超过1000KG没事
时间:  2018-5-11 19:15
作者: mhfupeng

maxbird 发表于 2018-5-10 18:33
至少500KG/平米。

查了下技术规范 是800-1000kg/㎡
时间:  2018-5-11 19:16
作者: mhfupeng

hljshsqx 发表于 2018-5-10 23:11
不超过1000KG没事

一个机柜1000kg,每平米得2000kg了
时间:  2018-5-12 08:26
作者: maxbird

mhfupeng 发表于 2018-5-11 19:16
一个机柜1000kg,每平米得2000kg了

现在的通信设备机柜就没有超过400公斤的。
时间:  2019-8-14 16:12
作者: liudengming